Mon futur projet simplifiè

Auto-construction, fonctionnement, informations...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

Avatar du membre
totoche
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 390
Enregistré le : lun. nov. 03, 2008 17:25 pm
Localisation : st mathieu de tréviers (34)

Message par totoche »

bonjour,

même remarque que Rémi sur les vannes V1 et V9,sauf si quelque chose m'a échappé... 3 vannes et 3 circulateurs (4 si vous voulez transférer les calories de CCH1 ou CCH2 dans le solus) devraient suffire.

- cas 5 : le retour chaudière s'efffectue via la cuve cch1; si elle est relativement froide elle va se réchauffer. D'autre part à ce moment là le sens de circulation sur la jonction des cuves est inversé; il faut donc couper le circulateur PC (sol)

- le fait que le retour PC se fasse dans CCH2 alors que le départ est dans le haut de CCH1 à priori à hte température me gène.

personnellement

- je désolidariserai cch1 et CCH2 et n'en utiliseraii qu'une comme tampon chaudière (à priori CCH2 qui est à "haute température")
- je pousserai le concept stratification jusqu'au bout en mettant également des cheminées pour les retours PC & rad
- pourquoi ne pas utiliser le concept de bus sur les circuits chauffage ? ainsi les départs et retours seraient pris aux endroits les + appropriés.

Enfin une question : est ce un exercice de style ou vous pensez vraiment "gagner" par rapport à une installation + classique (1 ballon tampon en amont du solus) ? Même si je sais que ce n'est pas la principale préoccupation des membres du forum avez vous fait une étude technico-économique ? utiliser moins de matériel, donc moins de matière première participe également au développement durable :roll:
Modifié en dernier par totoche le mar. juin 09, 2009 7:15 am, modifié 2 fois.

Avatar du membre
richardel
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 824
Enregistré le : dim. juin 29, 2008 23:02 pm
Localisation : Verviers Belgique

Message par richardel »

