Bonjour
Chez moi immédiatement: il n'arrive pas à envoyer l'eau dans le circuit.
Mais mon problème est résolu voir mon fil: https://forum.apper-solaire.org/viewtop ... 17&t=11048
19 résultats trouvés
- jeu. mars 07, 2024 11:41 am
- Forum : Régulation
- Sujet : Problème de régulation sur système autovidangeable Héliofrance
- Réponses : 13
- Vues : 1410
- jeu. mars 07, 2024 11:39 am
- Forum : Régulation
- Sujet : [Résolu] CESI Heliofrance auto vidangeable pas de circulation solaire
- Réponses : 20
- Vues : 2095
Re: [Résolu] CESI Heliofrance auto vidangeable pas de circulation solaire
Bonjour Des réponses et des nouvelles! @j2c: oui c'est un auto vidangeable. Le circulateur est tout en bas du réservoir, donc il doit pomper l'eau depuis la cuve (elle descend par gravité) et il doit ensuite la renvoyer tout en haut aux panneaux. Si il y a entrée d'air (ce qui est notre cas) le cric...
- jeu. févr. 29, 2024 16:36 pm
- Forum : Régulation
- Sujet : [Résolu] CESI Heliofrance auto vidangeable pas de circulation solaire
- Réponses : 20
- Vues : 2095
Re: [Réouvert - Pas résolu] CESI Heliofrance auto vidangeable pas de circulation solaire
Ben je ne sais pas.
A part resserrer à la clé (sans trop forcer) je ne vois pas.
Pour ce qui est de l'hypothèse de fuites au niveau des vannes utilisées pour l'appoint d'eau c'est du multicouche serti: si le raccord est mal fait il peut y avoir entrée d'air.
Mais ça reste une hypothèse.
A part resserrer à la clé (sans trop forcer) je ne vois pas.
Pour ce qui est de l'hypothèse de fuites au niveau des vannes utilisées pour l'appoint d'eau c'est du multicouche serti: si le raccord est mal fait il peut y avoir entrée d'air.
Mais ça reste une hypothèse.
- jeu. févr. 29, 2024 12:44 pm
- Forum : Régulation
- Sujet : Problème de régulation sur système autovidangeable Héliofrance
- Réponses : 13
- Vues : 1410
Re: Problème de régulation sur système autovidangeable Héliofrance
Même problème chez moi: Erreur 5 signifiant absence de débit. Circulateur qui cavite car il y a de l'air. Problème apparu en 2023 réglé avec un ressarrage d'un raccord. Même problème encore cette année: erreur 5. Ca arrive chaque fois qu'on refait un appoint d'eau comme préconisé tous les 6 mois: co...
- jeu. févr. 29, 2024 12:40 pm
- Forum : Régulation
- Sujet : [Résolu] CESI Heliofrance auto vidangeable pas de circulation solaire
- Réponses : 20
- Vues : 2095
Re: CESI Heliofrance auto vidangeable pas de circulation solaire
Bonjour Désolée pour le retard. A l'époque de la première panne il s'agissait de ce raccord: cesi2.jpg :cry: Et maintenant on a à nouveau le problème: Erreur 5 (absence de débit) car il doit encore y avoir une prise d'air quelque part qui fait que le circulateur n'a pas assez de puissance pour envoy...
- mar. mars 07, 2023 15:41 pm
- Forum : Régulation
- Sujet : Problème de régulation sur système autovidangeable Héliofrance
- Réponses : 13
- Vues : 1410
Re: Problème de régulation sur système autovidangeable Héliofrance
Je dirais prise d’air? As tu resserré les raccords apparents au dessus du ballon? Si il y a prise d’air elle peut se trouver à cet endroit.
- mar. mars 07, 2023 15:38 pm
- Forum : Régulation
- Sujet : [Résolu] CESI Heliofrance auto vidangeable pas de circulation solaire
- Réponses : 20
- Vues : 2095
Re: CESI Heliofrance auto vidangeable pas de circulation solaire
Bonjour Quelques nouvelles très bonnes de notre chauffe eau: Le technicien est repassé ce matin suite à une discussion avec le fabricant Heliofrance. Mon problème est connu chez eux: circulateur qui cavite et n’arrive pas à faire circuler l’eau. Une prise d’air est sur le réseau. Le constructeur a r...
