23 résultats trouvés

par Lilde
mer. avr. 05, 2023 13:33 pm
Forum : Vos installations
Sujet : Mon projet "PlanSol"
Réponses : 29
Vues : 20298

Re: Mon projet "PlanSol"

On évite autant que possible d'avoir une oxygénation dans un circuit de chauffage. oxydation, corrosion, algues, embouage... Là on ne parle pas d’un drainback ouvert à pression atmosphérique mais d’un drainback fermé et pressurisé. Donc la bulle d’air est en fait une bulle d’azote une fois que l’ox...
par Lilde
mar. avr. 04, 2023 20:48 pm
Forum : Vos installations
Sujet : Mon projet "PlanSol"
Réponses : 29
Vues : 20298

Re: Mon projet "PlanSol"

Ton projet m'intéresse beaucoup car je souhaite faire quelque chose de similaire avec du drainback sans échangeur en circuit fermé. Concernant ton schéma, j'ai l'impression que le départ vers le plancher chauffant est pris sur le point le plus bas du ballon tampon, il faudrait mieux inverser pour pr...
par Lilde
mer. mars 29, 2023 11:14 am
Forum : Capteurs plans
Sujet : Boucle de Tikelman
Réponses : 12
Vues : 3661

Re: Boucle de Tikelman

Juste un point sur la température des capteurs : une température ne reflète pas la puissance thermique fournie par les capteurs. La même installation utilisé avec des radiateurs plutôt qu'un plancher chauffant va peut-être tourner à 45°C dans les même conditions et pourtant la puissance thermique fo...
par Lilde
jeu. mars 02, 2023 12:28 pm
Forum : Régulation
Sujet : Régulation STM32
Réponses : 4
Vues : 2978

Régulation STM32

Bonjour, Je réfléchis à la régulation que je souhaite utiliser car je vais commencer le gros morceau de l'électricité dans ma rénovation. (Les tableaux électriques sont en place et je vais commencer à installer tous les interrupteurs, prises, etc dans le 1er étage (2 pièces du RDC sont déjà opératio...
par Lilde
jeu. juin 16, 2022 13:40 pm
Forum : Maxisun
Sujet : bizarrerie Maxisun suite coupure elec
Réponses : 7
Vues : 6366

Re: bizarrerie Maxisun suite coupure elec

j2c a écrit :
lun. mai 23, 2022 14:13 pm
AS-tu des parafoudre sur tes sondes ? (j'en ai sur les 2 extérieurs qui équipent mes panneaux solaires).
Hello,
Est ce que ça serait possible d’avoir plus d’infos ou des liens pour en prévoir pour une future installation ?
par Lilde
jeu. juin 16, 2022 11:59 am
Forum : Capteurs plans
Sujet : On remonte le temps ... Clipsol
Réponses : 32
Vues : 14390

Re: On remonte le temps ... Clipsol

Ça ne va pas beaucoup t’aider mais j’ai cherché aussi une chaudière avec une entrée pour un signal permettant de réguler la puissance/température de sortie. Hargassner m’avait dit qu’il pouvait mais finalement c’est uniquement sur les versions tertiaires. De ce que je sais Viessmann et Froeling n’on...
par Lilde
mar. janv. 04, 2022 18:01 pm
Forum : Capteurs plans
Sujet : CESI + MSD drainback fermé
Réponses : 13
Vues : 2520

Re: CESI + MSD drainback fermé

Être soutenu par de parfaits inconnus est une expérience de solidarité que je pensais révolue… merci à tous! En mangeant, la bouche pleine donc… voilà ce à quoi m’a fait penser la suggestion de réfléchir en circuit primaire (captage solaire) + circuit secondaire à deux options (restitution des calo...
par Lilde
lun. janv. 03, 2022 8:58 am
Forum : Capteurs plans
Sujet : CESI + MSD drainback fermé
Réponses : 13
Vues : 2520