Bonjour a tous,

Chouette, les bonnes idées arrivent…

@Remi.450 et totoche,
Bonne idée, le coup des anti-retours mais une remarque, cependant :
J’avoue avoir des doutes sur la fiabilité de ces équipements. On a du en remplacer un sur mon installation actuelle et après trois mois de tranquillité, le problème a recommencé. Il serait, de nouveau à remplacer. Actuellement, j’ai 26° dans la chaudière alors que le local est à 17°.
Mais rien n’interdit de partir sur cette séduisante idée quitte à revenir sur l’électrovanne en cas de problèmes… Idée retenue, les schémas futurs seront adaptés. Peut-être que les anti-retours a clapets sont plus fiables ?
- cas 5 : le retour chaudière s'efffectue via la cuve cch1; si elle est relativement froide elle va se réchauffer. D'autre part à ce moment là le sens de circulation sur la jonction des cuves est inversé; il faut donc couper le circulateur PC (sol)
Oui, cette liaison entre cuve ne me plait pas beaucoup non plus. C’est un point noir. (disons gris foncé). D’autre part, la puissance de la chaudière est de 22Kw et lui donner de l’eau « retour chauffage sol » à 27-30° pour espérer la monter à 60 ou 70°, me parait optimiste. Du coup, si j’ajoute une vanne 3 voies TOR qui permet de reprendre l’eau de bas de cuve de cch2 (plus chaude) je pense que ca pourrait résoudre les deux problèmes.
le fait que le retour PC se fasse dans CCH2 alors que le départ est dans le haut de CCH1 à priori à hte température me gène.
Le retour PC se fait dans cch1 (basse température) et le départ dans cch2 (haute température).
Là, il ne faut pas se tracasser… le départ chauffage alimente 2 stations de chauffage (1 pour les radiateurs et l’autre pour le sol). Ce sont ces systèmes qui ajustent les températures (par mélange de l’eau de retour).
C’est ce système que j’ai maintenant et ca fonctionne nickel. (ces stations de chauffage ne sont pas indiquées sur le schéma par soucis de clarté).
-je désolidariserai cch1 et CCH2 et n'en utiliseraii qu'une comme tampon chaudière (à priori CCH2 qui est à "haute température")
- je pousserai le concept stratification jusqu'au bout en mettant également des cheminées pour les retours PC & rad
- pourquoi ne pas utiliser le concept de bus sur les circuits chauffage ? ainsi les départs et retours seraient pris aux endroits les + appropriés.
1- Ce serait prendre le risque de retrouver mon problème actuel. Et comme, de plus, je ne serais pas sur de la stratification dans cette cuve, ce serait prendre le risque de sacrifier l’apport solaire (si la stratification ne se fait pas bien).
On pourrait croire, a juste titre, que lorsque le chauffage fonctionne, la circulation d’eau accentue la stratification mais je ne peux me baser sur cet argument.
En effet, une fois qu’il fait soleil, le solaire passif arrête le chauffage. La circulation au sein de la cuve n’est plus assurée.
Dans une situation identique, actuellement, et malgré que ma solus stratifie bien, l’eau proche de l’échangeur solaire peut atteindre 50° ce qui diminue l’apport solaire.
C’est la raison pour laquelle je suis partisan des deux cuves séparées pour le chauffage, la cuve cch1 étant, au départ, proche de la température retour sol (entre 27 et 30° en général)
2- Pas bête du tout… peut-être pas pour le sol (qui devrait toujours être la température la plus basse du circuit) Par contre, pour le retour radiateur ca me parait être une excellente idée… adopté.
3- Bonne réflexion (qui prouve que tu as bien saisi l’avantage de ce système). Malheureusement, c’est peu réalisable car le « bus » doit être partagé. Dans un système informatique, les temps d’occupation du bus est de l’ordre des micro-secondes. Pour le réchauffage d’une cuve ou, le puisage du chauffage, nous approchons les dizaines de minutes, voire de l’heure.
C’est la limite du système.
C’est un problème, surtout, pour le solaire qui doit stocker les calories dès que le soleil est là (au risque de passer en stagnation).
On en discutera vers la fin car la solution devra faire une petite entorse au principe du bus.
Enfin une question : est ce un exercice de style ou vous pensez vraiment "gagner" par rapport à une installation + classique (1 ballon tampon en amont du solus) ? Même si je sais que ce n'est pas la principale préoccupation des membres du forum avez vous fait une étude technico-économique ? utiliser moins de matériel, donc moins de matière première participe également au développement durable
Il est clair que si j’avais pu faire passer une cuve Solus de 2200L dans mon escalier de 70cm, je ne me serais pas posé de questions. Mais malheureusement, Consolar ne fournit pas la 2200 (et aucune autre, d’ailleur) en version « a souder sur place ». J’ai essayé de parlementer avec Consolar pour acheter leur échangeur seul pour mettre dans une cuve « soudée sur place » mais les allemands ont refusés.
Du coup, la construction d’une cuve n’apportait aucune certitude concernant la stratification. (ce qui me parait indispensable pour avoir un résultat correct). Je compte équiper les deux cuves de deux dispositifs de stratification mais je ne peux garantir le résultat. Le principe des deux cuves séries (chauffage) me semble être la seule solution qui me garanti le résultat.
La solution des ballons série ne me plait pas, en tout cas, si l’utilisation de l’eau chaude est ponctuelle (cas du sanitaire pour les particuliers) simplement parce que le deuxième ballon (qui donne l’appoint) est en général moins bien isolé d’où gaspillage des calories solaires. Dans le cas d’une utilisation plus régulière, comme le chauffage, cet argument me parait plus fragile.

Lorsque l’installation sera opérationnelle, il me sera possible de comparer les résultats avec une installation comparable (au niveau orientation, surface capteurs, inclinaison) qui est située sur la colline d’en face et qui possède une solus 2200L.

Au niveau étude technico-commerciale, la réponse est non mais je pense que le système de bus partagé va dans le bon sens. J’avoue être plutôt orienté technique que commercial. Maintenant, si ce système était appelé à être commercialisé, les données seraient différentes.
Et puis, j'avoue me méfier de ce genre d'étude. Quand j'ai fait construire, il était considéré comme non rentable de mettre plus de 4 cm d'isolant dans les murs. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, je râle tous les jours d'avoir suivi mon architecte... Il y a 15 ans, je voulais 30cm.
Bon... on sort du sujet.

je vais mettre le schéma complété comme promis.

Amitiés
L'important n'est pas la température de l'eau solaire, c'est le nombre de KWh engrangé.

