44 résultats trouvés
- mar. sept. 27, 2022 21:43 pm
- Forum : Régulation
- Sujet : Enregistreur de temperature à base de DS18B20
- Réponses : 65
- Vues : 42431
Re: Enregistreur de temperature à base de DS18B20
Les produits "bricolés" pas des amateurs seraient-ils forcément toujours moins fiables que ceux du commerce ? Peut être trop souvent mais pas forcément.En ce qui me concerne, quand c'est possible, j'ai davantage confiance en ce que je réalise et donc dont je connais tout le fonctionnement externe co...
- mar. sept. 27, 2022 17:49 pm
- Forum : Régulation
- Sujet : Enregistreur de temperature à base de DS18B20
- Réponses : 65
- Vues : 42431
Re: Enregistreur de temperature à base de DS18B20
De mon côté, je fais toujours mes automates de gestion chauffage solaire via des PICs, généralement 16F887. Les températures (il y a généralement 10 sondes) sont affichées sur une afficheur 4 lignes de 20 caractères mais il est possible de mettre un PC qui reçoit via USB toutes les infos de fonction...
- mer. nov. 28, 2018 17:44 pm
- Forum : Régulation
- Sujet : DS18B20 en RS232
- Réponses : 15
- Vues : 10804
Re: DS18B20 en RS232
Bonjour Jean-Mathieu. Merci pour cette interessante contribution. Normalement je réponds à mes mail dans les 48 heures. Malheureusement suite à une pollution redoutable de mon adresse free, un filtre impose de mettre sylvain dans l'objet pour qu'il me parvienne. Sinon, c'est poubelle ! Une non répon...
- mar. nov. 13, 2018 21:35 pm
- Forum : Régulation
- Sujet : DS18B20 en RS232
- Réponses : 15
- Vues : 10804
Re: DS18B20 en RS232
Pour ma part, je n'utilise pas le mode parasite car d'une part ça complique la programmation puisqu'il faut alimenter le DQ pendant les écritures mémoire et les conversions (ce qui de plus nécessite une broche du CPU pour ce faire) et d'autre part, le mode parasite n'est pas recommandé au delà de 10...
- dim. nov. 11, 2018 23:53 pm
- Forum : Régulation
- Sujet : DS18B20 en RS232
- Réponses : 15
- Vues : 10804
Re: DS18B20 en RS232
Oui,il est possible que la topologie de l'installation soit à surveiller de près. Une expérimentation poussée serait intéressante. Par contre, je ne pense pas que l'alim "locale" (parasite power) soit une nécessité. Vu la conso du chip, ça doit aller, et ceci d'autant mieux que ça fonctionne avec la...
- mer. oct. 31, 2018 12:46 pm
- Forum : Régulation
- Sujet : DS18B20 en RS232
- Réponses : 15
- Vues : 10804
Re: DS18B20 en RS232
Oui, bien sur et c'était séduisant.
Malheureusement il y a la pratique et là ça se complique.
Ce dont je parlais, c'est ce que je constatais. Une transmission stable et sûre avec un réseau comportant une dizaine de sonde sur un même bus, je n'ai jamais pu atteindre les distances annoncées...
Malheureusement il y a la pratique et là ça se complique.
Ce dont je parlais, c'est ce que je constatais. Une transmission stable et sûre avec un réseau comportant une dizaine de sonde sur un même bus, je n'ai jamais pu atteindre les distances annoncées...
- mer. oct. 31, 2018 11:24 am
- Forum : Régulation
- Sujet : DS18B20 en RS232
- Réponses : 15
- Vues : 10804
Re: DS18B20 en RS232
Ce n'est pas la résistance du câble qui pose problème. Il ne passe qu'un courant très faible, un câble plus gros n'arrangerait rien. C'est plutôt son aptitude à transmettre des signaux sans déformations. Un câble est soumis à toutes sortes de parasitage électromagnétique par exemple, mais il y a aus...
