demande info Vitosol 200-fm

Auto-construction, fonctionnement, informations...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

Répondre
fred_apper
Newbie
Newbie
Messages : 20
Enregistré le : mar. juin 02, 2020 11:04 am
Localisation : 25000

demande info Vitosol 200-fm

Message par fred_apper »

bonjour, je possède deux capteurs Vissemann de ce type. posé sur la toiture avec un "carénage" qui les habilles.
Savez vous s'il ces capteurs sont hermétiques, sinon ou sont les zone de ventilation? Sur le carénage je vois bien 5 trous sur la tranche (une fois en haut sur un panneau, en bas sur l'autre). mais ces trous débouchent sur la tôle des panneaux. Je me pose la question car la condensation reste parfois jusqu'en début d'après midi (à cette saison).
panneaux à 37° orientés sud +15° ouest.
Merci.

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: demande info Vitosol 200-fm

Message par j2c »

Les capteurs solaires ne sont pas sencés être ventilés.. ça ruine le rendement.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

fred_apper
Newbie
Newbie
Messages : 20
Enregistré le : mar. juin 02, 2020 11:04 am
Localisation : 25000

Re: demande info Vitosol 200-fm

Message par fred_apper »

Ok, merci. l'humidité serait celle lors de la fabrication, ou un défaut d’étanchéité.

critophe
Newbie
Newbie
Messages : 2
Enregistré le : mer. mars 05, 2014 9:52 am
Localisation : quimperlé

Re: demande info Vitosol 200-fm

Message par critophe »

Bonjour,
Beaucoup de panneaux thermiques ont des petites ouïes hautes et basses de façon à créer une petite ventilation pour justement éviter ces phénomènes de condensation. Habituellement, ça s'estompe dès que le soleil les réchauffe mais certaines fois ça persiste. Dans ce cas, les fabricants préconisent souvent d'augmenter la taille des ouïes basses pour ventiler un peu plus et normalement ça résout le problème. Il faut demander au fabricant car il ont forcément eu d'autres cas similaires au votre.

Avatar du membre
AD 44
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1389
Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
Localisation : Divatte sur Loire

Re: demande info Vitosol 200-fm

Message par AD 44 »

Bonjour,
critophe a écrit : Beaucoup de panneaux thermiques ont des petites ouïes hautes et basses de façon à créer une petite ventilation pour justement éviter ces phénomènes de condensation. Habituellement, ça s'estompe dès que le soleil les réchauffe mais certaines fois ça persiste.
Absolument. La boite du capteur n est pas étanche.

C'est un phénomène très classique.

fred_apper
Newbie
Newbie
Messages : 20
Enregistré le : mar. juin 02, 2020 11:04 am
Localisation : 25000

Re: demande info Vitosol 200-fm

Message par fred_apper »

Merci,
http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS14-O/A172239_V1.pdf ici page 15 on voit indiqué "ventilation". Par contre je n'arrive pas comprendre ou ça se situe sur mon panneau, pour voir s'il n'y a rien qui gêne la ventilation.

Répondre

Retourner vers « Capteurs plans »