[projet ) Besoin aide ecs solaire

Auto-construction, fonctionnement, informations...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

Avatar du membre
p_bricoleur
Modérateur
Modérateur
Messages : 1671
Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
Localisation : Rueil-Malmaison (92)
Contact :

Message par p_bricoleur »

Bonsoir,

La manière positive de voir un toit à 135° du nord est de dire qu'il est 45° du sud...

Pas trop de problèmes pour l'ECS mais avec des capteurs pas trop inclinés car des capteurs inclinés à 50° à cet azimuth ne vont pas voir beaucoup le soleil.

Pour le chauffage, je suis sceptique...
Ca risque de commencer à bien chauffer en avril...

Tu sembles prêt à investir pas mal d'argent sur le système, il faut qu'il marche bien.
Je chercherais à optimiser l'orientation avant de commencer.

Si ce n'est pas possible, je ferais en 2 temps (possible pour toi surtout si tu différencies les stocks ECS et chauffge) :
- 1er année : CESI et test de production en basse saison
- 2ème année : seulement si c'est concluant, chauffage

Cordialement

Anonymous

Message par Anonymous »

cela risque d'etre dur a planifier sur deux ans.Je vais donc créer un Auvent orienté plein sud , qui me servira d'abris de garage , une liaison de 10m que je veillerai a bien isoler jusqu'à mon garage lieu de stockage des ballons.

Avatar du membre
daniel 53
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 406
Enregistré le : mer. déc. 27, 2006 21:49 pm
Localisation : 53 300 Ambrières-les-Vallées

Message par daniel 53 »

Bonjour

Pour une surface pareille, c'est mieux si c'est orienté pile poil, non?

Sinon, par curiosité, quel est le détail et le montant de ce devis?

Daniel

Avatar du membre
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3635
Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49

Message par m_you49 »

Salut Franck 49
je connais pas trop les termes techniques: drain back c'est quoi ? où je peux trouver un schéma de principe sur ce forum?

Promène-toi sur le forum, il y a plein de messages sur ce principe.
Pour simplifier : vidange automatique des capteurs hors fonctionnement.
Pas de risque de gel l'hiver, ni d'ébulition l'été grâce à la régulation et aux sécurités.
Schéma : http://m.you.free.fr/princich.html
@ +
Mil'd 49
M.You - 49

Avatar du membre
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3635
Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49

Message par m_you49 »

Salut Franck 49
je connais pas trop les termes techniques: drain back c'est quoi ? où je peux trouver un schéma de principe sur ce forum?

Promène-toi sur le forum, il y a plein de messages sur ce principe.
Pour simplifier : vidange automatique des capteurs hors fonctionnement.
Pas de risque de gel l'hiver, ni d'ébulition l'été grâce à la régulation et aux sécurités.
Schéma : http://m.you.free.fr/princich.html
@ +
Mil'd 49
M.You - 49

vallade
Newbie
Newbie
Messages : 16
Enregistré le : sam. janv. 27, 2007 18:49 pm
Localisation : SOYAUX(16)
Contact :

Message par vallade »

va faire un tour sur le simulateur de performances ines-solaire ou l'on peut modifier beaucoup de paramettres afin de comparer aussi les orientations.
quel bonheur ce site!

Avatar du membre
daniel 53
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 406
Enregistré le : mer. déc. 27, 2006 21:49 pm
Localisation : 53 300 Ambrières-les-Vallées

Message par daniel 53 »

Au fait c'est pour de l'eau chaude sanitaire simple ou pour aussi le chauffage?

Si chauffage, plancher chauffant?

Si ECS seule, 500 l , c'est beaucoup, non?

Daniel

Anonymous

Message par Anonymous »

C'est ECS et Chauffage , avec deux plancher chauffant en effet, l'appoint sera géothermique

Avatar du membre
daniel 53
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 406
Enregistré le : mer. déc. 27, 2006 21:49 pm
Localisation : 53 300 Ambrières-les-Vallées

Message par daniel 53 »

Cela ressemble donc de près à mon projet...

Je compte même enterrer le surplus de chaleur d'été sous l'évaporateur de la PAC.

En capteur: 15 m², système autovidangeable
cuve morte en inox diamêtre 80 cm pour une hauteur de 2 m
serpentin pour l'eau chaude sanitaire en cuivre 14/16 longueur 50 m

Yaduboulot

Daniel