Conseil système Drainback, vue d'ensemble
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
Conseil système Drainback, vue d'ensemble
Bonjour,
En projet d'installation d'un CESI en autovidangeable, mes différentes lectures ici et ailleurs commencent à faire germer des idées... Je pense assembler mon système en m'inspirant de ce que j'ai pu lire ici sur le drainback en circuit fermé et de systèmes existants clés en main. Voici le schéma qui en ressort. S'il y a des avis, des critiques, je suis preneur . Le schéma est en pièce jointe, et la méthode de remplissage est la suivante :
Remplissage :
- Fermer Vanne1
- Fermer Vanne2
- Tuyau vers trop plein sur sortie vidange
- Tuyau arrivée eau du réseau (sous pression) connecté sur entrée remplissage
- Ouvrir Vannes remplissage et vidange
- Attendre que de l’eau coule sans bulle par la vidange
- Fermer Vannes remplissage et vidange
"Stabilisation":
- Ouvrir Vanne1
- Ouvrir Vanne2
- Attendre que l’eau / l’air se répartissent
Contrôle et ajustement du niveau:
- Connecter un tuyau à l’entrée remplissage vers un trop plein,
- Ouvrir la vanne remplissage : l’excédent d’eau du système s’écoule
- Raccorder un tuyau transparent à la sortie vidange, le faire aller vers le haut
- Ouvrir doucement la vanne vidange : l’eau doit monter dans le tube transparent jusqu’à la hauteur de la vanne remplissage : niveau nominal.
- Fermer les vannes remplissage et vidange
Mise sous pression :
- Connecter une pompe à air sur la valve shrader, « gonfler » à 1,5-2 bars.
Bon soleil à tous et merci pour votre aide.
En projet d'installation d'un CESI en autovidangeable, mes différentes lectures ici et ailleurs commencent à faire germer des idées... Je pense assembler mon système en m'inspirant de ce que j'ai pu lire ici sur le drainback en circuit fermé et de systèmes existants clés en main. Voici le schéma qui en ressort. S'il y a des avis, des critiques, je suis preneur . Le schéma est en pièce jointe, et la méthode de remplissage est la suivante :
Remplissage :
- Fermer Vanne1
- Fermer Vanne2
- Tuyau vers trop plein sur sortie vidange
- Tuyau arrivée eau du réseau (sous pression) connecté sur entrée remplissage
- Ouvrir Vannes remplissage et vidange
- Attendre que de l’eau coule sans bulle par la vidange
- Fermer Vannes remplissage et vidange
"Stabilisation":
- Ouvrir Vanne1
- Ouvrir Vanne2
- Attendre que l’eau / l’air se répartissent
Contrôle et ajustement du niveau:
- Connecter un tuyau à l’entrée remplissage vers un trop plein,
- Ouvrir la vanne remplissage : l’excédent d’eau du système s’écoule
- Raccorder un tuyau transparent à la sortie vidange, le faire aller vers le haut
- Ouvrir doucement la vanne vidange : l’eau doit monter dans le tube transparent jusqu’à la hauteur de la vanne remplissage : niveau nominal.
- Fermer les vannes remplissage et vidange
Mise sous pression :
- Connecter une pompe à air sur la valve shrader, « gonfler » à 1,5-2 bars.
Bon soleil à tous et merci pour votre aide.
- Fichiers joints
-
- Schema_Panneaux_v1.1.pdf
- (234.65 Kio) Téléchargé 141 fois
- py73
- Etudiant Solaire
- Messages : 244
- Enregistré le : dim. févr. 01, 2009 12:45 pm
- Localisation : St Pierre de Génébroz 73
Re: Conseil système Drainback, vue d'ensemble
Salut à tous,
Ça me paraît bien correct Mais, je mettrai les vannes d'isolement du circu en amont en en aval des tés de remplissage / soupape, ça permet de faciliter la maintenance en évitant de vidanger l'installation si besoin de remplacer un organe !...
Bonne journée.
Ça me paraît bien correct Mais, je mettrai les vannes d'isolement du circu en amont en en aval des tés de remplissage / soupape, ça permet de faciliter la maintenance en évitant de vidanger l'installation si besoin de remplacer un organe !...
Bonne journée.
Passez à l'électricité 100% renouvelable avec Enercoop !
http://www.enercoop.fr/
http://www.enercoop.fr/
Re: Conseil système Drainback, vue d'ensemble
Merci pour ce retour.
