Ça y est je commence à y voir un peu plus clair. Je t'envoie mon n° de tel en MP. J'ai trouvé un schéma de coupe de ce cumulus et malheureusement, il apparaît que ce modèle (SK400-1 ELM Lemblanc) a deux boucles vers le bas. Donc l'astuce du tuyau de purge est inopérante. Si si, mon circuit bouilleur...
Salut Domwood, merci pour ta patience et vraiment désolé de ne pas réussir à tout comprendre. :???: Je parle d'un vase provisoire car c'est un bricolage moche, un simple récipient totalement ouvert à l'air libre fait à partir d'un vieux vase fermé ouvert à la meuleuse. Mais le vase n'est en aucun ca...
Non, c'est un quiproquos, on ne se comprend pas : Toute la tuyauterie que j'ai posée ne comporte aucun piège à air, la pente est constante, en le dessinant cela apparaîtrait clairement. Je fais uniquement référence au serpentin interne au cumulus, schématisé ici : viewtopic.php?p=94149#p94149 Au suj...
Bonjour Domwood, en effet je soupçonne que ce soit la fameuse boucle :sad: en bas du serpentin du cumulus (trappe de visite) qui me faisait déjà tiquer sur ce post : http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?p=94149#p94149 Sinon tout mon circuit est vraiment conçu pour que l'air puisse accéder de...
Ah ok, tu penses que ça peut être l'origine du problème ? Est-ce que tu crois que le liquide caloporteur peut circuler dedans ? Pour la supprimer il faudrait que j'installe un second vase d'expansion, du coup ce n'est pas un petit changement/investissement (oui une des raisons pour lesquelles ce cha...
Bonsoir Beone, oui je me résoudrai à une pompe en bypass si je ne trouve pas d'autre solution, en dernier recours, mais j'aimerais bien éviter quand même. Normalement il n'y a pas de pression (autre qu'atmosphérique) puisque le circuit est ouvert à l'air libre. Donc je serais très étonné que le liqu...
Voici le nouveau schéma : Thermosiphon.png Aussi, ça fait depuis hier que j'ai rempli le circuit solaire, avec deux jours de soleil, ça fait régulièrement glou glou et je rajoute régulièrement des litres de flotte, donc j'imagine que ça doit tranquillement se purger en air, est-ce que ça peut-être u...
IMG_20170328_143408.jpg IMG_20170328_143632.jpg IMG_20170328_144004.jpg Salut, désolé pour cette longue période d'inactivité mais j'ai été très ralenti par une vilaine maladie. J'ai toujours l'intention d'ajouter des radiateurs mais je n'en suis pas encore là, pour l'instant les hivers se passent p...
Salut Domwood et Ezza, j'ai isolé le tuyau de retour, ça ne change pas grand chose, en effet Ezza je pense que tu as raison, donc dans tous les cas il faut que j'ajoute des radiateeurs et que je change mon circuit... Moi qui espérais n'avoir plus qu'à connecter le solaire... ! Je vous tiens qu coura...
Ok, vraiment merci pour tous ces conseils! Cependant, je crois que je viens de comprendre mon principal problème : comme tu peux le voir sur la photo, mes tuyaux aller-retour se côtoient sur près de 4m. Du coup je pense que l'aller réchauffe le retour, et la circulation s'arrête passé 70°, et alors ...
Bonsoir Domwood, et merci pour tes conseils! J'ai bien étudié la question de modifier le foyer et en fait je ne compte pas me lancer là-dedans. Je vais donc rajouter 2 radiateurs en fonte, mais voilà le hic, c'est que je ne les avais pas prévu dans mon circuit, du coup ce serait très compliqué de fa...
Bonjour Domwood, pour le vase, en attendant mieux je compte mettre un couvercle dessus, genre casserole... Pour la surchauffe, je confirme, on a déjà le problème! :-? L'ECS est environ à 70°et le liquide caloporteur commence à bouillir, du coup impossible de cuisiner avec une température suffisante....
4.JPG 5.JPG Le circuit caloporteur en thermosyphon correspond aux flèches marron. Les flèches rouge et bleu correspondent à l'Eau Chaude Sanitaire. Le vase d'expansion 18l était à l'origine fermé, je l'ai ouvert à la meuleuse et ajouté un tuyau pour voir le niveau de liquide. Toutes remarques et qu...