Avatar du membre
Besson François
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1182
Enregistré le : jeu. janv. 15, 2009 18:09 pm
Localisation : Echalas(69)

Message par Besson François »

Bonsoir a tous , Richardel
Pour le cas 5 , il me semble que tu ne peux pas prechauffer cch1 au solaire et chauffer cch2 avec la chaudiere en meme temps ?, si la solus est pleine et que cch2 ne suffit pas a la demande des radiateurs , il faudra soit basculer le solaire sur cch2 , en esperant que ça reponde assez vite , soit arreter les capteurs , a voir si s est confirmer
Amicalement François
Amicalement François

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

[quote="richardel"]Il est clair que si j’avais pu faire passer une cuve Solus de 2200L dans mon escalier de 70cm, je ne me serais pas posé de questions[/quote]
Bonsoir Richard,

Il est clair que si j'avais eu un système que je connais, qui me convient et m'a convaincu à l'usage
... c'est pas une porte trop petite qui m'aurais obligé à tout revoir avec frais et boulot monstre à la clé. :mad:
L'escalier aurait sauté, un bout de mur, un trou dans le plancher ... que sais-je encore.

Enfin, ce n'est que mon avis, je suppose que tu avais pensé tout ça avant ?

Avatar du membre
ramses
Administrateur
Administrateur
Messages : 2651
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
Localisation : Belgique Prov Namur
Contact :

Message par ramses »

bonsoir a tous,



artificier a la retraite vend pains de dynamite et detonateurs a petit prix pour tout travaux ... faire offre :roll: :lol: :lol: :lol: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:







:jesors:

Avatar du membre
richardel
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 824
Enregistré le : dim. juin 29, 2008 23:02 pm
Localisation : Verviers Belgique

Message par richardel »

Bonsoir a tous,

Oui, François, tu as raison... le bus doit se partager. La solution viendra et sera discutée et comme je l'ai dit dans un post précédent, ce sera une petite entorse au principe du bus... Patience.

Pour Thermitch
C'était bien pire qu'une simple porte... Imagine un escalier en béton de 70cm de large ancré dans deux murs dont celui de droite est porteur (et impossible d'étançonner car l'étançonnage devrait poser sur de la terre (vide ventilé)) Quand a l'autre mur, il est a deux mètres des armoires électrique. :cry:
En admettant même que la cuve soit descendue, il aurait fallu démonter une armoire électrique et élargir un passage pour la faire entrer dans la chaufferie. :-x
Alors, quand on sait qu'on sait souder des cuves sur place... :-D

Bon, Schema
j'ai remplacé deux vannes par des anti-retours (désolé, j'ai pas trouvé de symbole dans dia. j'ai mis un symbole diode: le liquide passe dans le sens de la flèche)
j'ai placé une cheminée sur le retour radiateur

modifications apportées
ajout de V2, C4, AR3 au dessus a droite.
ca pourrait servir a 2 choses
1- lorsque, en été, cch2 (et cch1) est chaud et que la cuve sanitaire est froide, on active les vannes V2 et V8 et le circulateur C4 ce qui va mettre l'eau chaude (dessus de cch2) vers la cuve sanitaire CS. L'eau froide de CS sort et rentre dans cch1. L'eau tiède de cch1 est poussée vers cch2 ce qui ferme le circuit
2- En hiver, en admettant que cch2 soit froid et qu'on allume la chaudière et qu'on ouvre V2, on injecte (via AR3) les premières chaleurs en direction du chauffage. Ca évite de devoir attendre que la cuve se réchauffe.

Mais là, j'ai un doute... c'est AR3. Je crains que si l'on active le circulateur C4, il y ait un court-circuit hydraulique via AR3. commentaires ?

Autre modif: la vanne TOR1 qui permet, a la chaudière de prendre de l'eau soit a la base de cch1 (froid) soit a la base de cch2 (eau plus chaude). ca permet d'éviter le contre courant dans la liaison entre cch1 et cch2.

Si c'est pas clair, je refais un schémas flèché

PS t'as raison, ramses, sort :lol: :lol: :lol: a moins que tu n'aies aussi des barres de soudure :lol:
Fichiers joints
cas6.jpeg
cas6.jpeg (41.03 Kio) Vu 2575 fois
Modifié en dernier par richardel le mar. juin 09, 2009 22:48 pm, modifié 2 fois.
L'important n'est pas la température de l'eau solaire, c'est le nombre de KWh engrangé.

