36 résultats trouvés

par JF89
mar. mai 12, 2026 14:32 pm
Forum : Photovoltaïque
Sujet : Pilotage SSR à partir d'un automate industriel
Réponses : 1
Vues : 1571

Re: Pilotage SSR à partir d'un automate industriel

Après quelques recherches, il apparait que certes les API industriels peuvent avoir des taches de programmes de quelques mili secondes. Mais le temps de transfert de la valeur de sortie sur une carte 0-10V est de 100ms. Si l'on compte un front de montée et un front de descente par période , celà nou...
par JF89
lun. mai 11, 2026 19:27 pm
Forum : Photovoltaïque
Sujet : Pilotage SSR à partir d'un automate industriel
Réponses : 1
Vues : 1571

Pilotage SSR à partir d'un automate industriel

Bonjour, Un essai de pilotage des SSR avec des entrées 0-10V fonctionne parfaitement , avec une lampe alimentée en 240V. mais je n'ai trouvé que des modèles de SSR avec 250VAC en sortie . Or, ayant un Ballon ECS en triphasé avec carte ACI, j'ai besoin de piloter 2 phases avec des SSR 380V, mais pas ...
par JF89
ven. mai 08, 2026 15:46 pm
Forum : Photovoltaïque
Sujet : Demande avis installation PV et ballon tampon de stockage chauffage avec PAC
Réponses : 5
Vues : 1994

Re: Demande avis installation PV et ballon tampon de stockage chauffage avec PAC

Bonjour Montéric, Merci pour tes remarques. Voici ma situation : Maison sur 2 étages , 110 m2, puissance nécessaire 6kw chauffage pour -7°c extérieur. PAC air/eau 12 kw de 2007 fonctionne en tout ou rien, radiateurs basse température. Conso : 850h *4 kw= 3400kwh Tarif tempo Chaudière fuel en appoint...
par JF89
mer. avr. 29, 2026 10:16 am
Forum : Photovoltaïque
Sujet : recherche dimmer en stand alone pour pilotage surplus PV
Réponses : 5
Vues : 680

Re: recherche dimmer en stand alone pour pilotage surplus PV

Comment piloter le signal d'entrée 3 à 32 V Dc alors que les automates utilisent généralement que des sorties 0-10V ?
Obligé d'y mettre un ampli , dont la tension d'alimentation supporte au moins 32 VDC ?
par JF89
mer. avr. 29, 2026 10:03 am
Forum : Photovoltaïque
Sujet : recherche dimmer en stand alone pour pilotage surplus PV
Réponses : 5
Vues : 680

Re: recherche dimmer en stand alone pour pilotage surplus PV

il semble que ard-tek utilise des Jotta:
jotta1.jpg
jotta1.jpg (49.16 Kio) Vu 565 fois
jotta.jpg
jotta.jpg (64.44 Kio) Vu 565 fois
Est-ce que ce matériel tient la distance sans ventilation active comme l'indic Cyril dans son commentaire ?
par JF89
mar. avr. 28, 2026 18:22 pm
Forum : Photovoltaïque
Sujet : Demande avis installation PV et ballon tampon de stockage chauffage avec PAC
Réponses : 5
Vues : 1994

Re: Demande avis installation PV et ballon tampon de stockage chauffage avec PAC

Merci pour ces commentaires. Du PV pour du chauffage n'est pas une bonne idée. Pourquoi ? il ne s'agit que d'exploiter quelque chose qui est déja gratuit) Du PV pour de l'eau chaude sanitaire est une bonne idée. OK (déja existant , conso: 4 kwh par jour, avec une production de PV de 20 kwh / jour un...
par JF89
mar. avr. 28, 2026 16:26 pm
Forum : Photovoltaïque
Sujet : Demande avis installation PV et ballon tampon de stockage chauffage avec PAC
Réponses : 5
Vues : 1994

Demande avis installation PV et ballon tampon de stockage chauffage avec PAC

Bonjour, J’ai depuis peu, installé des panneaux photovoltaïques (3.5 kw crête). Je suis équipé d’une pompe à chaleur qui peut monter à 50°C, mais commandable en tout ou rien, ainsi qu’une chaudière fuel pour les températures extérieures les plus froides. En intersaison, la consommation de la maison ...
par JF89
mar. avr. 28, 2026 14:11 pm
Forum : Photovoltaïque
Sujet : recherche dimmer en stand alone pour pilotage surplus PV
Réponses : 5
Vues : 680

