Bonsoir tout le monde,
Pour continuer sur le sujet, oui il n'y a pas de souci a vouloir démarer une installation solaire.Dans un premier temps un ballon +2 ou 3 panneaux mais prévoir une extention si possible pour le chauffage
surement dans les mois de fevrier mars avril septembre octobre( bien sur si le temps le permet).
Moi je raisonne toujours en auto-vidangeable et les capteurs au sol( sur_un support quand cela est possible) pour simplifier les installations et diminuer les couts. Ne pas hésiter a prendre rendez-vous en message privé. A voir le nombre d'inscrits sur le site apper dans le 56 et la région il y a du travail a faire.
Dans un prochain message je vais pouvoir metre un plan de mon installation.
jean paul kenavo
Pour continuer sur le sujet, oui il n'y a pas de souci a vouloir démarer une installation solaire.Dans un premier temps un ballon +2 ou 3 panneaux mais prévoir une extention si possible pour le chauffage
surement dans les mois de fevrier mars avril septembre octobre( bien sur si le temps le permet).
Moi je raisonne toujours en auto-vidangeable et les capteurs au sol( sur_un support quand cela est possible) pour simplifier les installations et diminuer les couts. Ne pas hésiter a prendre rendez-vous en message privé. A voir le nombre d'inscrits sur le site apper dans le 56 et la région il y a du travail a faire.
Dans un prochain message je vais pouvoir metre un plan de mon installation.
jean paul kenavo
Tout est dans l'équilibre.
3 capteurs + ballon de 400l
3 capteurs + ballon de 400l
-
- Newbie
- Messages : 13
- Enregistré le : dim. nov. 02, 2008 23:00 pm
- Localisation : Sainte Hélène 56
UN GRAND Merci à Jean Paul
pour son accueil et pour la visite technique de son installation.
d'autant plus plus que le système fonctionnait avec un niveau d'ensoleillment plutôt moyen, Alors chapeau Bas...
Alors comme le dis Jean Paul, il y a du travail à faire dans la région... sutrout quant on voit le nombre important de construction neuve et le très faible nombre de m2 de capteur installés sur nos belles toitures à 45°
A Bientôt
Reachea
pour son accueil et pour la visite technique de son installation.
d'autant plus plus que le système fonctionnait avec un niveau d'ensoleillment plutôt moyen, Alors chapeau Bas...
Alors comme le dis Jean Paul, il y a du travail à faire dans la région... sutrout quant on voit le nombre important de construction neuve et le très faible nombre de m2 de capteur installés sur nos belles toitures à 45°
A Bientôt
Reachea
- gallo.jean_paul
- Etudiant Solaire
- Messages : 277
- Enregistré le : mar. mars 04, 2008 18:45 pm
- Localisation : lorient 56
- gallo.jean_paul
- Etudiant Solaire
- Messages : 277
- Enregistré le : mar. mars 04, 2008 18:45 pm
- Localisation : lorient 56
- patoche
- Maitre Solaire
- Messages : 1292
- Enregistré le : mar. mai 02, 2006 21:42 pm
- Localisation : st julien du pinet 43200
Salut J.Paul,
Au risque d'être très lourd,je viens de regarder ton schéma drain back et je ne capte pas bien le fonctionnement(surtout des 3 voies), mais comme Reachea nous confirme que ça chauffait dur, s'il te plait explique moi comment ça marche....
Pour avoir visité la Bretagne à 2 reprises tout près du terrain en camping car, je confirme également la beauté des sites, avec une préférence pour le nord,pour ces aspects sauvages, moins chargés "en touristes",que de nombreuses stations du sud.En tout cas magnifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiique!!!!!
Un autres aspect de la Bretagne, nous a laissé un souvenir inoubliable et jamais trouvé ailleurs,nous avons eu l'occasion d'être invité à un mariage Breton et alors là ,je vous dit pas.............3 jours sans lacher et encore y'a bien fallut penser rentrer,sinon!!!!! Une région extra et des gens fantastiques,
Bon, je vous lache la grappe, mais quand c'est bien.......faut le dire!
Un bonsoir Auvergnat à tout le monde,
A+, Patoche,
Au risque d'être très lourd,je viens de regarder ton schéma drain back et je ne capte pas bien le fonctionnement(surtout des 3 voies), mais comme Reachea nous confirme que ça chauffait dur, s'il te plait explique moi comment ça marche....
