- jeu. sept. 23, 2010 17:09 pm
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : Drainback parallele sans event
- Réponses : 42
- Vues : 12136
Bonjour le Miaou (!!), Et merci pour ces encouragements. Je compte installer une régulation SOREL TDS1 (http://sorel.de/fileadmin/user_upload/pdf/tdc_mb/TDC1France81404.pdf) distribuée par CONECTERM. Par rapport à la Basic du groupement d'achat, elle a l'avantage de fournir des statistiques sur le f...
- jeu. sept. 23, 2010 13:07 pm
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : Drainback parallele sans event
- Réponses : 42
- Vues : 12136
Bonjour à tous, Voila, j'ai fini mon drainback // amont, et ça marche apparemment. Qq photos explicatives. Le ballon est un préparateur STYX BDR150 (150L) à échangeur annulaire trouvé dans LeBonCoin pour 70€. La réserve est une cuve de surpresseur en inox (LeBonCoin pour 30€) dont j'ai supprimé la b...
- mer. sept. 22, 2010 13:37 pm
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : Drainback parallele sans event
- Réponses : 42
- Vues : 12136
Ramses était le fils du dieu Râ, le soleil, dans l'ancienne Egypte. Mes respects du matin mon général ... Alors pourquoi moi je pourrais pas être Louis XIV, le roi Soleil ? Du pur jus Français ... J'a tout comprendu avec le tuyau percé qui trempe dans la bouilloire (merci, Oh mon roi...). Mais c'est...
- mer. sept. 22, 2010 10:03 am
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : Drainback parallele sans event
- Réponses : 42
- Vues : 12136
Bonjour Ramses (je vais me faire appeler Louis XIV moi tiens ...), Je n'ai pas bien compris ce que propose Yves avec le tuyau immergé dans la réserve. Mais j'ai compris qu'il faut faire un trou de mise à l'air libre, et justement ça que je ne veux pas (évaporation). Faut pas m'en vouloir, mais je su...
- mer. sept. 22, 2010 9:58 am
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : Drainback parallele sans event
- Réponses : 42
- Vues : 12136
- mer. sept. 22, 2010 9:25 am
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : Drainback parallele sans event
- Réponses : 42
- Vues : 12136
Bonjour à tous, Bien. Passé la douce euphorie devant mes yeux ébaubis de voir une pompe remplir un tuyau et le vider dans une cuve, le tout en circuit fermé, passons la chose en revue. Ca marche, certes. Deux ou trois fuites à colmater. Mais ça bulle ! L'eau de retour capteur entraîne de l'air avec ...
- mar. sept. 21, 2010 19:35 pm
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : Drainback parallele sans event
- Réponses : 42
- Vues : 12136
ALLELUIA ! Oyez braves gens, oyez : CA MARCHE. Je viens de mettre en eau sans les capteurs, et ça marche comme indiqué dans mon schéma. Au démarrage (pompe WILO RS25/60 en petite vitesse), l'eau monte dans les tuyaux, puis on l'entend redescendre dans le ballon, et le niveau de la réserve se stabili...
- mar. sept. 21, 2010 17:42 pm
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : Drainback parallele sans event
- Réponses : 42
- Vues : 12136
Ah ben j'aime mieux ça !! J'imaginais que je m'étais encore conduit comme un goret et que les feux du ciel s'abattaient sur moi. Avant de domestiquer les éclairs, je vais déjà m'occuper du soleil. C'est plus sûr non ? Cela dit, j'ai écrit que si j'arrivais à me convaincre - à votre contact braves ge...
- mar. sept. 21, 2010 13:17 pm
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : Drainback parallele sans event
- Réponses : 42
- Vues : 12136
Bonjour Guy, Que d'agressivité! Je ne cherche qu'à comprendre, m'adapter à mon besoin et simplifier autant que possible, ce qui ne veux pas dire refaire systématiquement la même chose. On peut en parler dans le calme et la sérénité non ? Que tu veuilles absolument innover, pourquoi pas....? Voir mon...
- mar. sept. 21, 2010 8:42 am
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : Drainback parallele sans event
- Réponses : 42
- Vues : 12136
Bonjour, Je reviens sur l'expérience de Daniel : 1) Pour qu'il y ait effet Venturi, il faut un rétrécissement de la conduite de manière à augmenter la vitesse du fluide et à diminuer sa pression : il y a alors, avant et dans le rétrécissement, une différence de pression (à la baisse => dépression =>...
- lun. sept. 20, 2010 16:04 pm
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : Drainback parallele sans event
- Réponses : 42
- Vues : 12136
Bonjour Guy, C'est vrai tu as raison puisque c'est comme ça que ça marche (très bien) chez toi. En mettant la réserve en // elle n'a pas besoin d'être calorifugée. Ca m'arrange parce que je n'ai pas beaucoup de place, ça fera plus net sur le mur, ça ne glougloute pas ... Tout cela n'est pas primordi...
- lun. sept. 20, 2010 12:19 pm
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : Drainback parallele sans event
- Réponses : 42
- Vues : 12136
Tu as raison Guy, il faut rester simple. Je soumets à ta sagacité l'idée suivante : je garde la réserve mais je la positionne en 'série-parallèle' (voir schéma joint). Ou plutôt en parallèle amont (de l'échangeur). A l'arrêt, l'eau des capteurs et tuyaux est stockée dans la réserve, l'échangeur est ...
- lun. sept. 20, 2010 8:21 am
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : Drainback parallele sans event
- Réponses : 42
- Vues : 12136
Amis du jour, Bonjour, Bon, les avis semblent partagés. Cela dit, Eric a testé pour nous et a abandonné au profit de la solution Guy Delsol (ce que je vais peut-être finir par faire moi aussi ...). Est-ce que qq'un sur ce forum utilise ce fameux drainback parallèle ? Dans l'évangile selon Pierre Ame...
- dim. sept. 19, 2010 19:54 pm
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : Drainback parallele sans event
- Réponses : 42
- Vues : 12136
Et bien me voila rassuré : sur ce coup là, je ne suis pas idiot (je ne généraliserais pas toutefois) et mon système devrait fonctionner. Je joins le schéma corrigé. Dis moi si c'est bien comme ça que tu vois les choses STP. Tu l'auras sûrement deviné Ramses : je suis novice et je me pose des questio...
- dim. sept. 19, 2010 17:32 pm
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : Drainback parallele sans event
- Réponses : 42
- Vues : 12136
Je pense à un truc bête et con : et si je ne mets pas de purgeur, et que je relie directement la sortie des capteurs à la réserve d'eau. Il faut simplement que cette réserve ait un volume au moins égale à 2 fois le volume à remplir (capteurs + tuyaux). Supposons un volume à remplir de 10 litres et u...