Conseil système Drainback, vue d'ensemble

Auto-construction, fonctionnement, informations...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

nabla
Newbie
Newbie
Messages : 41
Enregistré le : jeu. sept. 01, 2022 20:07 pm

Conseil système Drainback, vue d'ensemble

Message par nabla »

Bonjour,

En projet d'installation d'un CESI en autovidangeable, mes différentes lectures ici et ailleurs commencent à faire germer des idées... Je pense assembler mon système en m'inspirant de ce que j'ai pu lire ici sur le drainback en circuit fermé et de systèmes existants clés en main. Voici le schéma qui en ressort. S'il y a des avis, des critiques, je suis preneur :-). Le schéma est en pièce jointe, et la méthode de remplissage est la suivante :

Remplissage :
- Fermer Vanne1
- Fermer Vanne2
- Tuyau vers trop plein sur sortie vidange
- Tuyau arrivée eau du réseau (sous pression) connecté sur entrée remplissage
- Ouvrir Vannes remplissage et vidange
- Attendre que de l’eau coule sans bulle par la vidange
- Fermer Vannes remplissage et vidange

"Stabilisation":
- Ouvrir Vanne1
- Ouvrir Vanne2
- Attendre que l’eau / l’air se répartissent

Contrôle et ajustement du niveau:
- Connecter un tuyau à l’entrée remplissage vers un trop plein,
- Ouvrir la vanne remplissage : l’excédent d’eau du système s’écoule
- Raccorder un tuyau transparent à la sortie vidange, le faire aller vers le haut
- Ouvrir doucement la vanne vidange : l’eau doit monter dans le tube transparent jusqu’à la hauteur de la vanne remplissage : niveau nominal.
- Fermer les vannes remplissage et vidange

Mise sous pression :
- Connecter une pompe à air sur la valve shrader, « gonfler » à 1,5-2 bars.

Bon soleil à tous et merci pour votre aide.
Fichiers joints
Schema_Panneaux_v1.1.pdf
(234.65 Kio) Téléchargé 133 fois

Avatar du membre
py73
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 244
Enregistré le : dim. févr. 01, 2009 12:45 pm
Localisation : St Pierre de Génébroz 73

Re: Conseil système Drainback, vue d'ensemble

Message par py73 »

Salut à tous,

Ça me paraît bien correct Mais, je mettrai les vannes d'isolement du circu en amont en en aval des tés de remplissage / soupape, ça permet de faciliter la maintenance en évitant de vidanger l'installation si besoin de remplacer un organe !...

Bonne journée.
Passez à l'électricité 100% renouvelable avec Enercoop !
http://www.enercoop.fr/

nabla
Newbie
Newbie
Messages : 41
Enregistré le : jeu. sept. 01, 2022 20:07 pm

Re: Conseil système Drainback, vue d'ensemble

Message par nabla »

Merci pour ce retour.

Cela semble une bonne idée de positionner les vannes en réfléchissant aussi à la maintenance :-) , merci de l'avoir suggéré.

Avatar du membre
ezza
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 644
Enregistré le : dim. sept. 25, 2011 15:28 pm
Localisation : La côte Ouest 33

Re: Conseil système Drainback, vue d'ensemble

Message par ezza »

Salut

... le Manomètre et Valve sécurité à déplacer en sortie froid de l’échangeur, mis avec l’élément "Vidange".

le Débitmètre quelle model ??

reste à voir le plan isométrique, la chose le plus important en totovidange 8-)

Attention je dit peut être des conneries.

nabla
Newbie
Newbie
Messages : 41
Enregistré le : jeu. sept. 01, 2022 20:07 pm

Re: Conseil système Drainback, vue d'ensemble

Message par nabla »

Bonjour,
Suite à ces remarques et à d'autres que j'ai pu avoir, j'ai modifié mon schéma comme suit:

- Utilisation de composants plus "standard"
- Ajout de vannes pour isoler l'intégralité du "bloc solaire"
- Déplacement du circulateur au point le plus bas
- Modif de la position du circuit Vidange/remplissage

La hauteur manométrique est pas énorme : environ 2.5m de delta H, et 5m de distance horizontale, j'espère que le circulateur choisi Grundfoss Solar UPM 3 15-75 130, avec un controle PWM n'est pas délirant.

//----------------
La procédure de remplissage est un peu modifiée:
Remplissage :
- Fermer Vanne1
- 2 Vannes d’isolement de bloc solaire ouvertes
- Tuyau vers trop plein sur sortie vidange
- Tuyau arrivée eau sur entrée remplissage
- Ouvrir Vannes remplissage et vidange
- Attendre que de l’eau coule sans bulle par la vidange
- Fermer Vannes remplissage et vidange

Ajustement niveau :
- Ouvrir Vanne1
- Attendre que l’eau / l’air se répartissent
- Connecter un tuyau à l’entrée remplissage vers un trop plein,
- Ouvrir la vanne remplissage : l’excédent d’eau du système s’écoule
- Raccorder un tuyau transparent à la sortie vidange, le faire aller vers le haut
- Ouvrir doucement la vanne vidange : l’eau doit monter dans le tube transparent jusqu’à la hauteur de la vanne remplissage : niveau nominal.
- Fermer les vannes remplissage et vidange

