1857 résultats trouvés
- lun. oct. 03, 2016 17:20 pm
- Forum : Capteurs plans
- Sujet : différent température sonde et eau, présence d'air ?
- Réponses : 15
- Vues : 7583
Re: différent température sonde et eau, présence d'air ?
Hello, Effectivement certainement un problème d'air qui se balade. C'est étrange mais vous n'avez pas de purgeur sur les panneaux. (enfin pas visible sur les photos) . Je pense que le séparateur d'air est saturé (a purger) peut être même aussi la tête de la pompe (dévisser la vis sur le bout de la p...
- mar. sept. 27, 2016 17:29 pm
- Forum : Capteurs sous vide
- Sujet : installation mixte panneaux sous vide et plan
- Réponses : 12
- Vues : 6332
Re: installation mixte panneaux sous vide et plan
Bonjour, Nous on tourne pas mal en liquide de refroidissement de voiture mais du mono propylène glycol (mpg) de qualité alimentaire et rien d'autre . Niveau raccord diélectrique j'en ai mis sur l'entrée et le départ ecs , ils ne coûtent pas trop chère et si il peuvent évite de bouffer le ballon en 2...
- ven. sept. 23, 2016 11:24 am
- Forum : Capteurs plans
- Sujet : Avec ou sans purgeur
- Réponses : 23
- Vues : 10077
Re: Avec ou sans purgeur
La je connais pas c'est de la tuile de soleil ici c'est du mécanique bien balaise pour résister à la neige .
Sur la photo il y a justement une belle tuile chatière :)
Sur la photo il y a justement une belle tuile chatière :)
- ven. sept. 23, 2016 8:55 am
- Forum : Capteurs plans
- Sujet : Avec ou sans purgeur
- Réponses : 23
- Vues : 10077
Re: Avec ou sans purgeur
Étrange , tu as quoi comme tuile c'est plutôt balaise en général (ou elle sont très anciennes) . Tu vas passer plus de temps au début mais tu serras moins embêté par la suite . bye
- jeu. sept. 22, 2016 14:38 pm
- Forum : Capteurs plans
- Sujet : Avec ou sans purgeur
- Réponses : 23
- Vues : 10077
Re: Avec ou sans purgeur
Ou tu tapes tuiles chatière passage tube sous glugloueul et imgage et hop plein d'exemple
- jeu. sept. 22, 2016 8:55 am
- Forum : Capteurs plans
- Sujet : Avec ou sans purgeur
- Réponses : 23
- Vues : 10077
Re: Avec ou sans purgeur
On a plus d'info . Ok l'amiante n'est pas bon pour la santé mais il ne faut pas non plus tomber dans la parano .... (comme la legio) . Tu peux la casser mais il faut te munir d'un très bon masque a poussière . Si tu la touches ce n'est pas grave il ne faut pas la respirer (peut être a tu un moyens d...
- mer. sept. 21, 2016 17:20 pm
- Forum : Capteurs plans
- Sujet : Avec ou sans purgeur
- Réponses : 23
- Vues : 10077
Re: Avec ou sans purgeur
Bonjour Flen 42 C'est pour cela que j'aime le te de réglage pas de boisseau c'est une carotte ou un opercule et un bouchon étanche qui ferme pour éviter toute fuite .Maintenant on coupe la poire en 2 on met le purgeur 1 mois et après on le vire :)) . Ok pour la canne mais le cahier des charges dit q...
- mer. sept. 21, 2016 16:31 pm
- Forum : Capteurs plans
- Sujet : Avec ou sans purgeur
- Réponses : 23
- Vues : 10077
Re: Avec ou sans purgeur
Bon c'est sûr que ce n'est pas l'optimum mais il faut trouver une solution . Perso je regarderais pour trouver une solution afin de mettre en eau mes tuyauteries en virant l'air avant de raccorder sur les panneaux. Bon je n'ai jamais raccordé le flexible inox mais j'aurais une idée que je qualifiera...
- mar. sept. 20, 2016 15:59 pm
- Forum : Capteurs plans
- Sujet : Avec ou sans purgeur
- Réponses : 23
- Vues : 10077
Re: Avec ou sans purgeur
ok je comprend mieux. Bon perso j'en mettrais au minimum un sur le haut des panneaux , après il faut voir de combien tu remontes au dessus des panneaux et le diamètre . Si tu es dans cette configuration il faut une pompe suffisamment balaise pour pousser l'air mais si ta station est beaucoup plus ba...
- mar. sept. 20, 2016 14:19 pm
- Forum : Capteurs plans
- Sujet : Avec ou sans purgeur
- Réponses : 23
- Vues : 10077
Re: Avec ou sans purgeur
Bonjour, Tout dépend si a un moment tu as le haut de ton panneaux qui est un point haut par rapport au reste de l’installation . Il ne faudrait pas que tu sortes du panneaux , que tu descendes et que tu remontes ensuite car la tu as un point haut qui pourrait gêner la circulation (une sorte de lyre ...
- lun. sept. 19, 2016 9:17 am
- Forum : Vos envies, vos hobbies, vos joies, vos peines...
- Sujet : mise en marche chauffage saison
- Réponses : 198
- Vues : 65686
Re: mise en marche chauffage saison
Idem je vois que le NNNord à les mêmes conditions météo que le Sud de la Lorraine. Chaudière gaz remise en veille hier pour assurer le ptiti complément ecs .
- sam. sept. 17, 2016 21:27 pm
- Forum : Capteurs sous vide
- Sujet : installation mixte panneaux sous vide et plan
- Réponses : 12
- Vues : 6332
Re: installation mixte panneaux sous vide et plan
Bonsoir, le té de réglage c'est ce que tu as en sortie de tes radiateurs . c'est un type de vanne réglable via une clef carre ou autre et une fois régle tu refermes le bouchon étanche et tu n'y touches plus. coute pas très chère dans le commerce et existe en modèle droit ou équerre .voila
- ven. sept. 16, 2016 15:09 pm
- Forum : Capteurs sous vide
- Sujet : installation mixte panneaux sous vide et plan
- Réponses : 12
- Vues : 6332
Re: installation mixte panneaux sous vide et plan
ou un té de réglage es sortie des 2 champs et hop un équilibrage et début de saison et tu n'y touche plus.
- mer. sept. 14, 2016 14:09 pm
- Forum : Capteurs sous vide
- Sujet : installation mixte panneaux sous vide et plan
- Réponses : 12
- Vues : 6332
Re: installation mixte panneaux sous vide et plan
Bonjour, Deux technologies bien différentes . Si tu veux utiliser les 4 je pense 2 couples plan + tube en série (plan en premier ) / plan + tube en parallèle (plan en 1er ) .Tu devrais cartonner au niveau des températures .Tu n'aurais pas mieux que Nord Ouest ? car tu vas surtout récupérer milieu d’...
Re: UVR 16x2
sinon tas pas moyen de passer la pompe en manu aujourd'hui?
J'ai peur que ton glycol commence a faire la tête a force de chauffer . En plein soleil monter à 103 ce n'est pas beaucoup (pompe a l’arrêt j'aurais plutôt vu 160/170 ) d'ou le truc étrange sur tes mesures de température.
J'ai peur que ton glycol commence a faire la tête a force de chauffer . En plein soleil monter à 103 ce n'est pas beaucoup (pompe a l’arrêt j'aurais plutôt vu 160/170 ) d'ou le truc étrange sur tes mesures de température.