Re: Mon projet "PlanSol"
On évite autant que possible d'avoir une oxygénation dans un circuit de chauffage. oxydation, corrosion, algues, embouage... Là on ne parle pas d’un drainback ouvert à pression atmosphérique mais d’un drainback fermé et pressurisé. Donc la bulle d’air est en fait une bulle d’azote une fois que l’ox...
- mar. avr. 04, 2023 20:48 pm
- Forum : Vos installations
- Sujet : Mon projet "PlanSol"
- Réponses : 29
- Vues : 20298
Re: Mon projet "PlanSol"
Ton projet m'intéresse beaucoup car je souhaite faire quelque chose de similaire avec du drainback sans échangeur en circuit fermé. Concernant ton schéma, j'ai l'impression que le départ vers le plancher chauffant est pris sur le point le plus bas du ballon tampon, il faudrait mieux inverser pour pr...
- mer. mars 29, 2023 11:14 am
- Forum : Capteurs plans
- Sujet : Boucle de Tikelman
- Réponses : 12
- Vues : 3661
Re: Boucle de Tikelman
Juste un point sur la température des capteurs : une température ne reflète pas la puissance thermique fournie par les capteurs. La même installation utilisé avec des radiateurs plutôt qu'un plancher chauffant va peut-être tourner à 45°C dans les même conditions et pourtant la puissance thermique fo...
- jeu. mars 02, 2023 12:28 pm
- Forum : Régulation
- Sujet : Régulation STM32
- Réponses : 4
- Vues : 2978
Régulation STM32
Bonjour, Je réfléchis à la régulation que je souhaite utiliser car je vais commencer le gros morceau de l'électricité dans ma rénovation. (Les tableaux électriques sont en place et je vais commencer à installer tous les interrupteurs, prises, etc dans le 1er étage (2 pièces du RDC sont déjà opératio...
- jeu. juin 16, 2022 13:40 pm
- Forum : Maxisun
- Sujet : bizarrerie Maxisun suite coupure elec
- Réponses : 7
- Vues : 6366
- jeu. juin 16, 2022 11:59 am
- Forum : Capteurs plans
- Sujet : On remonte le temps ... Clipsol
- Réponses : 32
- Vues : 14390
Re: On remonte le temps ... Clipsol
Ça ne va pas beaucoup t’aider mais j’ai cherché aussi une chaudière avec une entrée pour un signal permettant de réguler la puissance/température de sortie. Hargassner m’avait dit qu’il pouvait mais finalement c’est uniquement sur les versions tertiaires. De ce que je sais Viessmann et Froeling n’on...
- mar. janv. 04, 2022 18:01 pm
- Forum : Capteurs plans
- Sujet : CESI + MSD drainback fermé
- Réponses : 13
- Vues : 2520
Re: CESI + MSD drainback fermé
Être soutenu par de parfaits inconnus est une expérience de solidarité que je pensais révolue… merci à tous! En mangeant, la bouche pleine donc… voilà ce à quoi m’a fait penser la suggestion de réfléchir en circuit primaire (captage solaire) + circuit secondaire à deux options (restitution des calo...
- lun. janv. 03, 2022 8:58 am
- Forum : Capteurs plans
- Sujet : CESI + MSD drainback fermé
- Réponses : 13
- Vues : 2520
Re: CESI + MSD drainback fermé
Hello, Ton projet a l’air intéressant, je vais suivre ça. Je n’ai pas les réponses à toutes tes questions mais quelques remarques : - en drainback, on n’utilise pas l’effet de thermosiphon pour la circulation entre les panneaux et la réserve, cet effet étant négligeable devant la pression généré par...
- jeu. nov. 25, 2021 15:34 pm
- Forum : Capteurs plans
- Sujet : Vidange controlée
- Réponses : 30
- Vues : 6962
Re: Vidange controlée
La partie domotique qui gère l'utilisation de la chaleur, je la réserverai pour l'aval du ballon tampon. Mais la charge du ballon tampon, il est préférable d'utiliser une vanne thermique qui est faite pour ça. (et qui le fait de manière optimale).. A quoi bon réinventer des trucs qui marche très bi...
- jeu. nov. 25, 2021 15:19 pm
- Forum : Capteurs plans
- Sujet : Vidange controlée
- Réponses : 30
- Vues : 6962
Re: Vidange controlée
si vase ouvert installé dans les règles de l'art, pas de souci d'explosion. Je serais en vase d'expansion fermé mais les sécurités seront bien présentes. attention à différentes sources de chaleur en thermo. par exemple, que la chaudière granulé ne chauffe pas la cuisinière (involontairement). Est ...
- jeu. nov. 25, 2021 15:08 pm
- Forum : Capteurs plans
- Sujet : Vidange controlée
- Réponses : 30
- Vues : 6962
Re: Vidange controlée
N'utilise pas de dispositifs électroniques pour gérer une sécurité sur un bouilleur.. les risques d'exploitation avec des conséquences létales n'est pas à négliger. Mets un ladomat, ou un équivalent... sans aucune automate pour gérer la position de la vanne. Dans mon village, on a eut 2 morts à cau...
- jeu. nov. 25, 2021 12:43 pm
- Forum : Capteurs plans
- Sujet : Vidange controlée
- Réponses : 30
- Vues : 6962
Re: Vidange controlée
Si je me souviens bien, certaines version de Laddomat permettent le fonctionnement en thermosiphon lorsqu'il n'y a pas de circulateur actif (mais alors l'alimentation se fait sans réchauffement avant bouilleur). Ca permet de rester dans l'idée d'un circulateur qu'on ne fait pas toujours fonctionner...
- jeu. nov. 25, 2021 12:06 pm
- Forum : Capteurs plans
- Sujet : Vidange controlée
- Réponses : 30
- Vues : 6962
Re: Vidange controlée
souffle dans ton circu et tu verras de suite qu'il n' a aucun frein. ahhhhh, la grande question du retour froid dans le bouilleur. j'en ai potassé des vieux bouquins sur le chauffage, et je n'ai jamais trouvé de réponse. Beaucoup de manuels d'installation de bouilleurs anglais proposent différentes...
- mer. nov. 24, 2021 21:09 pm
- Forum : Capteurs plans
- Sujet : Vidange controlée
- Réponses : 30
- Vues : 6962
Re: Vidange controlée
-un circulateur dans le circuit équivaut à zéro perte de charge, même à l'arrêt. ce qui veut dire que tu peux en prévoir un, par exemple avec une régul très simple, et t'en servir ou pas suivant les résultats en situation. je l'ai fait plusieurs fois, mais dans des contextes différents. (bouilleurs...
- mer. nov. 24, 2021 16:01 pm
- Forum : Capteurs plans
- Sujet : Vidange controlée
- Réponses : 30
- Vues : 6962
Re: Vidange controlée
J'ai essayé de calculer le débit, le dT et la température en sortie de panneaux dans un fonctionnement en thermosiphon. Hypothèse eau à 30° en entrée capteur (fonctionnement en hiver sur PCBT, a priori le plus défavorable pour le thermosiphon), 30m de liaison (aller-retour) en tube cuivre de 28 ou 3...