Avatar du membre
Besson François
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1182
Enregistré le : jeu. janv. 15, 2009 18:09 pm
Localisation : Echalas(69)

Message par Besson François »

Oui , il me semble qu il y a court circuit :roll:
Par contre dans le cas que j ai decrit , tu pourrais faire du direct radiateurs en ouvrant v2 :cool:
François
Amicalement François

Avatar du membre
richardel
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 824
Enregistré le : dim. juin 29, 2008 23:02 pm
Localisation : Verviers Belgique

Message par richardel »

Je me demande si ce montage-ci n'est pas plus correct (suppression de AR3).
Le deuxième cas (eau chaudière vers le chauffage) s'effectuant a contre-courant dans C4. Possible ?

Amitiés
Fichiers joints
cas7.jpeg
cas7.jpeg (40.17 Kio) Vu 2561 fois
L'important n'est pas la température de l'eau solaire, c'est le nombre de KWh engrangé.

Avatar du membre
richardel
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 824
Enregistré le : dim. juin 29, 2008 23:02 pm
Localisation : Verviers Belgique

Message par richardel »

croisement de post, François.
L'important n'est pas la température de l'eau solaire, c'est le nombre de KWh engrangé.

Avatar du membre
totoche
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 390
Enregistré le : lun. nov. 03, 2008 17:25 pm
Localisation : st mathieu de tréviers (34)

Message par totoche »

s'effectuant a contre-courant dans C4
je le sens pas ...
2- Pas bête du tout… peut-être pas pour le sol (qui devrait toujours être la température la plus basse du circuit)
êtes vous certain? je possède un plancher chauffant et le retour varie entre 25 (départ à 30) et 35 (départ à 40). Il est tout à fait possible que pour un retour à 35 le bas de CCH2 soit à 25 auquel cas on perd le bénéfice de la strat sur la partie inférieure du ballon

Perso j'aurai mis les clapets AR dans les voies aller correspondantes. Mais peut être que celà ne change rien.
Modifié en dernier par totoche le mar. juin 09, 2009 23:38 pm, modifié 3 fois.

Avatar du membre
richardel
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 824
Enregistré le : dim. juin 29, 2008 23:02 pm
Localisation : Verviers Belgique

Message par richardel »

bonne nuit a tous :-D
Citation:
s'effectuant a contre-courant dans C4


je le sens pas ...
C4 étant, bien sur, a l'arret. Je ne sais plus ou j'avais vu ça mais ca doit être possible (avec une perte de charge plus importante, évidemment).
Ou alors, on part du schéma ci-avant et on ponte C4 et V2 par une autre électrovanne (mais ca en fait une de plus)
êtes vous certain? je possède un plancher chauffant et le retour varie entre 25 (départ à 30) et 35 (départ à 40). Il est tout à fait possible que pour un retour à 35 le bas de CCH2 soit à 25 auquel cas on perd le bénéfice de la strat sur la partie inférieure du ballon
Oui mais dans quel cas peut-on attendre 25° dans le bas du ballon ?
La consigne sera fonction de la température extérieure qui varie lentement donc, pour moi, la différence entre la température au bas de ballon et le retour chauffage sol sera toujours très faible.
A moins qu'on ne varie brutalement la consigne... Dans ce cas, oui.
Si on fabrique une cheminée, pourquoi pas deux ? c'est vrai qu'on pourrait avoir des surprises.
Perso j'aurai mis les clapets AR dans les voies aller correspondantes. Mais peut être que celà ne change rien.
Je pense que ca ne change rien puisque c'est un circuit série. D'un autre coté, je préfère que les éléments soient du coté le moins chaud quand c'est possible.
Par contre, mécaniquement parlant, c'est peut-être mieux de placer les anti-retours en sortie de circulateur (plus de chance de chasser une impureté parasite).
Par contre dans le cas que j ai decrit , tu pourrais faire du direct radiateurs en ouvrant v2
François, pourrais-tu être plus clair sur ce point ? j'arrive pas a localiser et a comprendre le cas dont tu parles.

Merci a tous, bonne nuit et a demain (heu a ce soir) :roll:
Modifié en dernier par richardel le mer. juin 10, 2009 0:45 am, modifié 1 fois.
L'important n'est pas la température de l'eau solaire, c'est le nombre de KWh engrangé.