Pour avoir visité la Bretagne à 2 reprises tout près du terrain en camping car, je confirme également la beauté des sites, avec une préférence pour le nord,pour ces aspects sauvages, moins chargés "en touristes",que de nombreuses stations du sud.En tout cas magnifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiique!!!!!
Un autres aspect de la Bretagne, nous a laissé un souvenir inoubliable et jamais trouvé ailleurs,nous avons eu l'occasion d'être invité à un mariage Breton et alors là ,je vous dit pas.............3 jours sans lacher et encore y'a bien fallut penser rentrer,sinon!!!!! Une région extra et des gens fantastiques,
Bon, je vous lache la grappe, mais quand c'est bien.......faut le dire!
Un bonsoir Auvergnat à tout le monde,
A+, Patoche,
C'est en restant à rien faire...qu'on apprend à mal-faire!!!
- gallo.jean_paul
- Etudiant Solaire
- Messages : 277
- Enregistré le : mar. mars 04, 2008 18:45 pm
- Localisation : lorient 56
Salut patoche,
Tout d'abord merci pour tout les compliments.Donc tu as faillis gouter
toi l'auvergnat a la bourrée bretonne méfie-toi c'est pas la meme..ah..ah
( lol).
Pas très facile de t'expliquer comme-cela le bon fonctionnement en 2mn
avec beaucoup de détails, surtout sur un schéma de mauvaise qualité.
Je te promets dans très peu de temps de mettre ici sur le forum un compte rendu très détaillé.
Bon rapidement vanne n°1
Position A :si température de l'eau venant des capteurs est inférieure a celle du bas du ballon par ex. début de démarrage de l'installation le matin ou en fin de journée quand le soleil faiblit ou quand et surtout quand il y a des passages nuageux.La circulation se fait ébulleur... capteur... capteur d'ici que la température soit a 10 /12° au-dessus du bas du ballon. le circuit contient environ 15l d'eau.
Position B si température a + 10° supérieure au bas du ballon
Pour ce soir j'arrete. amicalement jean paul kenavo
Tout d'abord merci pour tout les compliments.Donc tu as faillis gouter
toi l'auvergnat a la bourrée bretonne méfie-toi c'est pas la meme..ah..ah
( lol).

Pas très facile de t'expliquer comme-cela le bon fonctionnement en 2mn
avec beaucoup de détails, surtout sur un schéma de mauvaise qualité.
Je te promets dans très peu de temps de mettre ici sur le forum un compte rendu très détaillé.
Bon rapidement vanne n°1
Position A :si température de l'eau venant des capteurs est inférieure a celle du bas du ballon par ex. début de démarrage de l'installation le matin ou en fin de journée quand le soleil faiblit ou quand et surtout quand il y a des passages nuageux.La circulation se fait ébulleur... capteur... capteur d'ici que la température soit a 10 /12° au-dessus du bas du ballon. le circuit contient environ 15l d'eau.
Position B si température a + 10° supérieure au bas du ballon
Pour ce soir j'arrete. amicalement jean paul kenavo
Tout est dans l'équilibre.
3 capteurs + ballon de 400l
3 capteurs + ballon de 400l
- gallo.jean_paul
- Etudiant Solaire
- Messages : 277
- Enregistré le : mar. mars 04, 2008 18:45 pm
- Localisation : lorient 56
- gallo.jean_paul
- Etudiant Solaire
- Messages : 277
- Enregistré le : mar. mars 04, 2008 18:45 pm
- Localisation : lorient 56
Re bonjour,
Une installation en auto-vidangeable,a mon avis,ne peu constamment
s'arrèter et redémarrer dans la journée. Modifier le circulateur pour augmenter ou diminuer le débit dans les capteurs ne me semble pas non plus une bonne solution,pour une bonne circulation sur toute la surface il me semble que la pression doit restée constante.
Alors il me reste cette solution d'une vanne 3 voies pour mettre le circuit en attente d'une montée en température et sitot celle-ci supérieure a celle du bas du ballon repasse en direction ballon.
