[quote="Besson François"]Bonsoir a tous
Il me semble que Fotourefair melange un peu les differents modeles de capteurs tubes
Pour un fonctionnement a l horizontale seul les U pipes correspondent , apres les modeles a caloducs doivent etre inclinés de 15° mini (entre le haut et le bas du caloducs !!!!) et dans ces modeles ( a caloduc ) il en existe avec un absorbeur plat que l on peu incliner ( voir le site de Kroutchef )
En bref , a moins de bidouiller pas mal les supports , seul les U pipes pourraient faire , malheureusement ce sont les plus chers
Amicalement François[/quote]
Bonsoir Etienne/François,tous,
Non non François, rassure toi je ne mélange pas les différents modèles de capteurs tubes et pour ce qui me concerne, il s'agira de vitosol 200T (donc du Upipe si j'ai bien compris) Mais je crois que Sunrain en fait également si je ne me trompe pas ?
Pour répondre à Etienne concernant l'inclinaison, en fait je vais installer les capteurs perpendiculairement à la faitière et donc les tubes seront parallèles à la faitère. Ainsi, au lieu de faire tourner les tubes sur leur axe pour récupérer quelques degrés pour obtenir une meilleure inclinaison vers le sud, je vais les faire tourner sur leur axe pour récupérer quelques degrés supplémentaires d'inclinaison entre l'horizontal et chaque tube (environ 20°)
J'espère que j'aurai été plus clair cette fois ci et que je n'aurai pas dit de bêtises ?
Bonne soirée
Fotourefair
12 m2 capteurs tubes circulation directe (tubes à l'horizontale) + Ballon tampon 1000L
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???