Cela semble une bonne idée de positionner les vannes en réfléchissant aussi à la maintenance , merci de l'avoir suggéré.
Cela semble une bonne idée de positionner les vannes en réfléchissant aussi à la maintenance , merci de l'avoir suggéré.
- ezza
- Expert Solaire
- Messages : 644
- Enregistré le : dim. sept. 25, 2011 15:28 pm
- Localisation : La côte Ouest 33
Re: Conseil système Drainback, vue d'ensemble
Salut
... le Manomètre et Valve sécurité à déplacer en sortie froid de l’échangeur, mis avec l’élément "Vidange".
le Débitmètre quelle model ??
reste à voir le plan isométrique, la chose le plus important en totovidange
Attention je dit peut être des conneries.
... le Manomètre et Valve sécurité à déplacer en sortie froid de l’échangeur, mis avec l’élément "Vidange".
le Débitmètre quelle model ??
reste à voir le plan isométrique, la chose le plus important en totovidange
Attention je dit peut être des conneries.
Re: Conseil système Drainback, vue d'ensemble
Bonjour,
Suite à ces remarques et à d'autres que j'ai pu avoir, j'ai modifié mon schéma comme suit:
- Utilisation de composants plus "standard"
- Ajout de vannes pour isoler l'intégralité du "bloc solaire"
- Déplacement du circulateur au point le plus bas
- Modif de la position du circuit Vidange/remplissage
La hauteur manométrique est pas énorme : environ 2.5m de delta H, et 5m de distance horizontale, j'espère que le circulateur choisi Grundfoss Solar UPM 3 15-75 130, avec un controle PWM n'est pas délirant.
//----------------
La procédure de remplissage est un peu modifiée:
Remplissage :
- Fermer Vanne1
- 2 Vannes d’isolement de bloc solaire ouvertes
- Tuyau vers trop plein sur sortie vidange
- Tuyau arrivée eau sur entrée remplissage
- Ouvrir Vannes remplissage et vidange
- Attendre que de l’eau coule sans bulle par la vidange
- Fermer Vannes remplissage et vidange
Ajustement niveau :
- Ouvrir Vanne1
- Attendre que l’eau / l’air se répartissent
- Connecter un tuyau à l’entrée remplissage vers un trop plein,
- Ouvrir la vanne remplissage : l’excédent d’eau du système s’écoule
- Raccorder un tuyau transparent à la sortie vidange, le faire aller vers le haut
- Ouvrir doucement la vanne vidange : l’eau doit monter dans le tube transparent jusqu’à la hauteur de la vanne remplissage : niveau nominal.
- Fermer les vannes remplissage et vidange
Mise sous pression :
- Connecter une pompe sur la valve shrader, « gonfler » à 1,5-2 bars.
Suite à ces remarques et à d'autres que j'ai pu avoir, j'ai modifié mon schéma comme suit:
- Utilisation de composants plus "standard"
- Ajout de vannes pour isoler l'intégralité du "bloc solaire"
- Déplacement du circulateur au point le plus bas
- Modif de la position du circuit Vidange/remplissage
La hauteur manométrique est pas énorme : environ 2.5m de delta H, et 5m de distance horizontale, j'espère que le circulateur choisi Grundfoss Solar UPM 3 15-75 130, avec un controle PWM n'est pas délirant.
//----------------
La procédure de remplissage est un peu modifiée:
Remplissage :
- Fermer Vanne1
- 2 Vannes d’isolement de bloc solaire ouvertes
- Tuyau vers trop plein sur sortie vidange
- Tuyau arrivée eau sur entrée remplissage
- Ouvrir Vannes remplissage et vidange
- Attendre que de l’eau coule sans bulle par la vidange
- Fermer Vannes remplissage et vidange
Ajustement niveau :
- Ouvrir Vanne1
- Attendre que l’eau / l’air se répartissent
- Connecter un tuyau à l’entrée remplissage vers un trop plein,
- Ouvrir la vanne remplissage : l’excédent d’eau du système s’écoule
- Raccorder un tuyau transparent à la sortie vidange, le faire aller vers le haut
- Ouvrir doucement la vanne vidange : l’eau doit monter dans le tube transparent jusqu’à la hauteur de la vanne remplissage : niveau nominal.
- Fermer les vannes remplissage et vidange
Mise sous pression :
- Connecter une pompe sur la valve shrader, « gonfler » à 1,5-2 bars.