Pour résumer l'ébulleur de 10l fonctionne comme un condensateur!!!
avec un temps qui alterne soleil et passage nuageux.
voilou voila jean paul kenavo
Une installation en auto-vidangeable,a mon avis,ne peu constamment
s'arrèter et redémarrer dans la journée. Modifier le circulateur pour augmenter ou diminuer le débit dans les capteurs ne me semble pas non plus une bonne solution,pour une bonne circulation sur toute la surface il me semble que la pression doit restée constante.
Alors il me reste cette solution d'une vanne 3 voies pour mettre le circuit en attente d'une montée en température et sitot celle-ci supérieure a celle du bas du ballon repasse en direction ballon.
Pour résumer l'ébulleur de 10l fonctionne comme un condensateur!!!
avec un temps qui alterne soleil et passage nuageux.
voilou voila jean paul kenavo
Tout est dans l'équilibre.
3 capteurs + ballon de 400l
3 capteurs + ballon de 400l
- YvesBr
- Maitre Solaire
- Messages : 1421
- Enregistré le : lun. mars 20, 2006 23:54 pm
- Localisation : Moselle - aéroport 57
Bonsoir jean-Paul,
Je me permets d'exprimer mon scepticisme sur l'intérêt de V1.
Il est vrai qu'au démarrage, les panneaux se remplissent d'eau froide, et la température du capteur qui a fait se déclencher l'installation diminue, au risque de l'arrêter. La vanne V1 permet de diminuer le volume d'eau à réchauffer initialement, mais encore faut-il que l'eau ait eu le temps de faire un tour.
Dans la boucle avec le serpentin, l'eau de retour est sensiblement au niveau de température du bas du ballon, voire au-dessus. A moins d'avoir d'énormes pertes sur les lignes, elle reviendra à une température probablement supérieure. Je ne vois pas d'intérêt à la dériver avec V1.
Quel est la durée de la phase de remplissage des panneaux ?
D'autres phénomènes expliquent-il la raison de ce montage ?
Yves
Je me permets d'exprimer mon scepticisme sur l'intérêt de V1.
Il est vrai qu'au démarrage, les panneaux se remplissent d'eau froide, et la température du capteur qui a fait se déclencher l'installation diminue, au risque de l'arrêter. La vanne V1 permet de diminuer le volume d'eau à réchauffer initialement, mais encore faut-il que l'eau ait eu le temps de faire un tour.
Dans la boucle avec le serpentin, l'eau de retour est sensiblement au niveau de température du bas du ballon, voire au-dessus. A moins d'avoir d'énormes pertes sur les lignes, elle reviendra à une température probablement supérieure. Je ne vois pas d'intérêt à la dériver avec V1.
Quel est la durée de la phase de remplissage des panneaux ?
D'autres phénomènes expliquent-il la raison de ce montage ?
Yves
- gallo.jean_paul
- Etudiant Solaire
- Messages : 277
- Enregistré le : mar. mars 04, 2008 18:45 pm
- Localisation : lorient 56
Bonjour YVES,
Je suis perplexe de te voir septique sur l'utilité de la vanne 3 voiesn°1
Mon installation fonctionne en manuel depuis environ 1 mois et je t'affirme qu'elle a son utilité.Je ne vais pas reprendre ce que j'ai expliqué dans les postes plus haut.
Tu le sais très bien qu'il est plus facile de monter la température de 20°a 40° QUE DE 40°a 60/70°.L'échange dans le serpentin entre des températures voisines 40/42 ou 50/52 -53 représente rien du tout voir a refroidir le bas du ballon surtout a cette époque.
Donc pour moi il vaut mieu stopper toute circulation vers le serpentin et attendre une remontée de la température de 10/15° au-dessus du ballon,
surtout en fin de charge.
En drain back l'arret moteur provoque la vidange de l'installation perte de l'eau dans le circuit, si c'est pour recommencer une heure après cela
ne vaut pas le coup et cela arrive avec les variations d'ensoleillement
Donc la cituation est celle-ci en ce moment; 10h30 17h00
-Démarrage de la pompe si température dans le capteur= 45°(peu importe l'heure)
- Le débit dans les panneaux est règlé avec une vanne de charge 8l minute 480l heure( conseil vendeur pour les panneaux 120l heure).
Règlage effectué une bonne fois pour toute sur vitesse 2 du circulateur.Pas question de changer le débit ( certains disent a cause de la variation de température...il est nécessaire de...) Donc moi j'ai une vanne !!!!!! pas plus compliqué.