- ven. févr. 24, 2023 19:49 pm
- Forum : Régulation
- Sujet : [Résolu] CESI Heliofrance auto vidangeable pas de circulation solaire
- Réponses : 20
- Vues : 2095
Re: CESI Heliofrance auto vidangeable pas de circulation solaire
Merci pour vos conseils. Je vais en parler à l’installateur. Etant encore sous garantie je n’interviendrais pas sur l’hydraulique. Je laisse ça a mon installateur. Par contre pouvez vous me dire si mon raisonnement est correct? Vu les mesures obtenues et observées ? L’électronique est bonne et le pr...
- ven. févr. 24, 2023 14:06 pm
- Forum : Régulation
- Sujet : [Résolu] CESI Heliofrance auto vidangeable pas de circulation solaire
- Réponses : 20
- Vues : 2095
Re: CESI Heliofrance auto vidangeable pas de circulation solaire
Bonjour J’ai enfin pu faire le test. Aujourd’hui il fait beau donc j’ai relancé la regulation solaire. J’ai fait plusieurs tests: Marche forcée qui ne dure malheureusement que 3 min: - tension entre fils blanc et vert: 0,26 V soit 0 l/min pas de circulation :sad: - tension entre fils jaune et vert: ...
- lun. févr. 20, 2023 23:25 pm
- Forum : Régulation
- Sujet : Problème de régulation sur système autovidangeable Héliofrance
- Réponses : 13
- Vues : 1410
Re: Problème de régulation sur système autovidangeable Héliofrance
Bonsoir Comment arrivez vous à lire le paramètre flow en marche forcée ? Sur le mien c’est impossible. Pour le gel je ne vois pas si l’eau redescend bien dans le ballon. J’ai aussi le problème de speed à 100 et flow à 0 avec erreurs 5 et 6 en permanence. Je vais essayer de mesurer ce qui arrive du d...
- lun. févr. 20, 2023 22:48 pm
- Forum : Régulation
- Sujet : Déception régulation solaire Héliofrance : Recours et solution alternative ?
- Réponses : 71
- Vues : 10798
Re: Déception régulation solaire Héliofrance : Recours et solution alternative ?
Bonsoir
J’ai créé un sujet pour mon heliofrance qui reprend nos échanges : si vous souhaitez continuer à m’aider j’ai peut être une piste!
C’est par ici: viewtopic.php?f=17&t=11048
Et merci pour votre aide
J’ai créé un sujet pour mon heliofrance qui reprend nos échanges : si vous souhaitez continuer à m’aider j’ai peut être une piste!
C’est par ici: viewtopic.php?f=17&t=11048
Et merci pour votre aide
- lun. févr. 20, 2023 22:45 pm
- Forum : Régulation
- Sujet : [Résolu] CESI Heliofrance auto vidangeable pas de circulation solaire
- Réponses : 20
- Vues : 2095
[Résolu] CESI Heliofrance auto vidangeable pas de circulation solaire
Bonsoir Je regroupe ici mes questions posées sur un autre post (voir ici: https://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?p=146069#p146069) attention c’est un peu long :-? Problème: CESI heliofrance autovidangeable installé en avril 2022 qui a cessé de fonctionner en solaire : erreurs 5 (pb de débitmè...
- sam. févr. 11, 2023 18:48 pm
- Forum : Régulation
- Sujet : Déception régulation solaire Héliofrance : Recours et solution alternative ?
- Réponses : 71
- Vues : 10798
Re: Déception régulation solaire Héliofrance : Recours et solution alternative ?
Bonjour
Merci et pardon pour la pollution .
Je vais créer mon propre post comme proposé.
Merci et pardon pour la pollution .
Je vais créer mon propre post comme proposé.
- sam. févr. 04, 2023 22:03 pm
- Forum : Régulation
- Sujet : Déception régulation solaire Héliofrance : Recours et solution alternative ?
- Réponses : 71
- Vues : 10798
Re: Déception régulation solaire Héliofrance : Recours et solution alternative ?
Oui je vais demander a mon installateur de verifier le circuit hydraulique.
Je n’ai pas de pression à l’arret car c’est un autovidangeable.
Je n’ai pas de pression à l’arret car c’est un autovidangeable.
- sam. févr. 04, 2023 16:09 pm
- Forum : Régulation
- Sujet : Déception régulation solaire Héliofrance : Recours et solution alternative ?
- Réponses : 71
- Vues : 10798
Re: Déception régulation solaire Héliofrance : Recours et solution alternative ?
Je pense que hiver ou pas hiver mon installation rempli les critères au niveau régulation : j’ai 70 degrés en ce moment au niveau du panneau donc la régulation enclenche le circulateur à 100% de 80% (dans ma configuration) mais l’eau ne monte pas! Et comme le débitmètre se situe à la descente des pa...