Posté : ven. juin 25, 2010 12:33 pm
par tontonlacellule
Bonjour à tous.
La retraite je peux vous le dire, c'est pas rose!!! je n'ai jamais tant travaillé..J'ai laisse le solaire pour passer à d'autres travaux, jusqu'à Mercredi ou un orage de grêle tres violent s'est déclaré sur la région de Sisteron, laissant des traces bien visibles.
Coupure de courant uniquement dans mon coffret éléctrique (coup de tonnerre très fort au-dessus de chez moi ), et j'en ai oublié mes capteurs et ma régul. Et puis hier soir je m'aperçois que la régul. clignote, que la sonde des capteurs indique -888,8° ce qui correspond à une panne. Je mesure ma sonde et bien sûr elle affiche n'importe quoi. Je la change donc, mais le résultat est toujours le même: sonde 1 :-888,8°. Et je vois que la sonde 4 indique la même valeur: 888,8°: (pourquoi elle aussi? ) je la débranche simplement.
La regul. deltasol clignote toujours en rouge bien que je l'ai débranchée puis rebranchée, le fusible est bon.... quelqu'un peut il me donner un tuyau afin de trouver l'erreur.Merci, tonton.
Posté : ven. juin 25, 2010 16:30 pm
par jyf82
Bonjour Tonton,
Dans votre doc Resol, vous avez un chapitre "conseils pour détecter les pannes"
- Code -888.8 court circuit de câble de la sonde.
- Code 888.8 rupture de câble de la sonde.
- Dans la doc ,vous avez un tableau donnant les valeurs de résistance des
sondes Pt 1000. prendre un Ohmmètre et vérifier les sondes .Eventuellement
brancher des sondes contrôlées directement sur le bornier.Si le clignotement
en rouge persiste, le régulateur doit avoir un problème.
- Dans le 04 vous êtes dans une zone où les orages sont parfois violents, avez
vous pris toutes les précautions pour protéger les appareils sensibles ?.
Bonne recheche.
A+
Posté : ven. juin 25, 2010 17:13 pm
par patoche
Salut Jyf, Tous,
Vous m'faites peur .....Ici aussi, parfois l'mois d'Aout nous réserve des feux d' artifices de 1 ère classe.
Pour les coupures secteur, pas d'angoise (autovidange....ouf!!!!), mais quelle est
"la" protection simple
"et" économique en cas d'chute sur l'champ d'capteurs ??? J'ai pas pris l'temps d'fouiller l'forum, doit y'avoir un semblant d'parade, mais si y'a une réponse.....je prends
Sans rentrer dans une machine infernale, mais pour n'pas servir d'mise à la terre au fond d'la baigoire!!!
A+, Patoche,
Posté : ven. juin 25, 2010 21:32 pm
par thermitch
[quote="patoche"]... J'ai pas pris l'temps d'fouiller l'forum, doit y'avoir un semblant d'parade ...[/quote]
Eh ben Pat, quand tu auras pris le temps tu verras que ce n'est pas qu'un semblant d'parade
Ça a bouillonné sur ce sujet aussi ... je crois qu'un résumé prendrait la soirrée à faire

Posté : ven. juin 25, 2010 23:50 pm
par patrick07
Bonsoir Tonton,
Si tu as déjà essayé de remplacer la sonde qui a pris un coup par une neuve ou en bon état et que le problème est le même c'est que c'est la régul qui en a pris un coup

.
D'après la doc les entrées ne sont pas protégées contre les surtensions. Un boîtier de protection externe est proposé en option qui se résume bien souvent à une simple varistance à 0,4€.
Teste quand même les câbles de liaison, il arrive que l'isolant de ceux-ci fonde quand ça pète fort et ils se mettent en court-circuit, mais pas de grand espoirs.
Vois aussi du côté de ton assurance "dégâts électriques" et en dernier recours je peux y jetter un oeil

.
Posté : sam. juin 26, 2010 11:15 am
par tontonlacellule
Bonjour et merci à tous ceux qui ont bien voulu me répondre.
Effectivement il y a sur la notice qq explications sur de simples dépannages.Merci jyf82. En ce qui me concerne, deux sondes affichent - 888,8°:la sonde "1" qui est celle du capteur ext. et la sonde "4" qui est celle de mon réservoir d'ECS..? Je les ai téstées en bout de ligne et elles donnent des résistances normales.La régul. clignote toujours en rouge,sondes branchées ou pas. Dans le "menu principal" puis "messages" j'ai d'inscrit: ' lig.sonde c-c. >sonde 4< '. J'interprète ce message comme étant la sonde '4' qui est en court circuit...???
N'y a t'il pas sur la régul. un "reset" à faire pour effacer le message d'erreur?
Je suis comme toi " patoche",j'ai posé les questions concernant la protection des sondes ext. et de la régul. l'année passée, et je suis toujours au même point:c'est vrai que ce n'est pas facile de prendre une décision, car si les solutions existent (post régul. de fevrier 2008 entre autre),le choix est complexe. De nombreuses personnes ont abordé le sujet (patrick07....) et les diodes TAZ ou transil paraissent le mieux...Qq peut il le confirmer?
Patrick merci pour ta proposition:je vais voir avec mon assurance comment je peux faire et, au pire, je te fais parvenir la régul. pour l'analyser, à moins que la solution arrive dans le WE par une personne qui aurait connu les mêmes problèmes que moi.
Il fait beau ce matin, alors comme le système est arrête et que j'ai une petite fuite sur le circuit primaire,je vais essayer d'y remédier.
Si je peux donner des conseils aux nouveaux venus,soignez vos soudures (tubes CU ) et mettez du produit d'étanchéite acheté chez "brossette" par ex. (C'est un peu cher mais tellement pratique ) car quand tout est isolé il est difficile parfois de trouver la fuite!! qui survient au bout de qq mois voir un an! (les froids de l'hiver et les chaleurs de l'éte sollicitent les circuits ).Bon WE à tous et à+ tonton.
Posté : sam. juin 26, 2010 15:41 pm
par thermitch
Je n'avais pas bien compris ta procédure de diagnostic avant ton dernier message ... et du coup c'est normal que tu n'obtiennes pas de correction.
Que une (ou des) sonde(s) soi(en)t HS
ou absente et la régule donnera un message d'erreur.
Il te faut faire un test avec
toutes les sondes valides et en place.
Ceci dit, si tes sondes donnent des valeurs ohmiques correctes, il y a fort à parier que c'est plus grave

