25 résultats trouvés
- lun. sept. 11, 2023 18:49 pm
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : Fonctionnement chauffe eau solaire Atlantic Solerio
- Réponses : 67
- Vues : 14845
Re: Fonctionnement chauffe eau solaire Atlantic Solerio
Petit check du début d'après midi...la température au niveau des panneaux solaires vient de passer de 76 à 120 en 30 secondes...pour redescendre à 76...il est midi et fais super beau. Bref ça sent bien la sonde du toit ou la régule !😁 est ce que le circulateur s'est mis à tourner/s’arrêter à un mom...
- dim. sept. 10, 2023 11:59 am
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : Fonctionnement chauffe eau solaire Atlantic Solerio
- Réponses : 67
- Vues : 14845
Re: Fonctionnement chauffe eau solaire Atlantic Solerio
Petit check du début d'après midi...la température au niveau des panneaux solaires vient de passer de 76 à 120 en 30 secondes...pour redescendre à 76...il est midi et fais super beau.
Bref ça sent bien la sonde du toit ou la régule !
Bref ça sent bien la sonde du toit ou la régule !
- sam. sept. 09, 2023 12:53 pm
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : Fonctionnement chauffe eau solaire Atlantic Solerio
- Réponses : 67
- Vues : 14845
- sam. sept. 09, 2023 12:32 pm
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : Fonctionnement chauffe eau solaire Atlantic Solerio
- Réponses : 67
- Vues : 14845
Re: Fonctionnement chauffe eau solaire Atlantic Solerio
Y a 2 câbles électriques qui sont branchés derrière la régule et bien 4 qui partent en dessous branchés en direct dessus ( sonde and co j'imagine)
- sam. sept. 09, 2023 12:28 pm
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : Fonctionnement chauffe eau solaire Atlantic Solerio
- Réponses : 67
- Vues : 14845
Re: Fonctionnement chauffe eau solaire Atlantic Solerio
La régule c'est juste le boîtier blanc avec l'écran au final ??
- sam. sept. 09, 2023 12:24 pm
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : Fonctionnement chauffe eau solaire Atlantic Solerio
- Réponses : 67
- Vues : 14845
Re: Fonctionnement chauffe eau solaire Atlantic Solerio
Merci beaucoup pour vos retours. La sonde bas du ballon est neuve (j'ai encore l'ancienne d'ailleurs car c'était une simple hypothèse de travail du plombier) mais ça a fait revenir l'eau chaude...et du coup ça a sûrement permise de détecter l'anomalie du fonctionnement H24 je pense qu'il faudra vér...
- sam. sept. 09, 2023 12:15 pm
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : Fonctionnement chauffe eau solaire Atlantic Solerio
- Réponses : 67
- Vues : 14845
Re: Fonctionnement chauffe eau solaire Atlantic Solerio
Au cas ou, cette régule est utilisable sans problème sur ton instal https://www.heiz24.de/Regulateur-de-temperature-differentielle-Resol-Delta-Sol-CS2-avec-2-sondes-Nouveau?gclid=CjwKCAjwr_CnBhA0EiwAci5sivugaetqdEIwB9uwtXIuVZb3L1FG_C7H1QM1ebqkLw24P4VE9mgGPRoCpXkQAvD_BwE C'est bon à savoir ça aussi ...
- sam. sept. 09, 2023 12:09 pm
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : Fonctionnement chauffe eau solaire Atlantic Solerio
- Réponses : 67
- Vues : 14845
Re: Fonctionnement chauffe eau solaire Atlantic Solerio
Merci beaucoup pour vos retours. La sonde bas du ballon est neuve (j'ai encore l'ancienne d'ailleurs car c'était une simple hypothèse de travail du plombier) mais ça a fait revenir l'eau chaude...et du coup ça a sûrement permise de détecter l'anomalie du fonctionnement H24 je pense qu'il faudra véri...
- sam. sept. 09, 2023 11:59 am
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : Fonctionnement chauffe eau solaire Atlantic Solerio
- Réponses : 67
- Vues : 14845
- sam. sept. 09, 2023 11:54 am
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : Fonctionnement chauffe eau solaire Atlantic Solerio
- Réponses : 67
- Vues : 14845
Re: Fonctionnement chauffe eau solaire Atlantic Solerio
Alors oui il peut y avoir une tite erreur sur un câblage, donc à confirmer. Et oui par défaut quelque soit le type de régule elles sont paramétrer pour un fonctionnement automatique à la mise en service. Quand ont fait une modif de para c'est pour optimiser si besoin et si la régule en est capable....
- sam. sept. 09, 2023 11:50 am
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : Fonctionnement chauffe eau solaire Atlantic Solerio
- Réponses : 67
- Vues : 14845
Re: Fonctionnement chauffe eau solaire Atlantic Solerio
Question bête. Le delta est mesuré entre la température du bas (je vois très bien la sonde il me semble que c'est celle que le plombier a changé en arrivant mi juillet car notre eau était tiède H24...)...la sonde des capteurs est située sur les panneaux ?
- sam. sept. 09, 2023 11:41 am
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : Fonctionnement chauffe eau solaire Atlantic Solerio
- Réponses : 67
- Vues : 14845
Re: Fonctionnement chauffe eau solaire Atlantic Solerio
Argh ça coince avec un système bien cloisonné et là du coup j'ai peur de faire une bêtise... Le plombier doit intervenir je vais lui préciser ce fonctionnement que j'estime aussi grâce à vos retours anormal du coup. Difficile de savoir ce qui est la norme vu que c'est nouveau et hyper spécialisé ( l...
- sam. sept. 09, 2023 11:34 am
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : Fonctionnement chauffe eau solaire Atlantic Solerio
- Réponses : 67
- Vues : 14845
- sam. sept. 09, 2023 11:31 am
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : Fonctionnement chauffe eau solaire Atlantic Solerio
- Réponses : 67
- Vues : 14845
Re: Fonctionnement chauffe eau solaire Atlantic Solerio
C'est le branchement électrique au niveau du compteur ?
- sam. sept. 09, 2023 11:23 am
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : Fonctionnement chauffe eau solaire Atlantic Solerio
- Réponses : 67
- Vues : 14845
Re: Fonctionnement chauffe eau solaire Atlantic Solerio
Oui je confirme je viens de refaire le test, si je vais dans ce menu, la régul s'arrête en se mettant à 0 par défaut. Si je sors du menu ça se réactive dans la foulée si je confirme pas le 0.
Comment vérifier le cablage du coup?
Comment vérifier le cablage du coup?