Re: recherche dimmer en stand alone pour pilotage surplus PV

il ne semble rien n'y avoir chez Rs Composants qui ressemble à un dimmer standalone.
est-ce qu'un variateur de fréquence du type ATV310HU22N4E Schneider Electric Altivar 310 en 2.2 kw triphasé pourrait convenir avec un ballon ECS triphasé et carte ACI ?

que penser vous du JOTTA SSR ?
par JF89
mar. avr. 28, 2026 9:39 am
Forum : Photovoltaïque
Sujet : recherche dimmer en stand alone pour pilotage surplus PV
Réponses : 5
Vues : 680

recherche dimmer en stand alone pour pilotage surplus PV

Bonjour, je suis à la recherche d’un dimmer en stand alone comme décrit, ci-dessous : stand alone dimmer.png https://wiki.apper-solaire.org/index.php?page=faq-dimmer, À moins que le modèle suivant puisse être pilotable en zéro 10 V, par l'automate: dimmer jotta.png le but est de pouvoir piloter un "...
par JF89
mer. janv. 21, 2026 19:55 pm
Forum : Photovoltaïque
Sujet : Besoin consuel si convention auto-consommation sans injection
Réponses : 11
Vues : 14484

Re: Besoin consuel si convention auto-consommation sans injection

Bonjour, Voici mon installation solaire photovoltaïque que je prévois de raccorder au réseau. Selon vos respecte-t-elle les normes pour le passage d’un CONSUEL ? La puissance crête des panneaux est de 425 *8 = 3200 W. L’onduleur triphasé raccordé, est de 5 kW. (Au cas où un jour je veuille ajouter q...
par JF89
dim. juil. 06, 2025 11:10 am
Forum : Photovoltaïque
Sujet : Besoin consuel si convention auto-consommation sans injection
Réponses : 11
Vues : 14484

Re: Besoin consuel si convention auto-consommation sans injection

Bravo pour cette installation , pour moi le choix de suiveur solaires est motivé par le fait que je n'ai pas beaucoup de place, sinon il faut que j'en mette sur les murs des facades est et ouest ainsi que sur le toit. Le problème est esthétique , celà ne plait pas du tout à madame d'en avoir sur les...
par JF89
mer. juil. 02, 2025 17:08 pm
Forum : Photovoltaïque
Sujet : Besoin consuel si convention auto-consommation sans injection
Réponses : 11
Vues : 14484

Re: Besoin consuel si convention auto-consommation sans injection

J'ai Pris volontairement des optimiseurs Solar Edge Optimizer S500B, pour que l'onduleur puisse commencer à charger avec un courant faible. (Recommandations du commercial Solar Edge). Les huit panneaux de 425 W chacun, seront placés sur suiveurs solaire et regroupé par 2. L'orientation des panneaux ...
par JF89
mar. juil. 01, 2025 12:09 pm
Forum : Photovoltaïque
Sujet : Besoin consuel si convention auto-consommation sans injection
Réponses : 11
Vues : 14484

Re: Besoin consuel si convention auto-consommation sans injection

Merci pour ces réponses, celà me rassure que le consuel n'ira vérifier que la partie PV et la connexion au réseau / tableau . Pour le choix de la puissance onduleur , j'ai opté pour une solution intermédiaire: 3400w crete pour les panneaux , et 5 kw de puissance onduleur , car les 8 panneaux au sol ...
par JF89
dim. juin 29, 2025 11:47 am
Forum : Photovoltaïque
Sujet : Besoin consuel si convention auto-consommation sans injection
Réponses : 11
Vues : 14484

Besoin consuel si convention auto-consommation sans injection

Bonjour, Depuis le guide d'autoconsommation fait par Cyril en 2017, les choses ont un peu évolué du côté d'enedis pour les contrats CACSI. Apparemment, il est nécessaire de faire venir un consuel pour toutes les installations autoconsommation supérieures à 800 W crête en CAE ou CACSI. Avec une maiso...
par JF89
jeu. juin 26, 2025 9:08 am
Forum : Photovoltaïque
Sujet : Guide de l'autoconsommation
Réponses : 97
Vues : 108115

Re: Guide de l'autoconsommation

Bonjour, Avec une maison, dont l'installation électrique a plus de 50 ans, je doute fort que le CONSUEL approuve toutes les modifications qui ont pu être faites, ainsi que tout ce qu'il manque par rapport à la norme actuelle NFC 15 100. Lorsque j'ai acheté la maison il y a 22 ans, il n'y avait que d...

Aller à la recherche avancée