Posté : dim. juin 27, 2010 19:45 pm
par VERON Jean Marie
je confirme pour la régul Génuis Plus
j'ai aussi 2 champs de capteur la sonde 1 placée direct sur la régul et la 2 en place dans le panneau
le temps de branché la 1 sur le toit la sonde 2 n'indique rien donc capteur + 100°
peut-etre faire un essai en raccordant les sondes directement sur la régul
Jean Marie
Posté : lun. juin 28, 2010 0:01 am
par patrick07
Bonsoir,
Pour ceux qui cherchent sans trouver:
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... highlight=
Quelqu'un a t'il essayé de monter des transils ou varistances sur les entrées sondes de sa régul comme
indiqué ici ???

Posté : lun. juin 28, 2010 19:40 pm
par valtrede
Moi
Mais je sais pas déclencher un méga orage pour voir si ça marche
Eric
Posté : lun. juin 28, 2010 22:30 pm
par bip bip 28
Bonjour,
en ce qui me concerne, j'ai monté un bloc de jonction TERMITRAB de Phoenix Contact entre la sonde capteur et la régul. C'est un model adapté aux sondes de températures.
Ce genre de protection est recommandé par fabricants de régul qui le proposent en option en général.
Posté : lun. juin 28, 2010 23:40 pm
par patrick07
Bonsoir,
Joël, peux-tu nous préciser le modèle de Termitrab que tu as monté. Il y en a tellement dans le catalogue Phoenix que je n'ai pas trouvé.
Éric, t'inquiètes pas les orages passeront bien un jour par chez toi !!!

Posté : mar. juin 29, 2010 23:24 pm
par bip bip 28
Bonjour,
la ref est: TT-2-PE/S1-24DC (28 39 53 8)
Amclt
Joël
Posté : mer. juin 30, 2010 0:29 am
par patrick07
Merci Joël pour la référence.
Cette protection n'a aucune limitation de surintensité, cad qu'en cas de surtension elle va tout se prendre dans les dents

. En général les transils se mettent en court-circuit et protègent les circuits en aval, jusqu'à un certain point bien sûr.
Je rajouterais un petit fusible en série avec un des fils de sonde (ou 2, 1 par fil) en amont de cette protection, c'est ce qui est d'ailleurs préconisé dans la doc:
Protection max. en amont nécessaire 10 A
Un fusible de 2,5A rapide (F), par exemple, avec une résistance de 0,0365Ohms ne devrait pas fausser la valeur de la mesure et assurer une protection efficace.
Tonton, où en es-tu de ton côté ???

Posté : mer. juin 30, 2010 12:46 pm
par tontonlacellule
Bonjour à tous. Eh bien j'en suis toujours au même point, c.a.d. que ça ne fonctionne plus puisque la panne est toujours là! j'ai fait un superbe schéma à l'aide de croquis et qq mots en anglais ( puisque nous ne parlons pas l'Allemand) et j'ai envoyé tout cela en Allemagne à EDG, la société qui m'a vendu le matériel, mais pas de réponse...je ne sais que faire.
Pendant des mois d'hiver le soleil était souvent absent, maintenant qu'il est décidé à se montrer, mon système est en panne!

je crois savoir que les orages se dirigent d'ailleurs sur le "13", et en particulier au dessus d'un village ou des capteurs ont besoin d'un test sérieux!!
Patrick07 je pense donc te solliciter pour une "opération" de ma régulation si tu es toujours d'accord. Elle est peut-être encore garantie, mais comme mon assurance (que j'ai contacté) me rembourse mais avec une franchise de 167€ (l'appareil neuf coûtait 295€ ) je préfere tenter une réparation, et si elle était HS, et bien à ce moment là, j'en achèterai une neuve et je me la ferais rembourser (en partie) par mon assurance.
Quand aux protections de la ligne d'alimentation et des sondes je vais tout aussitôt me mettre au travail: si je l'avais fait avant je n'en serais pas là! Mais les orages ne sont jamais au dessus de chez soi mais toujours chez les autres...
Si tu veux me donner une réponse en message privé, patrick07 , fait comme tu préfères.Et en ce qui concerne les protections, merci à bip bip 28 qui a apporter une solution simple,je pense, n'est-ce pas patrick07?
Bonne journée et à bientôt.tonton.