20 résultats trouvés

par robertjf71
jeu. nov. 26, 2009 15:43 pm
Forum : Planchers chauffants, PSD, murs chauffants
Sujet : Mur Chauffants/Cloisons Chauffantes dans Carreaux de Plâtre
Réponses : 21
Vues : 12699

J'accepte les remarques que je prends en conseils. Le forum c'est fait pour ça. Cependant, j'ai une épaisseur cloison de 7cm ( 5cm c'est pour Stub donc une partie de tes questions ne s'appliquent pas à mon projet). Non, aucune idée sur combien le mur pèsera le jour où les rainures seront faites. J'a...
par robertjf71
jeu. nov. 26, 2009 13:35 pm
Forum : Planchers chauffants, PSD, murs chauffants
Sujet : Mur Chauffants/Cloisons Chauffantes dans Carreaux de Plâtre
Réponses : 21
Vues : 12699

Intéressantes ces normes. Je pense qu'elles sont un peu sévère car elles s'appliquent aux gaines électriques et qu'il n'est pas mentionné l'obligation de bien remplir la rainure. Pour ce qui concerne les MSD, nous avons tout intérrêt à bien tout reboucher la rainure au maximum (pour ma part avec un ...
par robertjf71
jeu. nov. 26, 2009 1:14 am
Forum : Planchers chauffants, PSD, murs chauffants
Sujet : Mur Chauffants/Cloisons Chauffantes dans Carreaux de Plâtre
Réponses : 21
Vues : 12699

Bonjour, Pour ma part, j'ai un projet relativement similaire à celui de Stub pour le mur chauffant réalisé à la rainureuse. Je n'en ai jamais fait. J'ai des cloisons en brique creuse + platre de 7cm. Pour éviter la poussière, j'envisage de donner un léger coup de rainureuse sur maxi 1cm de profondeu...
par robertjf71
mar. juin 17, 2008 21:24 pm
Forum : Dissipation par radiateurs
Sujet : Radiateurs basse température
Réponses : 15
Vues : 27757

J'envisageais ce produit pour doublage de cloison intérieure: Planelle Ceratherm helioterre: http://www.carrevert-habitat.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=198&category_id=51&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=1 On en trouve plusieurs revendeur autou...
par robertjf71
mar. juin 17, 2008 20:29 pm
Forum : Capteurs plans
Sujet : [memo] oxydation capteur - test étanchéité
Réponses : 18
Vues : 6167

Bonjour, Pour vérifier si le capteur fuit, tu le vides, tu prends une chambre à air de vélo non percée que tu peux sacrifier. Tu la coupe à 20cm après la valve, et fait un neud dans ce petit bout. L'autre bout tu le faufile dans un écrou à collet battu comme sur la photo, tu ressorts entre le colet ...
par robertjf71
lun. juin 16, 2008 23:13 pm
Forum : Capteurs plans
Sujet : [memo] oxydation capteur - test étanchéité
Réponses : 18
Vues : 6167

Bonjour, Tu avais déjà évoqué ce problème voilà quelques mois. As-tu déjà fait le test de la chambre à air? (photos jointes). Je paris que tu n'as pas de fuite. Moi, j'ai ouvert 2 de mes capteurs (groupement 3) avant de faire ce test, et aujourd'hui je le regrette. Ce test est à faire avant toute ma...
par robertjf71
jeu. juin 12, 2008 21:54 pm
Forum : Capteurs plans
Sujet : [memo] oxydation capteur - test étanchéité
Réponses : 18
Vues : 6167

Bonjour, J'ai aussi une oxydation sur la tole en contact avec la laine de verre qui abime le revetement du cuivre. Je pense que tes capteurs ne sont surement pas percés, mais sont plein de flotte (comme les miens) à cause de la mauvaise étanchéité dans les 2 coins bas de la vitre. Les capteurs sont ...
par robertjf71
sam. juin 30, 2007 9:28 am
Forum : Capteurs plans
Sujet : [memo] recherche Fuites dans capteurs longs ?
Réponses : 9
Vues : 15471