- dans cette installation je n'ai pas:
-de vase d'expention
-de réserve plus haute pour la charge du circuit.
-anti-thermosyphon!!!
Et tout cela marche très bien....
amicalement jean paul
Je suis perplexe de te voir septique sur l'utilité de la vanne 3 voiesn°1
Mon installation fonctionne en manuel depuis environ 1 mois et je t'affirme qu'elle a son utilité.Je ne vais pas reprendre ce que j'ai expliqué dans les postes plus haut.
Tu le sais très bien qu'il est plus facile de monter la température de 20°a 40° QUE DE 40°a 60/70°.L'échange dans le serpentin entre des températures voisines 40/42 ou 50/52 -53 représente rien du tout voir a refroidir le bas du ballon surtout a cette époque.
Donc pour moi il vaut mieu stopper toute circulation vers le serpentin et attendre une remontée de la température de 10/15° au-dessus du ballon,
surtout en fin de charge.
En drain back l'arret moteur provoque la vidange de l'installation perte de l'eau dans le circuit, si c'est pour recommencer une heure après cela
ne vaut pas le coup et cela arrive avec les variations d'ensoleillement
Donc la cituation est celle-ci en ce moment; 10h30 17h00
-Démarrage de la pompe si température dans le capteur= 45°(peu importe l'heure)
- Le débit dans les panneaux est règlé avec une vanne de charge 8l minute 480l heure( conseil vendeur pour les panneaux 120l heure).
Règlage effectué une bonne fois pour toute sur vitesse 2 du circulateur.Pas question de changer le débit ( certains disent a cause de la variation de température...il est nécessaire de...) Donc moi j'ai une vanne !!!!!! pas plus compliqué.
- dans cette installation je n'ai pas:
-de vase d'expention
-de réserve plus haute pour la charge du circuit.
-anti-thermosyphon!!!
Et tout cela marche très bien....
amicalement jean paul
Tout est dans l'équilibre.
3 capteurs + ballon de 400l
3 capteurs + ballon de 400l
- m_you49
- Maitre Solaire
- Messages : 3635
- Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
- Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49
Salut.
C'est bien Jean-Paul, défends ton beefsteack. Si ça marche comme ça, que tu gères et que ça te satisfait, pourquoi chercher plus loin. Le mieux est souvent l'ennemi du bien. Et vive la Bretagne !
A propos, Nantes est-il en Bretagne ? Réponse fichier joint : http://m.you.free.fr/LARIGUEURSCIENTIFIQUE.doc
Aller, @ +
Mil'd
C'est bien Jean-Paul, défends ton beefsteack. Si ça marche comme ça, que tu gères et que ça te satisfait, pourquoi chercher plus loin. Le mieux est souvent l'ennemi du bien. Et vive la Bretagne !
A propos, Nantes est-il en Bretagne ? Réponse fichier joint : http://m.you.free.fr/LARIGUEURSCIENTIFIQUE.doc
Aller, @ +
Mil'd
M.You - 49
- gallo.jean_paul
- Etudiant Solaire
- Messages : 277
- Enregistré le : mar. mars 04, 2008 18:45 pm
- Localisation : lorient 56
Bonsoir tout le monde,
Ouf.. ouf...j'arrive.. j'ai eu de la visite,on a papoté.. chauffe eau solaire
Serge était ravi, je crois qu'il a tout compris.Une belle journée quand meme sans soleil.
Et la franchement la bonne rigolade, chat peau M.YOU, un peu d'humour sur le forum cela change un peu.
Faudra que j'en parle a FRED mais un peu plus tard,il est en plein déménagement du forum on ne va pas le perturbé
L'audimat monte...monte... excellent.
a+ jean paul
Ouf.. ouf...j'arrive.. j'ai eu de la visite,on a papoté.. chauffe eau solaire
Serge était ravi, je crois qu'il a tout compris.Une belle journée quand meme sans soleil.
Et la franchement la bonne rigolade, chat peau M.YOU, un peu d'humour sur le forum cela change un peu.
Faudra que j'en parle a FRED mais un peu plus tard,il est en plein déménagement du forum on ne va pas le perturbé
L'audimat monte...monte... excellent.
a+ jean paul
Tout est dans l'équilibre.
3 capteurs + ballon de 400l
3 capteurs + ballon de 400l