Histoire de produire quelques kWh d'eau chaude vu le soleil
20 résultats trouvés
- mar. août 22, 2023 16:25 pm
- Forum : Capteurs sous vide
- Sujet : Avis réparation d'une installation Viessmann VITOSOL 200-T SD2 3m²
- Réponses : 35
- Vues : 18594
Re: Avis réparation d'une installation Viessmann VITOSOL 200-T SD2 3m²
Bonne idée, cependant je vais laisser tourner pour le moment et le faire courant automne ou hiver
Histoire de produire quelques kWh d'eau chaude vu le soleil

Histoire de produire quelques kWh d'eau chaude vu le soleil
- dim. août 20, 2023 10:14 am
- Forum : Capteurs sous vide
- Sujet : Avis réparation d'une installation Viessmann VITOSOL 200-T SD2 3m²
- Réponses : 35
- Vues : 18594
Re: Avis réparation d'une installation Viessmann VITOSOL 200-T SD2 3m²
Hello :) Voici quelques news depuis mon dernier post, et la fabrication d'une station 5en1 => remplissage solaire, nettoyage circuit chauffage, ballon, etc... :mrgreen: https://i.postimg.cc/jDfHcWVc/IMG20230613195708.jpg https://i.postimg.cc/f3hxrwDN/IMG20230613202109.jpg https://i.postimg.cc/ftCjd6...
- dim. nov. 06, 2022 14:18 pm
- Forum : Capteurs sous vide
- Sujet : Avis réparation d'une installation Viessmann VITOSOL 200-T SD2 3m²
- Réponses : 35
- Vues : 18594
Re: Avis réparation d'une installation Viessmann VITOSOL 200-T SD2 3m²
Bonjour, Merci pour les conseils 👍 Je n'avais effectivement pas fait la mise à la bonne pression du vase (2,8bar à la livraison) et non 1,7 pour mon installation et depuis la pression reste stable :mrgreen: Pour info, voici les spécifications de mon installation : Ml tube horizontal : env 6m => 0,6b...
- sam. nov. 05, 2022 21:33 pm
- Forum : Capteurs sous vide
- Sujet : Avis réparation d'une installation Viessmann VITOSOL 200-T SD2 3m²
- Réponses : 35
- Vues : 18594
Re: Avis réparation d'une installation Viessmann VITOSOL 200-T SD2 3m²
Merci :) Je viens de remonter l'ensemble et de mettre le circuit en eau. Pouvez vous me confirmer la manip car j'ai la pression qui diminue en quelques minutes... Aucune fuite de visible, le purgeur haut ne pisse pas et le desaerateur non plus, la vanne du vase d'expansion est ouverte, et le groupe ...
- jeu. nov. 03, 2022 21:06 pm
- Forum : Capteurs sous vide
- Sujet : Avis réparation d'une installation Viessmann VITOSOL 200-T SD2 3m²
- Réponses : 35
- Vues : 18594
Re: Avis réparation d'une installation Viessmann VITOSOL 200-T SD2 3m²
Bonsoir, Voilà je viens de recréer 2 raccords, je vais déjà test avec l'option 2 et voir si ça fait l'affaire :mrgreen: https://i.postimg.cc/nXp2cT1j/IMG20221103171736.jpg N-1 En découpant un morceau de l'ancien "groupe" puis brasure d'un raccord 20/27 à visser. ( Je compte changer le joint torique ...
- dim. oct. 23, 2022 22:33 pm
- Forum : Capteurs sous vide
- Sujet : Avis réparation d'une installation Viessmann VITOSOL 200-T SD2 3m²
- Réponses : 35
- Vues : 18594
Re: Avis réparation d'une installation Viessmann VITOSOL 200-T SD2 3m²
Bonsoir,
Je viens de commander les éléments ci dessous pour "recréer" le groupe.
- 1x raccord à visser laiton 3/4
- 1x raccord 4 voies laiton 3/4
- 1x réducteur 3/4 => 1/4 pour le manomètre
- 1x réducteur 3/4 => 1/2 pour la soupape
-
Je viens de commander les éléments ci dessous pour "recréer" le groupe.
- 1x raccord à visser laiton 3/4
- 1x raccord 4 voies laiton 3/4
- 1x réducteur 3/4 => 1/4 pour le manomètre
- 1x réducteur 3/4 => 1/2 pour la soupape
-
- mer. oct. 19, 2022 13:46 pm
- Forum : Capteurs sous vide
- Sujet : Avis réparation d'une installation Viessmann VITOSOL 200-T SD2 3m²
- Réponses : 35
- Vues : 18594
Re: Avis réparation d'une installation Viessmann VITOSOL 200-T SD2 3m²
Vos idées m'intéresse :-) Pour rappel voici un visu du montage actuel, je souhaite changer le groupe de sécurité et visiblement il s'agit d'une seul et même pièce qui vient se raccorder au bloc du manomètre. https://i.postimg.cc/rdJKvKjG/IMG20221008192707.jpg En partant du principe que le filetage e...
