Capteur Heliofrance H 232

Posté : mer. sept. 11, 2024 9:34 am
par ROCHA 84
Bonjour
Quelqu'un a-t-il installé un capteur ( à serpentin ) Héliofrance H 232 MK 1 pour un CESI en auto vidange ? Je m'interroge sur la capacité de ce capteur à se vidanger totalement. Des avis ?

Re: Capteur Heliofrance H 232

Posté : mer. sept. 11, 2024 10:03 am
par guy delsol
Salut Roger.
Il me semble que le problème avait été évoqué il y a longtemps, au début d'Helio france. avec la mème interrogation, sans réponse franche. ( longueur du serpentin, et pente incertaine malgré les angles de va et vient ouverts.
Perso je ne m'y fierais pas trop...
CDLT.
Guy

Re: Capteur Heliofrance H 232

Posté : mer. sept. 11, 2024 10:46 am
par domwood
Bonjour,

à toute fin utile et pour illustrer :
https://www.cstb.fr/pdf/atec/GS14-O/AO3142024_V2.pdf

Re: Capteur Heliofrance H 232

Posté : mer. sept. 11, 2024 18:06 pm
par Uncle Buzz
Réponse page 16 : 3mm/m maximum d'inclinaison en auto vidangeable

EDIT : pour la version verticale, donc pas de réponse pour la version horizontale, est-ce la même valeur ?

Re: Capteur Heliofrance H 232

Posté : mer. sept. 11, 2024 20:57 pm
par guy delsol
Ben oui, 3mm/m ça vidange sans doute, mais vu la longueur du tube, par gravité, en combien de temp ?? reste d'eau, ? c'est bien là le doute ..??.
Et ce ...depuis 15 ans ...
CDLT.
Guy

Re: Capteur Heliofrance H 232

Posté : sam. sept. 14, 2024 22:17 pm
par utta22
bonsoir.
je vois que la vidange des capteurs à serpentin fait toujours peur. si les tuyaux sont horizontaux ,je n'aurai pas confiance pour une vidange complète .
pour que la vidange soit complète il faut que les tubes sont obligatoirement en pente continue,c'est à dire les coudes sont légèrement ouverts et non parallèles .
quand à la vidange, ça va très vite 1mn30 pour vidanger les 4 panneaux, de mémoire mais cela fait très longtemps .....en ...2007. cela marche toujours et avec la même eau.