Re: CESI + MSD drainback fermé

Hello, Ton projet a l’air intéressant, je vais suivre ça. Je n’ai pas les réponses à toutes tes questions mais quelques remarques : - en drainback, on n’utilise pas l’effet de thermosiphon pour la circulation entre les panneaux et la réserve, cet effet étant négligeable devant la pression généré par...
par Lilde
jeu. nov. 25, 2021 15:34 pm
Forum : Capteurs plans
Sujet : Vidange controlée
Réponses : 30
Vues : 6962

Re: Vidange controlée

La partie domotique qui gère l'utilisation de la chaleur, je la réserverai pour l'aval du ballon tampon. Mais la charge du ballon tampon, il est préférable d'utiliser une vanne thermique qui est faite pour ça. (et qui le fait de manière optimale).. A quoi bon réinventer des trucs qui marche très bi...
par Lilde
jeu. nov. 25, 2021 15:19 pm
Forum : Capteurs plans
Sujet : Vidange controlée
Réponses : 30
Vues : 6962

Re: Vidange controlée

si vase ouvert installé dans les règles de l'art, pas de souci d'explosion. Je serais en vase d'expansion fermé mais les sécurités seront bien présentes. attention à différentes sources de chaleur en thermo. par exemple, que la chaudière granulé ne chauffe pas la cuisinière (involontairement). Est ...
par Lilde
jeu. nov. 25, 2021 15:08 pm
Forum : Capteurs plans
Sujet : Vidange controlée
Réponses : 30
Vues : 6962

Re: Vidange controlée

N'utilise pas de dispositifs électroniques pour gérer une sécurité sur un bouilleur.. les risques d'exploitation avec des conséquences létales n'est pas à négliger. Mets un ladomat, ou un équivalent... sans aucune automate pour gérer la position de la vanne. Dans mon village, on a eut 2 morts à cau...
par Lilde
jeu. nov. 25, 2021 12:43 pm
Forum : Capteurs plans
Sujet : Vidange controlée
Réponses : 30
Vues : 6962

Re: Vidange controlée

Si je me souviens bien, certaines version de Laddomat permettent le fonctionnement en thermosiphon lorsqu'il n'y a pas de circulateur actif (mais alors l'alimentation se fait sans réchauffement avant bouilleur). Ca permet de rester dans l'idée d'un circulateur qu'on ne fait pas toujours fonctionner...
par Lilde
jeu. nov. 25, 2021 12:06 pm
Forum : Capteurs plans
Sujet : Vidange controlée
Réponses : 30
Vues : 6962

Re: Vidange controlée

souffle dans ton circu et tu verras de suite qu'il n' a aucun frein. ahhhhh, la grande question du retour froid dans le bouilleur. j'en ai potassé des vieux bouquins sur le chauffage, et je n'ai jamais trouvé de réponse. Beaucoup de manuels d'installation de bouilleurs anglais proposent différentes...
par Lilde
mer. nov. 24, 2021 21:09 pm
Forum : Capteurs plans
Sujet : Vidange controlée
Réponses : 30
Vues : 6962

Re: Vidange controlée

-un circulateur dans le circuit équivaut à zéro perte de charge, même à l'arrêt. ce qui veut dire que tu peux en prévoir un, par exemple avec une régul très simple, et t'en servir ou pas suivant les résultats en situation. je l'ai fait plusieurs fois, mais dans des contextes différents. (bouilleurs...
par Lilde
mer. nov. 24, 2021 16:01 pm
Forum : Capteurs plans
Sujet : Vidange controlée
Réponses : 30
Vues : 6962

Re: Vidange controlée

J'ai essayé de calculer le débit, le dT et la température en sortie de panneaux dans un fonctionnement en thermosiphon. Hypothèse eau à 30° en entrée capteur (fonctionnement en hiver sur PCBT, a priori le plus défavorable pour le thermosiphon), 30m de liaison (aller-retour) en tube cuivre de 28 ou 3...

Aller à la recherche avancée