1981 résultats trouvés

par domwood
dim. nov. 27, 2022 19:26 pm
Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
Sujet : Pression qui augmente
Réponses : 42
Vues : 955

Re: Pression qui augmente

moi aussi je parle de ce té, qui part vers un diélectrique. galva ou laiton ?

edit : donc laiton aussi celui-là. la couleur prête au doute.
par domwood
dim. nov. 27, 2022 13:42 pm
Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
Sujet : Pression qui augmente
Réponses : 42
Vues : 955

Re: Pression qui augmente

salut, les photos sont un peu proches pour une vue d'ensemble mais ça me fait penser à un purgeur qui aurait dégueulé du glycol caramélisé. nettoyage brosse métallique puisque beaucoup de laiton donc probablement sans souci. par contre je vois les diélectriques montés sur des raccords laiton et ce m...
par domwood
mer. nov. 23, 2022 14:26 pm
Forum : Le solaire thermique pour d'autres applications
Sujet : Technologie Fengtech
Réponses : 10
Vues : 403

Re: Technologie Fengtech

Bonjour, bla bla bla... Terminé la gabegie avec les énergies fossiles, et bientôt on s'apercevra qu'il faudra en finir avec certaines productions. (notamment le hors sol.) Rien de neuf sous le soleil avec ces tubes. On a des témoignages ici qu'ils produisent mieux en basse température par temps gris...
par domwood
mar. nov. 22, 2022 17:56 pm
Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
Sujet : Raccords diélectriques sur petit cumulus électrique.
Réponses : 6
Vues : 248

Re: Raccords diélectriques sur petit cumulus électrique.

Salut Jérome,

j'en suis aussi arrivé à cette solution. mais grrrrr ... , impossible de trouver deux réductions ad hoc dans mon bazar. Je peux faire mais c'est tellement mieux quand c'est compact pour du définitif.

SAM_9162.JPG
SAM_9162.JPG (102.86 Kio) Vu 93 fois
par domwood
ven. nov. 18, 2022 23:27 pm
Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
Sujet : Raccords diélectriques sur petit cumulus électrique.
Réponses : 6
Vues : 248

Re: Raccords diélectriques sur petit cumulus électrique.

Je me méfie de "surface faible = concentration du problème" que j'ai dû lire en surfant sur la vague galvanique ;-)

Oui, une anode. mais aucune envie de prématurer le sacrifice. :grin:
par domwood
ven. nov. 18, 2022 19:40 pm
Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
Sujet : Raccords diélectriques sur petit cumulus électrique.
Réponses : 6
Vues : 248

Raccords diélectriques sur petit cumulus électrique.

Bonjour, J'ai un gros doute avant de raccorder un petit cumulus électrique premier prix que je viens d'acheter en GSB. Les sorties sont en 15/21 et la gentille vendeuse m'a trouvé illico les réductions laiton pour adapter notamment le groupe. Quel résultat va donner le raccord diélectrique alors que...
par domwood
dim. nov. 13, 2022 22:24 pm
Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
Sujet : Kit monobloc ou non sur la région de Bordeaux
Réponses : 9
Vues : 363

Re: Kit monobloc ou non sur la région de Bordeaux

:-D pas tout à fait sûr encore de ta demande. un thermosiphon ? tu veux parler d'un kit thermosiphon tout prévu pour ? pour un fonctionnement thermosiphon, le grand ennemi est la poche d'air qui se forme en point haut. donc il existe des ballon horizontaux prévus pour, soit le serpentin est différen...
par domwood
sam. nov. 12, 2022 21:54 pm
Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
Sujet : Kit monobloc ou non sur la région de Bordeaux
Réponses : 9
Vues : 363

Re: Kit monobloc ou non sur la région de Bordeaux

Salut, pas sûr de comprendre ce que tu veux et où. cumulus, électrique ? au dessus des panneaux, pourquoi ? le monobloc est toujours d'actualité ? si pas de circulation forcée, qu'est-ce qui circule et comment ? je sais pas pour les autres, mais pour moi il faudrait m'illustrer et clarifier la chose...
par domwood
sam. nov. 12, 2022 10:02 am
Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
Sujet : Calcul rendement échangeur 50L inox
Réponses : 7
Vues : 194

Re: Calcul rendement échangeur 50L inox

D'ailleurs peut-etre que j'ai mal expliqué l'usage du cumulus 50l mais pour reprendre ma question, l'eau glycolé chauffé a 70C par la chaudière serait dans la partie 40L et l'ecs passerait dans l'échangeur. En mode chauffage instantané. oui ok, mais est-ce que dans l'autre sens ce ne serait pas plu...
par domwood
sam. nov. 12, 2022 8:40 am
Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
Sujet : Calcul rendement échangeur 50L inox
Réponses : 7
Vues : 194

Re: Calcul rendement échangeur 50L inox

salut, en utilisant l'échangeur pour le webasto, tu te retrouves avec un volume d'eau sanitaire d'environ 40 litres, plus confortable pour l'usage. Je ne sais pas trop comment ça se passe à une pomme de douche quand ton réseau fonctionne avec une pompe genre shurflo et que tu veux réduire le débit. ...
par domwood
ven. nov. 11, 2022 23:31 pm
Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
Sujet : Calcul rendement échangeur 50L inox
Réponses : 7
Vues : 194

Re: Calcul rendement échangeur 50L inox

salut, j'ai la femme de calculer le nombre de spires mais ça doit occuper toute la hauteur du ballon, non ? Contenance déjà pas mal. il n'y aura pas un echange aussi bon qu'avec de l'annelé qui est fin et fait turbuler. Ca vaut le coup d'essayer, en tablant sur un débit réduit au mini et des douches...
par domwood
ven. nov. 11, 2022 23:24 pm
Forum : Présentations
Sujet : l'Italie, week-end a Rome M
Réponses : 4
Vues : 232

Re: l'Italie, week-end a Rome M

Si pas de solaire, une dynamo à main produirait beaucoup plus qu'un peltier. je dis ça pour le côté recharge d'un smartphone, en pleine brousse. sur la capture de l'appareil démonté, on devine le peltier dont la face froide comporte des ailettes pour être rafraichie par l'air aspiré qui se dirigera ...
par domwood
jeu. nov. 10, 2022 10:45 am
Forum : Isolation
Sujet : Calcul deperdition
Réponses : 37
Vues : 1080

Re: Calcul deperdition

peut-être aussi se servir de l'outil en ligne "u-wert ubakus" ?
par domwood
jeu. nov. 10, 2022 10:05 am
Forum : Isolation
Sujet : Calcul deperdition
Réponses : 37
Vues : 1080

Re: Calcul deperdition

Salut renardo, tous, as-tu consulté ce qui se dit sur les isolations de containers maritimes ? à mon avis ils ont la même problématique à gérer, avec l'isolation en plus. mais l'étanchéité est similaire. je peux me tromper mais voici ce que je crois : ton pare vapeur, il est figé, c'est ta peau inté...
par domwood
mer. nov. 09, 2022 21:44 pm
Forum : Isolation
Sujet : Calcul deperdition
Réponses : 37
Vues : 1080

Re: Calcul deperdition

Comme j'ai prévus d'ajouter un par-vapeur, une lame d'air de 10mm et 5mm de lambris ou CP ou OSB selon les zones, je vais faire une nouvelle estimations. Sachant que les parois sont déjà composées de 2x2mm de fibre de verre et 65mm de polyuréthane expansé. Salut, pas sûr d'avoir compris les emplace...