Avec la photo lors de l'ouverture de la bête ...
par robertjf71
sam. juin 30, 2007 9:21 am
Forum : Capteurs plans
Sujet : [memo] recherche Fuites dans capteurs longs ?
Réponses : 9
Vues : 15471

J'avais également un problème d'humidité (2 capteurs sur 3). Il faut savoir si ça vient d'une fuite plomberie interne, ou d'étanchéité du caisson avant tout démontage. J'ai pas de pression dans mon circuit, je suis en autovidange. 1) Pour tester la fuite plomberie, il te faut faire un testeur avec u...
par robertjf71
mer. févr. 14, 2007 23:10 pm
Forum : Tout ce qui fonctionne
Sujet : cuivre soudé à l'étain
Réponses : 77
Vues : 49701

Les capteur du groupement sont livrés avec des gros raccords à visser. Vous mettez quoi pour faire joint ? Du téflon? Il en faut des km. Est-ce que le téflon tiens bien pour l'eau très chaude solaire? Ou le téflon est-il uniquement préconisé pour l'eau froide? (j'y connais rien). Pour ce qui est des...
par robertjf71
jeu. févr. 01, 2007 0:47 am
Forum : Vos envies, vos hobbies, vos joies, vos peines...
Sujet : Pour ne pas se faire plumer une fois de plus
Réponses : 11
Vues : 4501

De quel bord que tu sois (pour employer tes termes), rien ne t'empêche de voter et surtout de faire un geste pour ta planête et tes enfants: http://www.pacte-ecologique-2007.org/nicolas-hulot/ As tu signé ton pacte ? 572000 autres l'ont déjà fait. Si tu ne vote pas, au moins ta signature est attendu...
par robertjf71
jeu. janv. 18, 2007 0:24 am
Forum : Matériel annexe
Sujet : Question purgeur pour installation avec cuve eau morte
Réponses : 10
Vues : 3644

Il existe des purgeurs tout laiton qui résistent à des températures supérieures à 100° . Le même problème était arrivé à G.Gourdon sur ce forum, il l'a remplacé par un tout en laiton. C'est quoi ton système autovidange? C'est du drainback? Tu fais partie des chanceux qui ont une pente continue possi...
par robertjf71
mer. janv. 17, 2007 17:17 pm
Forum : Matériel annexe
Sujet : Question purgeur pour installation avec cuve eau morte
Réponses : 10
Vues : 3644

Bonjour Chambon, Ta remarque est très intéressante. Comment expliques tu celà? Car pourtant, le circulateur qui fait monter l'eau dans les capteurs exerce bien une pression (faible mais réelle) dans le circuit. Avais tu installé le circulateur en amont des capteurs (et donc des purgeurs), c'est à di...
par robertjf71
mer. janv. 17, 2007 1:31 am
Forum : Matériel annexe
Sujet : Question purgeur pour installation avec cuve eau morte
Réponses : 10
Vues : 3644

Merci pour les réponses, En effet les collecteurs sont verticaux. Je ne peux pas avoir un système en drainback, car je n'ai pas de pente continue entre le bas des capteurs et ma cuve. Je fixe les capteurs sur ma charpente (pergola) de terrasse afin d'avoir une meilleure inclinaison, en plus c'est mi...
par robertjf71
mer. janv. 17, 2007 0:53 am
Forum : Matériel annexe
Sujet : Question purgeur pour installation avec cuve eau morte
Réponses : 10
Vues : 3644

Je pense ajoûter 5% d'antigel dans ma cuve de 400L, et en plus, si température capteur <0 alors je fais fonctionner ma circulation 30 secondes toutes le 5 minutes. J'ai un automate programmable pour ça. J'habite à Nantes, la température en hivers n'est pas très froide, on est pas très souvant en des...