- Fichiers joints
-
- Schema_Panneaux_v1.2.pdf
- (462.39 Kio) Téléchargé 102 fois
- ventura
- Maitre Solaire
- Messages : 1000
- Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
- Localisation : narbonne (11 )
Re: Conseil système Drainback, vue d'ensemble
Bonjour,
Pourquoi un débimètre sur l'installation ?
Débimètre ou controleur de débit ?
Pourquoi un débimètre sur l'installation ?
Débimètre ou controleur de débit ?
Re: Conseil système Drainback, vue d'ensemble
- Pour vérifier facilement que ça coule, quand et comment, une fois que tout est monté et qu'on y voit plus rien.
- Pour se donner la possibilité de mesurer les kwh récupérés
- ventura
- Maitre Solaire
- Messages : 1000
- Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
- Localisation : narbonne (11 )
Re: Conseil système Drainback, vue d'ensemble
S'agit t il d'un compteur d'eau avec une info de comptage 1 bip tous les litres pour calculer l'énergie recu.
Ou un capteur à ultrason?
Ou un capteur à ultrason?
Re: Conseil système Drainback, vue d'ensemble
C'est un débitmètre à effet hall. J'imagine en gros qu'il doit y avoir une petite turbine qui fait tourner un aimant. Une impulsion tous les x mL. C'était pas cher (made in china), mais à étalonner soi même. Après, c'est pas le point le plus important de l'installation , plus un truc optionnel.
Re: Conseil système Drainback, vue d'ensemble
Bonjour,
Petite mise à jour de mon schéma d'installation, cela porte sur la modification dont sont connectés les panneaux: ils étaient en série, je les ai mis en parallèle. Cela me permet de réduire l'effet visuel de"panneau de travers"... Par ailleurs, intuitivement, j'ai l'impression que l'échange de calories serait plus efficace en //. Enfin, sauf si on me dit qu'il ne faut surtout pas faire comme ça...
- Les capteurs étant en Cu 18mm, je pensais faire toute l’installation en cuivre 18mm extérieur aussi, je n'ai pas les compétences ni l'expérience pour déterminer un autre diamètre de tube, si quelqu'un à une proposition je suis preneur.
- Pareil, s'il y a des remarques sur les positions en hauteur des panneaux, de la réserve, du circulateur et de l’échangeur: j'ai l'impression d'avoir respecté les principes de l'autovidangeable, mais étant débutant total, quelque chose a pu m'échapper...
Merci,
PS : le circulateur serait un grundfos solar upm3 15-75 130, sauf avis contraire...
Petite mise à jour de mon schéma d'installation, cela porte sur la modification dont sont connectés les panneaux: ils étaient en série, je les ai mis en parallèle. Cela me permet de réduire l'effet visuel de"panneau de travers"... Par ailleurs, intuitivement, j'ai l'impression que l'échange de calories serait plus efficace en //. Enfin, sauf si on me dit qu'il ne faut surtout pas faire comme ça...
- Les capteurs étant en Cu 18mm, je pensais faire toute l’installation en cuivre 18mm extérieur aussi, je n'ai pas les compétences ni l'expérience pour déterminer un autre diamètre de tube, si quelqu'un à une proposition je suis preneur.
- Pareil, s'il y a des remarques sur les positions en hauteur des panneaux, de la réserve, du circulateur et de l’échangeur: j'ai l'impression d'avoir respecté les principes de l'autovidangeable, mais étant débutant total, quelque chose a pu m'échapper...
Merci,
PS : le circulateur serait un grundfos solar upm3 15-75 130, sauf avis contraire...
- Fichiers joints
-
- Schema_Panneaux_v1.3.pdf
- (467.33 Kio) Téléchargé 103 fois
Re: Conseil système Drainback, vue d'ensemble
Bonjour à toi,
Je vois une sonde au niveau des panneaux mais je ne vois pas la seconde. Au niveau du ballon je suppose non?
Je vois une sonde au niveau des panneaux mais je ne vois pas la seconde. Au niveau du ballon je suppose non?
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3114
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: Conseil système Drainback, vue d'ensemble
2ème sonde au niveau de du retour ballon (en doigt de gant)
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3114
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: Conseil système Drainback, vue d'ensemble
Non ;)
La sonde pour ta chaudière doit être en partie haute.
La sonde de retour solaire est en partie basse ;)
La sonde pour ta chaudière doit être en partie haute.
La sonde de retour solaire est en partie basse ;)
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.