Voici un compte-rendu de la déclinaison du power routeur proposé par Philippe De Craene.

IMG_20200502_123633.redimensionne.jpg
IMG_20200502_123633.redimensionne.jpg (62.22 Kio) Vu 10502 fois
La boite de dérivation intègre :
- une carte Arduino UNO R3 ;
- une carte d’extension (shield) sur laquelle sont soudés les composants ;
- un module de commande de triac ;
- une commande de délestage ;
- un afficheur LCD 2 lignes x 16 caractères ;
- un petit transformateur encapsulé YHDC AC230V -> AC6V 1.5VA ;
- un dispositif abaisseur de tension : AC230V -> DC9V qui alimente la carte Arduino via Vin ainsi que la commande de délestage ;
- un relai SSR (qui assure la fonction de délestage ) et un petit radiateur : ;
- un petit fusible (qui protège l’alimentation de la partie Arduino, pas la charge. Sur la photo ci-dessous, on voit que le module triac est raccordé à l’alimentation de la carte Arduino, c’est uniquement à des fins de test).

IMG_20200502_121356.redimensionne.jpg
IMG_20200502_121356.redimensionne.jpg (145.3 Kio) Vu 10502 fois
IMG_20200502_121406.redimensionne.jpg
IMG_20200502_121406.redimensionne.jpg (118.01 Kio) Vu 10502 fois
Pour le capteur de courant sensible, j’ai utilisé un capteur de courant sensible YHDC SCT010 80A, parce que le câble électrique ne passait pas dans le capteur de courant sensible YHDC SCT006 proposé par Philippe.

Concernant l’algorithme, j’ai décliné une version ancienne du power router, personnalisée à des fins d’appropriation (dans le sens de la compréhension). Je dis cela parce que je ne suis pas électronicien, ni ingénieur. J’ai 51 ans et mon expérience ou rapport à l’électronique date de seulement 4 à 5 années. Si vous déclinez un power routeur, il va devoir répondre à vos besoins et son installation relève de votre responsabilité. Je vous recommande donc de comprendre du mieux possible ce que vous faites et de ne pas voir cet équipement comme une boîte noire plug & play.

Pour la calibration, la valeur de l’intensité Irms renvoyée ne collait avec la valeur renvoyée par le Wattmètre externe. Je pense que cela n’altérait pas la valeur de la puissance réelle et donc de la quantité d’énergie à dériver. Cela me gênait pour calibrer la mesure de l’intensité. J’ai examiné le contenu de la bibliothèque EmonLib.zip de OpenEnergyMonitor et appliqué le filtre digital pass bas. A l’issue, la valeur renvoyée correspondait à la valeur du Wattmètre : Alléluia !

J’ai modifié le nom des variables parce que j’avais besoin de comprendre ce que je faisais. J’ai préfixé les variables avec une lettre (f pour Float, i pour Integer, b pour Boolean …) indiquant le type de variable afin d’éviter des erreurs de calcul (conversion).

Voici la version du code installée que j’ai installé dans ce power router. Je ne dis pas que c’est la meilleure, mais elle me convient, je la comprends et la partage :
http://media.kyna.eu/ptiwatt/power-rout ... r_v324.ino

Remarques importantes :
- le 230V, dans le meilleur des cas ça pique, dans le pire, ça tue! ;
- ce power routeur est conforme aux valeurs de P’tiwatt, à savoir qu’il est adapté à de faibles puissances (ici 1200W max). Si vous souhaitez concurrencer EDF, ce dispositif n’est pas adapté ;-)
- la sortie LOAD du module Triac ressemble à tout sauf à du 230V stabilisé. Ne peut être connecté à cette sortie qu’une résistance pure. Ne lui connectez pas un chauffe eau électrique doté d’une carte électronique ;
- plus d'informations ici : http://ptiwatt.kyna.eu/?post/2018/07/23 ... wer-router

Avatar du membre
clyric
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1666
Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
Localisation : morangis

Re: Pow'Eure Rout'Eure

Message par clyric »

sympa cette boite, ça rends vraiment pas mal ^^
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/

