Question Drain back

Message par clyric »

salut à tous,

je pense voir pour passer une installation en mode drain back par contre j'avais une réflexion autour des modèles standard et Guy delsol

le mode standard c'est de ce type :
temp1.png
temp1.png (60.28 Kio) Vu 3096 fois
mais je me posais la question à savoir ce qu'il se passerait si l'on connectait les 2 évents :
temp2.png
temp2.png (112.44 Kio) Vu 3096 fois
est ce que ça fonctionnerait dans le même type que le mode guy delsol , ou lors de la mise en charge, l'eau pourrait aller au plus simple, donc vers la cuve et non le cerpentin ?
quitte à mettre un claper anti retour et donc qui se déclencherait si il y a de l'eau qui arrive
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Question Drain back

Message par j2c »

Avec l'immense bulle d'air qui est dans le réservoir drain back, je doute que le circulateur soit capable de faire la moindre dépression suffisante pour faire circuler un liquide dans ton tuyaux vert.

Tu veux faire ça pour éviter d'avoir de l'oxydation ?
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

Avatar du membre
clyric
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1666
Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
Localisation : morangis

Re: Question Drain back

Message par clyric »

déjà pour ça effectivement, et puis j'avais constaté qu'il fallait un peu de pression pour que la pompe se gave , genre 2 bar, comme il y avait pas mal de hauteur et de distance à faire pour aller au panneau
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Re: Question Drain back

Message par Balajol »

Bonsoir,
Moi je dis que c'est jouable pour avoir un circuit fermé, mais ce sera de l'air qui va passer dans la communication des évents et non de l'eau..
2 bar dans le circuit, c'est pour un circuit fermé, afin de pouvoir purger en point Haut (la colonne dépasse rarement 10 ou 15 m soit 1.5 bar pour la vaincre, il reste 500 g en point haut pour la purge.)

Cdt
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

Avatar du membre
clyric
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1666
Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
Localisation : morangis

Re: Question Drain back

Message par clyric »

donc du coup ça pourrait fonctionner...
ça permettrait de prendre l'avantage des 2 systèmes, vu qu'on ne perd pas d'énergie dans le ballon avant le cerpentin ?
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Re: Question Drain back

Message par Balajol »

Bon(Jour)soir,
Du moment que la hauteur manométrique est suffisante à l'aspiration du circulateur, mais ce point doit être requis que ce soit avec le schémas de base ou avec la section en plus.
L'air va passer du capteur à la réserve et inversement. Peut-être un ralentissement de la vidange tout au plus.
Tiens nous au courant des résultats.
Cdt
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

Avatar du membre
ventura
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 990
Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
Localisation : narbonne (11 )

Re: Question Drain back

Message par ventura »

Bonsoir,
Perso , je pense que si les pertes de charge (colonne d'eau ) entre l'évent chaud et le point le plus bas sont supérieur à la colonne d'eau de l'évent, tu débordes .
Il existe dans les pays froids des systèmes de purgeur d'air à flotteur , à l'arret de la pompe une prise d'air importante pour vider la colonne et éviter la prise en glace.
Je ne l'ai jamais vue dans nos catalogues de fourniture plomberie. (pour la France)

Avatar du membre
clyric
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1666
Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
Localisation : morangis

Re: Question Drain back

Message par clyric »

question annexe, vous utilisez quoi comme contenant pour faire le ballon receveur de l'eau ?
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Re: Question Drain back

Message par Balajol »

Bonjour Cyril,
Alors là.. c'est l'opportunité qui fait le choix, si tu part pour un circuit fermé il faut Prévoir la résistance à une pression relativement faible mais présente.
- Ballon Air Comprimé de Camion
-Bouteille de gaz
-Divers récipients Inox Fabriqués Maison ou récup..
-Cocotte Minute réformée (Si le Volume suffit)
-Extincteur
Pour ma part chauffe eau au Gaz de ville Réformé (En place depuis bientôt 10 Ans)
Il faut écumer le bon coin pour saisir la perle rare :-)
Soudures non obligatoires, des Passes cloisons avec un écrou de chaque côté et des joints font l'affaire.
Cdt
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

Avatar du membre
clyric
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1666
Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
Localisation : morangis

Re: Question Drain back

Message par clyric »

j'ai en gros regardé, chaque panneau a une contenance de 1l
si je rajoute les tuyau, je dirais que ça fait 5 L...
après à voir si je met le tout sous pression ou pas...

d'ailleurs au passage, l'usage d'un ancien vase d'expansion pourrait faire l'affaire...
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Question Drain back

Message par j2c »

Fais les encombrants !

Tu peux pas savoir le nombre de bouteilles de gaz vide (ou pas).. que j'ai trouvée sur les trotoirs de la région parisienne..

C'est à cause des encombrants que j'ai plongé dans le solaire... (j'avais trouvé des vélux... et voulait les convertir.. avant de m'apercevoir que c'était débile.. j'avais déjà chopé le virus.. et au moins, avec celui là, on encombre pas les salles de réanimations.)

Je suis tombé sur plusieurs chauffe eau.. mais pas sur que ça soit le plan du siècle. Généralement si c'est jeté, c'est que la cuve est morte.
J'ai épluché un chauffe eau de 50L une fois, pour voir.. bah.. c'est hypra chiant à éplucher.. AU final, le haut du chauffe eau était poreux.

Par contre, coupé en 2, ça te fais un barbecue :)

Le renouvelable, ça passe aussi par réutiliser ce qui peut l'être ;)
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

Avatar du membre
clyric
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1666
Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
Localisation : morangis

Re: Question Drain back

Message par clyric »

ouai... j'irais surement à la déchèterie demain... pour voir avec eu et prends un vase d'expansion mort.

quitte à le percer d'un coté et refaire un taro ( faudra que je trouve que qu'il faut pour le faire. )
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Question Drain back

Message par j2c »

Faut être convaincant avec eux.

La dernière fois que j'ai voulu sortir un truc.. on m'a clairement fait comprendre que j'avais pas le droit. Alors que ça fait économiser de l'argent de retraitement à la communauté...
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

elece
Newbie
Newbie
Messages : 5
Enregistré le : jeu. janv. 19, 2017 12:53 pm

Re: Question Drain back

Message par elece »

bonjour
en nef il y a ceci
https://plomberie.fr/products/prevase-z ... 0mm-2xg3-4
salutations elece

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Question Drain back

Message par j2c »

Ce n'est pas ce qui est recherché ici.

Edit : j'avais pas vu qu'il y avait 2 sorties.
Modifié en dernier par j2c le ven. janv. 29, 2021 11:57 am, modifié 1 fois.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.