- mar. oct. 18, 2022 21:01 pm
- Forum : Capteurs sous vide
- Sujet : Avis réparation d'une installation Viessmann VITOSOL 200-T SD2 3m²
- Réponses : 35
- Vues : 18594
Re: Avis réparation d'une installation Viessmann VITOSOL 200-T SD2 3m²
Oui je confirme niveau tarif , pourtant le pot de lub est absent.... Par contre je viens de démonter et d'essayer un raccord en 20x27 ou 26x34 pas moyen soit trop petit soit trop grand, donc je penche pour du 24x31 ? Vérification avec le pied a coulisse numérique filetage extérieur environ 28,30mm. ...
- lun. oct. 17, 2022 12:43 pm
- Forum : Capteurs sous vide
- Sujet : Avis réparation d'une installation Viessmann VITOSOL 200-T SD2 3m²
- Réponses : 35
- Vues : 18594
Re: Avis réparation d'une installation Viessmann VITOSOL 200-T SD2 3m²
Yes, il s'agit de cette pièce / référence env 130€ le bout de laiton...
https://viessmannexpress.com/fr/divers- ... 71006.html
https://viessmannexpress.com/fr/divers- ... 71006.html
- lun. oct. 17, 2022 10:34 am
- Forum : Capteurs sous vide
- Sujet : Avis réparation d'une installation Viessmann VITOSOL 200-T SD2 3m²
- Réponses : 35
- Vues : 18594
Re: Avis réparation d'une installation Viessmann VITOSOL 200-T SD2 3m²
Oui je pense que la mise en place du purgeur ne peut être que bénéfique sur l'installation et sur le remplissage 👍. ( Par esthétisme je voulais raccourcir le flexible inox du retour mais je ne possède pas l'outil pour faire un collet battu donc pas le choix de laisser plus long 😅) Concernant le purg...
- dim. oct. 16, 2022 21:18 pm
- Forum : Capteurs sous vide
- Sujet : Avis réparation d'une installation Viessmann VITOSOL 200-T SD2 3m²
- Réponses : 35
- Vues : 18594
Re: Avis réparation d'une installation Viessmann VITOSOL 200-T SD2 3m²
Bonsoir, Voici je viens de refaire la tuyauterie dans le grenier avec la pose d'un purgeur en point haut. https://zupimages.net/up/22/41/4ca5.jpg https://zupimages.net/up/22/41/i4az.jpg Je souhaite toujours changer le groupe de sécurité (précédent post) mais visiblement il s'agit d'une seul et même ...
- dim. oct. 09, 2022 9:35 am
- Forum : Capteurs sous vide
- Sujet : Avis réparation d'une installation Viessmann VITOSOL 200-T SD2 3m²
- Réponses : 35
- Vues : 18594
Re: Avis réparation d'une installation Viessmann VITOSOL 200-T SD2 3m²
Ok ça marche. Il s'agit d'un seul bloc visiblement... :mad: https://i.postimg.cc/RWZ44rCM/IMG-20221009-093650.jpg Et malheureusement je ne trouve de pièce adaptable sans changer l'ensemble qui vient se raccorder sur le circuit .... https://viessmannexpress.com/fr/divers-pieces-detachees-chaudieres-v...
- ven. oct. 07, 2022 22:52 pm
- Forum : Capteurs sous vide
- Sujet : Avis réparation d'une installation Viessmann VITOSOL 200-T SD2 3m²
- Réponses : 35
- Vues : 18594
Re: Avis réparation d'une installation Viessmann VITOSOL 200-T SD2 3m²
Ok super, je viens de commander à l'instant un 50L / 8bar 110€ chez Amazon : https://www.amazon.fr/dp/B077M3YHHX?_encoding=UTF8&ref_=cm_sw_r_cp_ud_dp_1AW4CZ9S5AH1EKE61FSG&th=1 :mrgreen: 80€ avec livraison chez un fournisseur : https://www.haustechnikpartner24.com/Solar-35L-Ausdehnungsgefaess-Flexcon...
- ven. oct. 07, 2022 22:20 pm
- Forum : Capteurs sous vide
- Sujet : Avis réparation d'une installation Viessmann VITOSOL 200-T SD2 3m²
- Réponses : 35
- Vues : 18594
Re: Avis réparation d'une installation Viessmann VITOSOL 200-T SD2 3m²
J-3 Avec la température assez basse, le contrôleur a enclenché la pompe pendant quelques heures cette nuit. Par contre je viens de constater à mon retour du travail que la pression est tombé sous 1bar... https://i.postimg.cc/q6JgWTLs/IMG20221007192646.jpg Je vais commander un nouveau vase, pouvez vo...
- jeu. oct. 06, 2022 20:52 pm
- Forum : Capteurs sous vide
- Sujet : Avis réparation d'une installation Viessmann VITOSOL 200-T SD2 3m²
- Réponses : 35
- Vues : 18594
Re: Avis réparation d'une installation Viessmann VITOSOL 200-T SD2 3m²
Petit retour J-2 Je viens de changer l'ancien manomètre HS par un nouveau qui monte jusqu'à 6bar. Est-il nécessaire de changer le groupe de sécurité ? (voir photo flèche rouge) https://i.postimg.cc/JGvFBgCq/IMG20221006191911.jpg https://i.postimg.cc/1g49B2Yj/groupe-s-cu.jpg Test de la pompe sur les ...