Avatar du membre
totoche
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 390
Enregistré le : lun. nov. 03, 2008 17:25 pm
Localisation : st mathieu de tréviers (34)

Message par totoche »

3- Bonne réflexion (qui prouve que tu as bien saisi l’avantage de ce système). Malheureusement, c’est peu réalisable car le « bus » doit être partagé. Dans un système informatique, les temps d’occupation du bus est de l’ordre des micro-secondes. Pour le réchauffage d’une cuve ou, le puisage du chauffage, nous approchons les dizaines de minutes, voire de l’heure.
C’est la limite du système.
C’est un problème, surtout, pour le solaire qui doit stocker les calories dès que le soleil est là (au risque de passer en stagnation).
On en discutera vers la fin car la solution devra faire une petite entorse au principe du bus.
quand je parle d'étendre le concept bus au circuit de chauffage ce n'est pas en utilisant le même bus pour passer le primaire et le secondaire mais d'utiliser un bus secondaire pour connecter les circuits chauffage.

un petit schéma vaut de longs discours :
Fichiers joints
chauffage_bus.gif
chauffage_bus.gif (21.67 Kio) Vu 2510 fois
Modifié en dernier par totoche le mer. juin 10, 2009 20:20 pm, modifié 1 fois.

Avatar du membre
Besson François
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1182
Enregistré le : jeu. janv. 15, 2009 18:09 pm
Localisation : Echalas(69)

Message par Besson François »

Bonsoir a tous
Voila un plan de circulation qui me plait bien , depuis le debut la jonction entre les deux cuves me chiffonne
Richardel , le probleme dans le cas 5 , c est de ne pas pouvoir chauffer les stocks avec les deux sources en meme temps
Maintenant cas 7 , c est ok , et tu peux meme envoyer le solaire en directe sur les radiateurs en ouvrant v2 si cch2 est froid et que tu as besoin de calories de suite
Il te reste a choisir si tu laisse la jonction entre les cuves ou pas , de toute façon comme elles sont equipées de retour , tu peux toujours y mettre une vanne :roll:
François
Amicalement François

Avatar du membre
richardel
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 824
Enregistré le : dim. juin 29, 2008 23:02 pm
Localisation : Verviers Belgique

Message par richardel »

bonsoir a tous,

Ok, François, compris ce que tu voulais dire. Merci.

Beau schéma, totoche, je vois ce que tu veux dire par bus "secondaire".
Il y a deux trois points sur lesquels je me pose des questions mais je suis rentré plus tard que prévu, ce soir, d'une séance d'enregistrement musicale et je n'ai plus l'esprit assez vif pour raisonner correctement.
Je vois ça dans une dizaine d'heures.
et puis, le nuit porte conseil :roll:

Merci pour votre contribution. Je crois qu'il va en sortir quelque chose qui va friser la perfection.

A jeudi
L'important n'est pas la température de l'eau solaire, c'est le nombre de KWh engrangé.

Avatar du membre
richardel
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 824
Enregistré le : dim. juin 29, 2008 23:02 pm
Localisation : Verviers Belgique

Message par richardel »

Bonjour a tous,

Ton schéma me plait bien, totoche mais je me pose une question :
Admettons que le chauffage sol ait besoin d'une température de départ de 40° et que le solaire a préchauffé la cuve BT en la montant a 38° (par ex) que vas-tu faire de cette eau ?
Comment vas-tu gérer ce cas ?
Tu pourrais la chauffer via la chaudière en ouvrant V2 sur ton schéma. Mais l'apport va se faire en ramenant de l'eau préchauffée au niveau de V2 et va donc diminuer l'apport solaire imminent.
Ou alors, il y a quelque chose qui m'échappe (très possible)

Dans mon schéma, les deux cuves étant en série, le problème ne se posait pas... si le solaire avait apporté 4° a la cuve basse température, c'était autant de degré en moins a chauffer par la chaudière dans la cuve HT et dès que le chauffage sol est en marche, on est sur d'avoir toujours de l'eau froide (retour chauffage sol) disponible pour valoriser l'apport solaire.

Il y a une chose que j'aime beaucoup, sur ce schéma, c'est le retour chauffage sol via V5. Au départ, je n'en voyais pas l'intérêt mais à la réflexion, il peut être intéressant de limiter la réserve a 1000L.Inter saison ensoleillée par ex.

Amitiés
L'important n'est pas la température de l'eau solaire, c'est le nombre de KWh engrangé.

Répondre

Retourner vers « Capteurs plans »