projet de cesi en drain back

Auto-construction, fonctionnement, informations...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

Répondre
Mercury
Newbie
Newbie
Messages : 7
Enregistré le : jeu. déc. 27, 2018 10:58 am

projet de cesi en drain back

Message par Mercury »

Bonjour à tous,

Après beaucoup de lecture, je me décide à poster avant de bénéficier de vos lumières avant de me lancer. (j'ai pas mal de question)

Nous sommes actuellement 2 adultes et un jeune enfant à la maison. 1 douche adulte le soir et 1 douche adulte le matin, 1 douche/bain le soir pour mon fils

Los de la construction de ma maison, j'ai eu l'occasion d'installer un ballon pour l'ECS avec un double serpentin sans surcoût.
Actuellement l'eau chaude est produite soit par ma chaudière granulé soit par la résistance élec.
Ce ballon se trouve dans mon garage ( j'ai déjà sur-isolé le ballon avec 30cm de laine de verre qu'il me restait). Un pan de toit du garage est orienté sud-sud -ouest avec malheureusement l'étage de la maison qui fait une ombre portée dessus jusqu'à 9h00 (environ) au solstice d'été, jusqu'à 11h-11h30 au solstice d'hiver.

Je ne pense pas que cette ombre portée soit un vrai problème mais peut être que je me trompe?

J'ai pu récupéré 4 panneaux d'occasion de type échelle avec un raccord à chaque angle. Référence : jacques giordano C8-C8/8S. Panneaux adaptées pour du drainback je pense non?
Je pensais faire une installation avec 2 brins de façon à former 2 boucles de Tichelman (j'espère que j'emploie les bons termes) mais je n'ai en fait pas assez long de toit. Je pense donc installer au final 3 panneaux en série car je pense que c'est plus simple à gérer en drainback. Je me trompe?

D'après vous les rails et systèmes de fixation utilités pour les panneaux photovoltaiques sont ils adaptés à la fixation de ces panneaux pour l'ECS? Ma charpente/couverture est constitutée de pannes chevrons, volige, parepluie, tuiles plate et le système de crochets que l'on trouve dans le commerce me semble pas mal et assez pratique pour régler la pente des panneaux pour le drainback.

D'autres questions viendront ensuite mais j'ai déjà fait un beau pavé.

Merci à ceux qui vont me lire et me répondre

Avatar du membre
ramses
Administrateur
Administrateur
Messages : 2563
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
Localisation : Belgique Prov Namur
Contact :

Re: projet de cesi en drain back

Message par ramses »

bienvenue,

avant toute reponse, il serait bon de savoir dans quel coin de France tu te trouves sans quoi on risque de te répondre des conneries.

bien à vous tous.

Mercury
Newbie
Newbie
Messages : 7
Enregistré le : jeu. déc. 27, 2018 10:58 am

Re: projet de cesi en drain back

Message par Mercury »

ah oui très bonne remarque

Je suis en Auvergne dans le Puy de Dôme à 900 mètres d'altitude.
Maison RT2012 autoconstruite avec vmc double fux et puit canadien, ITE 20cm de polystyrène, plafond isolé avec 45 cm de laine de verre soufflée

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: projet de cesi en drain back

Message par j2c »

Tu pourrais faire une photo de tes panneaux.

Quand je cherche la référence, je tombe sur un gros panneau 1m par 2m. Je n'ai peut-être pas la bonne photo.
Avec 4 panneaux de 2m² pour faire que de l'ECS, ça va vite vaporiser (sauf si tu as une réserve conséquente, genre 500 ou 600L)
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

Mercury
Newbie
Newbie
Messages : 7
Enregistré le : jeu. déc. 27, 2018 10:58 am

Re: projet de cesi en drain back

Message par Mercury »

Tu as raison pour la surface des panneaux
Sans titre.gif
Sans titre.gif (85.2 Kio) Vu 1155 fois
J'ai bien conscience qu'en été c'est trop mais vu que j'ai les panneaux je me disais que ce n'était pas idiot pour la mi-saison voir même l'hiver. Je pensais que le drainback me mettais à l'abri de la vaporisation. J'ai un ballon de 200 ou 300L. ( je ne me rappelle plus exactement.

Mercury
Newbie
Newbie
Messages : 7
Enregistré le : jeu. déc. 27, 2018 10:58 am

Re: projet de cesi en drain back

Message par Mercury »

personne pour me donner un avis svp?

Avatar du membre
YELLOW WHEELY BIN
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 853
Enregistré le : jeu. nov. 20, 2014 23:31 pm
Localisation : Plérin (22)

Re: projet de cesi en drain back

Message par YELLOW WHEELY BIN »

Salut,

Je suis LOIN d'être spécialiste !

A mon sens il va te falloir d'abord une cuve de récupération ("drainback tank") afin de recevoir le contenu des capteurs, donc gare aux volumes respectifs (je doute que serpentin dans ton ballon ait assez de volume...).

La cuve pourrait être dans la soupente du garage.

YWB
FF&E = Furniture, Fixtures & Equipment
FF&F = Fabric First & Forget

Mercury
Newbie
Newbie
Messages : 7
Enregistré le : jeu. déc. 27, 2018 10:58 am

Re: projet de cesi en drain back

Message par Mercury »

Effectivement c'est ce que je pensais faire.
Quelqu'un aurait un avis sur les rails pour panneaux solaires et les crochets K2 pour les panneaux d'un cesi svp?

Répondre

Retourner vers « Capteurs plans »