- mar. oct. 30, 2018 17:16 pm
- Forum : Régulation
- Sujet : DS18B20 en RS232
- Réponses : 15
- Vues : 10804
Re: DS18B20 en RS232
Assez variable et dépendant de l'environnement. Les problèmes commencent à partir de 5m. Après 15m, lisibilité très aléatoire. J'utilise toujours le mode alimenté. Je pense que ce ne peut être que pire avec le mode parasite. Je suis en cours d'une autre solution : Envoi d'une suite d'impulsions dont...
- dim. juil. 22, 2018 11:17 am
- Forum : Crouzet M2-M3, autres API et péripheriques
- Sujet : [memo] Convertisseur 8 sondes 0/10V sans prétention...!!!
- Réponses : 197
- Vues : 246329
Re: [memo] Convertisseur 8 sondes 0/10V sans prétention...!!
Bonjour tout le monde Petit retour sur un (très) vieux poste (d'avril 2008). Comme je refaisais un chauffage solaire pour un ami, je me suis penché sur le montage multiplex pour sondes KTY. Patrick propose un schéma simple pour interface avec un pic, mais il utilise un AOP rail to rail TS921 pour le...
- jeu. avr. 05, 2018 9:26 am
- Forum : Régulation
- Sujet : DS18B20 en RS232
- Réponses : 15
- Vues : 10804
DS18B20 en RS232
Bonjour Confronté à un problème de distance entre le capteur de température panneaux solaires et l'automate, j'ai solutionné en ajoutant un composant qui lit le capteur DS18B20 en one-wire et envoie le résultat en RS232 9600 bauds. Le dit composant est un PIC 12F683 qui en CMS fait tenir le disposit...
- sam. févr. 21, 2015 9:03 am
- Forum : Vos installations
- Sujet : Acquisition de date par GPS
- Réponses : 6
- Vues : 3857
Re: Acquisition de date par GPS
Ah oui, je comprends mieux. Pour moi un accéléromètre mesure une accélération, pas un positionnement. C'est mon côté physicien qui m'a conduit à cette interprétation. J'explique : g, dit accélération de la pesanteur s'exprime comme une accélération en m/s.s. Mais c'est en fait l'accélération d'un ob...
- ven. févr. 20, 2015 21:00 pm
- Forum : Vos installations
- Sujet : Acquisition de date par GPS
- Réponses : 6
- Vues : 3857
Re: Acquisition de date par GPS
Bien sûr que les accéléromètres traduisent un déplacement. Mais le calcul du dit déplacement va être hard. Par exemple, pour une accélération uniforme on a déjà x(t) = x0 +Vo(t) +1/2.a.t.t Et sûr qu'il va y avoir de la dérive. Un inclinomètre peut faire l'affaire, mais le MXD2020 semble n'avoir qu'u...
- ven. févr. 20, 2015 10:24 am
- Forum : Vos installations
- Sujet : Acquisition de date par GPS
- Réponses : 6
- Vues : 3857
Re: Acquisition de date par GPS
Merci de ces encouragements qui méritent réponse. Je fais ce dispositif pour un ami qui a fait une installation mobile en vertical, pas en suivi complet de soleil. De fait, le but premier n'était pas une optimisation complète, mais la possibilité de "ranger" verticalement (en fait à 15°) les panneau...
- jeu. févr. 19, 2015 16:09 pm
- Forum : Vos installations
- Sujet : Acquisition de date par GPS
- Réponses : 6
- Vues : 3857
Acquisition de date par GPS
Bonjour Pour les applications solaires, il peut être intéressant de connaître l'heure et la date actuelle, voire le lieu où on se trouve (appli mobile). Dans le cadre d'une installation en cours de montage, j'ai été amené à développer un petit automate de positionnement de panneaux solaires en fonct...
- lun. avr. 08, 2013 18:49 pm
- Forum : Régulation
- Sujet : Thermostat programmable
- Réponses : 7
- Vues : 5417
Merci de cette réponse L'absence de réseau snubber n'est pas un oubli. C'est que j'utilise un triac snubberless qui permet de s'en dispenser. Ça économise un condo qui doit être en version X, pas les moins encombrants ni les moins couteux. Ce triac se trouve à moins de 6€ les 10 (port compris), pas ...