P'TIWATT
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 172
Enregistré le : ven. nov. 27, 2015 14:11 pm

Re: Pow'Eure Rout'Eure

Message par P'TIWATT »

Bonjour,

Pour info, ci-joint un exemple plan de câblage d'un power router à un chauffe-eau électronique doté d'une carte électronique.
Pour plus d'info, un compte-rendu détallé est disponible ici http://ptiwatt.kyna.eu/?post/2020/11/21/Le-StEEC
StEEC-SCHEMA.redimensionne.jpg
StEEC-SCHEMA.redimensionne.jpg (73.15 Kio) Vu 10130 fois
Bien à vous
Dominique

domwood
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2327
Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
Localisation : Bretagne

Re: Pow'Eure Rout'Eure

Message par domwood »

Bonjour Dominique

Avez vous un avis chez p'tiwatt pour le choix des résistances, blindées ou stéatites ?
https://webold.apper-solaire.org/

P'TIWATT
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 172
Enregistré le : ven. nov. 27, 2015 14:11 pm

Re: Pow'Eure Rout'Eure

Message par P'TIWATT »

Bonjour Domwood,

Désolé je n'ai pas d'avis. Dans le cas présent, il s'agit d'une résistance stéatite. Le chauffe-eau a 12 ans, j'ai déjà changé la résistance une fois. Le changement est facile. Là, je vois qu'elle ne consomme plus que 800W au lieu des 1200W initialement constatés. Peut-être qu'elle est en train de lâcher.

domwood
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2327
Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
Localisation : Bretagne

Re: Pow'Eure Rout'Eure

Message par domwood »

Ok. J'ai cru lire sur forum pv que certaines stéatites n'aimaient pas trop les fréquences des routeurs. Ma mémoire me fait défaut, peut-être que ça a été démenti.
https://webold.apper-solaire.org/

P'TIWATT
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 172
Enregistré le : ven. nov. 27, 2015 14:11 pm

Re: Pow'Eure Rout'Eure

Message par P'TIWATT »

OK, je viens de voir la conversation et la problématique. Comme indiqué, j'ai changé une fois la résistance il y a quelques années (il n'y avait pas de power router). Aujourd'hui, il manque 400W, mais c'était antérieur au raccordement du power router. A la question : "Est-ce que le power router fragilise la résistance ?" , pour l'instant je ne sais pas répondre.

taco
Newbie
Newbie
Messages : 48
Enregistré le : mar. juin 11, 2019 15:27 pm

Re: Pow'Eure Rout'Eure

Message par taco »

Bonjour
Perso ,une resistance ,c'est une resistance ,et elle ne prend que ce qu on lui donne .par contre une resistance 230volts ,n'aimera pas du 250~260~270 volt ,etc,etc .d'ou certaine durée de vie réduite ,voir tres réduite.

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Pow'Eure Rout'Eure

Message par j2c »

D'après ce que j'ai compris, le hachage haute fréquence fait vibrer le filament qui peut parfois rentrer en raisonnance et donc causer des court-circuit.

Une autre interprétation c'est que le filament n'a pas beaucoup d'inertie, et il va passer son temps à chauffer/refroidir .. les cycle de dilation/retricissement font le fragiliser.
Contrairement à une résistance d'un bloc, qui a une inertie qui lisse les montées/descentes de température.

Après, sur la durée de vie d'un cumulus.. s'il faut remplacer 1 fois la résistance.. vu son coût, c'est vraiment pas la mort.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

Avatar du membre
clyric
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1666
Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
Localisation : morangis

Re: Pow'Eure Rout'Eure

Message par clyric »

en fait les vibrations ont tendance provoquer des micro frottement et de fait finir par l'endommager .
perso je suis aussi en stéatite, mais pour éviter ce problème, je n'utilise que la moitié des résistances présentes sur le pv routeur .
donc du coup si la résistance est de 800W au lieu de 1600w, on travaille moins sur des hautes fréquences.
l'autre partie de la résistance reste connecter à l'électronique d'origine pour géré le complément si besoin la nuit.

ça marche très bien ainsi.
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY