1076 résultats trouvés

par ventura
sam. août 09, 2025 11:53 am
Forum : Matériel annexe
Sujet : perte pression vase expansion
Réponses : 43
Vues : 6310

Re: perte pression vase expansion

Bonjour,
un petit truc sur d'air et l'azote.
L'air contient environ 70% d'azote.
On met de l'azote R ( déshydratée) pour éviter l'oxydation du vase.
C'est un produit que j'utilisais pour les installations frigorifiques.
par ventura
mar. août 05, 2025 19:23 pm
Forum : Matériel annexe
Sujet : perte pression vase expansion
Réponses : 43
Vues : 6310

Re: perte pression vase expansion

Bonjour, Quel est ton circulateur ? L'"air" au purgeur,doit ètre de la vapeur d'eau,elle se crée au niveau du circulateur. (Phénomène thermodynamique une histoire de pression partielle) Je te conseille de laisser ton vase sur place si tu n'as pas de place et avec un tube flexible te raccorder à l'as...
par ventura
mar. août 05, 2025 11:25 am
Forum : Matériel annexe
Sujet : perte pression vase expansion
Réponses : 43
Vues : 6310

Re: perte pression vase expansion

Bonjour, Mon avis et je peux me tromper vu que tu as le problème 5 fois, je pense que tu as de l'air des 2 cotés de la membrane. Moi je déplacerais ce VE sur le circuit, le raccordement à un autre endroit. Mes vases d'expansion marque GITRAL, 1 circuit GLYCOL 20 ans ,2 ECS 6 ans, marque DANFOSS 100l...
par ventura
dim. août 03, 2025 14:49 pm
Forum : Matériel annexe
Sujet : perte pression vase expansion
Réponses : 43
Vues : 6310

Re: perte pression vase expansion

Tu as raison,
mais ton nominal de 88°C max si je ne me trompe.
As tu une vanne de décharge de 6 bar? C'est elle qui doit sécuriser ton circuit.
A 1 bar tu sollicitera moins ta membrane.
par ventura
dim. août 03, 2025 11:44 am
Forum : Matériel annexe
Sujet : perte pression vase expansion
Réponses : 43
Vues : 6310

Re: perte pression vase expansion

Pourquoi 2.5 bar ?
1 bar suffit à éviter la cavitation.
par ventura
dim. août 03, 2025 10:12 am
Forum : Matériel annexe
Sujet : perte pression vase expansion
Réponses : 43
Vues : 6310

Re: perte pression vase expansion

bonjour, Pour faire avancer le chimblic... Les vases d'expansion fonctionnent avec le l'eau ou glycol d'un coté en appui sur la membrane, de l'air de l'autre coté. Ton purgeur d'air, qui crache de la vapeur d'eau,crache t'il de l'eau ? Quel est le diamètre des tubes entrée sortie capteur vers le cir...
par ventura
sam. août 02, 2025 16:51 pm
Forum : Matériel annexe
Sujet : perte pression vase expansion
Réponses : 43
Vues : 6310

Re: perte pression vase expansion

As tu une préconisation du fabriquant quant à l'orientation du vase d'expansion, valve en haut ou en bas ?
par ventura
sam. août 02, 2025 11:48 am
Forum : La raison d'être de ce forum
Sujet : Présentation EK56
Réponses : 3
Vues : 8085

Re: Présentation EK56

Bonjour,
Mon avis les régulations les plus simples son celles avec lesquelles on prend le moins de risque de se tromper.
Une régulation à 2 sondes différentielles peut faire le job.
par ventura
sam. août 02, 2025 11:26 am
Forum : Matériel annexe
Sujet : perte pression vase expansion
Réponses : 43
Vues : 6310

Re: perte pression vase expansion

Bonjour,
Certaines membranes ne sont pas compatible avec du glycol
par ventura
sam. août 02, 2025 2:17 am
Forum : Matériel annexe
Sujet : perte pression vase expansion
Réponses : 43
Vues : 6310

Re: perte pression vase expansion

ça recommence comme d’habitude à fuir l’air du vase par le purgeur installé à la sortie du vase. Je l’ai même fait regonfler avec de l’azote chez un marchand de pneu l’autre jour et idem. Bonjour, Tu doit parler de la valve, c'est comme une valve de roue de voiture. Pour chercher la fuite de l'eau +...
par ventura
lun. juin 02, 2025 16:30 pm
Forum : Apper vous calcule votre projet
Sujet : Validation circuit pour chauffage piscine
Réponses : 11
Vues : 14289

Re: Validation circuit pour chauffage piscine

Bonjour, Pour le débit préconisé par Héliofrance il faut les interroger Pour les pertes de charges par capteur idem Les capteurs ont un sens de fonctionnement . Pour le montage en portrait, je pense qu'il faut les monter cote à cote Les renseignement à ma disposition pris sur le net Héliofrance MK1 ...
par ventura
lun. juin 02, 2025 16:25 pm
Forum : Apper vous calcule votre projet
Sujet : Validation circuit pour chauffage piscine
Réponses : 11
Vues : 14289

Re: Validation circuit pour chauffage piscine

Bonjour, Pour le débit préconisé par Héliofrance il faut les interroger Pour les pertes de charges par capteur idem Les capteurs ont un sens de fonctionnement . Pour le montage en portrait, je pense qu'il faut les monter cote à cote Les renseignement à ma disposition pris sur le net Héliofrance MK1 ...
par ventura
mer. mai 28, 2025 18:28 pm
Forum : Apper vous calcule votre projet
Sujet : Validation circuit pour chauffage piscine
Réponses : 11
Vues : 14289

Re: Validation circuit pour chauffage piscine

Bonsoir,
maitrises tu l'auto-vidange ?
Circuit ouvert ou fermée ? mise à l'air ou pas
Ton circulateur quel débit ? quel hauteur manométrique ?
On peut t'aider mais sans renseignement ce sera difficile.
Type de tubes et diamètres ?Longueur,hauteur entre le circulateur et le haut des capteurs ?
par ventura
sam. mai 17, 2025 18:15 pm
Forum : Vos installations
Sujet : Rail de panneau solaire sur le toit d'un cabanon en bois
Réponses : 5
Vues : 1777

Re: Rail de panneau solaire sur le toit d'un cabanon en bois

Bonjour neuneu34
Je présume que tu es dans l'Hérault le 34.
Il fait du vent .
Il faut fixer les rails sur une structure , les poutres, ou les chevrons
Les vis avec un coté vis à bois et l'autre coté vis métrique sont pratiques pour ca.
Un petit avant trou pour le bois.
par ventura
mer. avr. 30, 2025 16:29 pm
Forum : Vos installations
Sujet : Projet de CESI
Réponses : 26
Vues : 7670

Re: Projet de CESI

La différence de température entre l'entrée et la sortie de l'échangeur tu ne maitrises pas
Elle sera ce qu'elle sera. Tu pourras constater au fonctionnement.
La régulateur différentielle pour faire fonctionner le circulateur tu peux la régler.