http://www.ooprint.fr/ooprint/dynamic/p ... fAodeF4-6A
20 résultats trouvés
- ven. avr. 29, 2011 15:49 pm
- Forum : Apper Alsace-Ardennes-Lorraine
- Sujet : Morhange 14 mai 2011 Journées du solaire
- Réponses : 17
- Vues : 15495
- ven. avr. 29, 2011 15:41 pm
- Forum : Matériel annexe
- Sujet : Vanne bizarre du kit Buderus.
- Réponses : 5
- Vues : 2903
Bonjour, Je pense que c'est une vanne pour le remplir un circuit de glycol ou à mettre le l'installation sous pression avec une pompe à main. Le carré permet de fermer le circuit, puis on branche la pompe sur la tétine. On ouvre le carré, on injecte le produit. Puis on referme une fois la pression e...
- ven. avr. 22, 2011 14:39 pm
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : 2 circulateurs en serie???
- Réponses : 24
- Vues : 14755
Bonjour Marceve, Effectivement un circu avec une hateur manométrique supérieure fournie plus de pression. Pour 10m d'eau il y a un bar de pression (relative). Par contre concernant le choix pour tes radiateurs, il y a plusieurs variables qui entrent en lignes et les choses ne sont pas booléennes. Tu...
- mer. avr. 20, 2011 9:20 am
- Forum : Pages de liens
- Sujet : Lever, coucher, durée du jour
- Réponses : 1
- Vues : 5016
- mer. avr. 20, 2011 9:15 am
- Forum : Capteurs plans
- Sujet : Rendements capteurs plans et débit
- Réponses : 9
- Vues : 4376
Par ailleurs, pour abonder dans le sens de ramses: Quant on double le débit, les pertes de charge augmentent avec le carré de ce dernier, donc l'énergie mécanique nécessaire pour pousser l'eau augmente avec le carré de la vitesse ! Donc pour passer de 1 à 100 litres il faut 10 000 fois plus d'énergi...
- mer. avr. 20, 2011 9:05 am
- Forum : Présentations
- Sujet : Bonjour, un nouveau venu à votre cause éclairée
- Réponses : 21
- Vues : 7133
- mer. avr. 20, 2011 8:54 am
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : cavitation sur circulateur en drainback
- Réponses : 48
- Vues : 17332
Bonjour à tous, Dans le livre de l'APPER (je n'ai pas la page en tête :-o , il me semble que c'est dans le projet de Yves Guern), il y a un tableau qui explique le minimum de hauteur entre le haut du stock mais aussi la température pour différents circu. afin d'éviter la cavitation vite fatale en dr...
- mar. avr. 19, 2011 11:38 am
- Forum : Présentations
- Sujet : Bonjour, un nouveau venu à votre cause éclairée
- Réponses : 21
- Vues : 7133
- lun. avr. 18, 2011 17:54 pm
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : 2 circulateurs en serie???
- Réponses : 24
- Vues : 14755
Bonjour Marceve, Connais tu la pression de ton circuit ? J'ai eu une expérience similaire, lorsque j'ai rajoutée une chaudière à bois: - Avant , avec le fuel, tous les radiateurs fonctionnaient correctement. -Avec la la chaudière à bois, rapidement j'avais l'étage qui ne chauffait pas bien. Puis un ...
- lun. avr. 18, 2011 17:25 pm
- Forum : Présentations
- Sujet : Bonjour, un nouveau venu à votre cause éclairée
- Réponses : 21
- Vues : 7133
- lun. avr. 11, 2011 15:26 pm
- Forum : Capteurs plans
- Sujet : Equilibrage
- Réponses : 10
- Vues : 5607
- lun. avr. 11, 2011 12:11 pm
- Forum : Présentations
- Sujet : Bonjour, un nouveau venu à votre cause éclairée
- Réponses : 21
- Vues : 7133
Le bouilleur est un module en fonte situé au dessus de l'insert. Il récupère une partie de la chaleur par rayonnement et une partie de la chaleur des fumées grâce à un système de dévoiement. Pour fixer les idées, l'insert chaudière est constitué de d'une partie insert environ 80x60x60 (la x lg x pro...
- ven. avr. 08, 2011 14:36 pm
- Forum : Présentations
- Sujet : Bonjour, un nouveau venu à votre cause éclairée
- Réponses : 21
- Vues : 7133
Désolé looping, j'ai effectivement homis une réponse à tes questions. Je connais le principe de l'hydro-accumulation, il pourrait être effectivement une solution pour consommer les calories produites en excès. La difficultés dans mon instal, c'est qu' à peu près la moitié de l'énergie ne passe pas p...
- ven. avr. 08, 2011 9:28 am
- Forum : Capteurs plans
- Sujet : Equilibrage
- Réponses : 10
- Vues : 5607
J'ai une petite question. Je recherche le soft excel pour calculer la dimension des diaphragmes d'équilibrage. J'ai bien trouvé les post associé mais mon navigateur me dit que le lien avec les extensions xls sont désactivés. Je n'arrive pas à le récupérer. Cela vient il de m'a config :roll: ou bien ...
- ven. avr. 08, 2011 9:24 am
- Forum : Présentations
- Sujet : Bonjour, un nouveau venu à votre cause éclairée
- Réponses : 21
- Vues : 7133
Merci Gérard de ta proposition. Tu peux me l'envoyer avec grand plaisir. Je partage le point de vue de Thermitch. Les concepteur de l'insert ont donc fait en sorte que la chaleur soit diffusée de 2 manières afin d'avoir une combustion normale et non étouffée qui présente l'extrême danger d'encrasser...