Mise sous pression :
- Connecter une pompe sur la valve shrader, « gonfler » à 1,5-2 bars.
Fichiers joints
Schema_Panneaux_v1.2.pdf
(462.39 Kio) Téléchargé 96 fois

Avatar du membre
ventura
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 989
Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
Localisation : narbonne (11 )

Re: Conseil système Drainback, vue d'ensemble

Message par ventura »

Bonjour,
Pourquoi un débimètre sur l'installation ?
Débimètre ou controleur de débit ?

nabla
Newbie
Newbie
Messages : 41
Enregistré le : jeu. sept. 01, 2022 20:07 pm

Re: Conseil système Drainback, vue d'ensemble

Message par nabla »

ventura a écrit :
jeu. sept. 15, 2022 15:14 pm
Bonjour,
Pourquoi un débimètre sur l'installation ?
Débimètre ou controleur de débit ?
- Pour vérifier facilement que ça coule, quand et comment, une fois que tout est monté et qu'on y voit plus rien.
- Pour se donner la possibilité de mesurer les kwh récupérés

Avatar du membre
ventura
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 989
Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
Localisation : narbonne (11 )

Re: Conseil système Drainback, vue d'ensemble

Message par ventura »

S'agit t il d'un compteur d'eau avec une info de comptage 1 bip tous les litres pour calculer l'énergie recu. :cool:
Ou un capteur à ultrason?

nabla
Newbie
Newbie
Messages : 41
Enregistré le : jeu. sept. 01, 2022 20:07 pm

Re: Conseil système Drainback, vue d'ensemble

Message par nabla »

C'est un débitmètre à effet hall. J'imagine en gros qu'il doit y avoir une petite turbine qui fait tourner un aimant. Une impulsion tous les x mL. C'était pas cher (made in china), mais à étalonner soi même. Après, c'est pas le point le plus important de l'installation ;-), plus un truc optionnel.

nabla
Newbie
Newbie
Messages : 41
Enregistré le : jeu. sept. 01, 2022 20:07 pm

Re: Conseil système Drainback, vue d'ensemble

Message par nabla »

Bonjour,

Petite mise à jour de mon schéma d'installation, cela porte sur la modification dont sont connectés les panneaux: ils étaient en série, je les ai mis en parallèle. Cela me permet de réduire l'effet visuel de"panneau de travers"... Par ailleurs, intuitivement, j'ai l'impression que l'échange de calories serait plus efficace en //. Enfin, sauf si on me dit qu'il ne faut surtout pas faire comme ça...

- Les capteurs étant en Cu 18mm, je pensais faire toute l’installation en cuivre 18mm extérieur aussi, je n'ai pas les compétences ni l'expérience pour déterminer un autre diamètre de tube, si quelqu'un à une proposition je suis preneur.
- Pareil, s'il y a des remarques sur les positions en hauteur des panneaux, de la réserve, du circulateur et de l’échangeur: j'ai l'impression d'avoir respecté les principes de l'autovidangeable, mais étant débutant total, quelque chose a pu m'échapper...

Merci,

PS : le circulateur serait un grundfos solar upm3 15-75 130, sauf avis contraire...
Fichiers joints
Schema_Panneaux_v1.3.pdf
(467.33 Kio) Téléchargé 96 fois

Mercury
Newbie
Newbie
Messages : 7
Enregistré le : jeu. déc. 27, 2018 10:58 am

Re: Conseil système Drainback, vue d'ensemble

Message par Mercury »

Bonjour à toi,

Je vois une sonde au niveau des panneaux mais je ne vois pas la seconde. Au niveau du ballon je suppose non?

nabla
Newbie
Newbie
Messages : 41
Enregistré le : jeu. sept. 01, 2022 20:07 pm

Re: Conseil système Drainback, vue d'ensemble

Message par nabla »

Bonjour,
Mercury a écrit :
mer. sept. 28, 2022 8:33 am
Je vois une sonde au niveau des panneaux mais je ne vois pas la seconde. Au niveau du ballon je suppose non?
Absolument, elle manque sur le schéma mais la deuxième sonde est bien prévue au niveau du ballon.

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Conseil système Drainback, vue d'ensemble

Message par j2c »

2ème sonde au niveau de du retour ballon (en doigt de gant)
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

Mercury
Newbie
Newbie
Messages : 7
Enregistré le : jeu. déc. 27, 2018 10:58 am

Re: Conseil système Drainback, vue d'ensemble

Message par Mercury »

j2c a écrit :
mer. sept. 28, 2022 10:29 am
2ème sonde au niveau de du retour ballon (en doigt de gant)
Petite question : j'ai déjà une sonde dans un doigt de gant sur le ballon pour ma chaudière, je peux me repiquer dessus ?

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Conseil système Drainback, vue d'ensemble

Message par j2c »

Non ;)

La sonde pour ta chaudière doit être en partie haute.

La sonde de retour solaire est en partie basse ;)
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.