nouveau projet avec schèma, gîte écologique

Auto-construction, fonctionnement, informations...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

Répondre
Avatar du membre
louit
Newbie
Newbie
Messages : 11
Enregistré le : dim. avr. 26, 2009 10:37 am
Localisation : feas 64570

Message par louit »

Après les présentations je vous soumets un schéma, j'ai bien sur navigué longuement sur les forums et lu LE livre, j'espère avoir sorti un projet qui
n'est pas trop mauvais !

Quelques infos complémentaires :
- Fonctionnement en drainback
- 14 m2 de capteurs plans
- Un mur de refend chauffant en pierre, estimé à 3.7 m3 équivalent eau
- de gros besoin en ECS le gîte accueillera 10 personnes
- Pendant les temps d'inoccupation du gîte je souhaite le maintenir en température et stocker des calories pour les besoin en ECS

Merci pour vos remarques
Fichiers joints
schéma principe.jpg

bip bip 28
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 204
Enregistré le : mar. déc. 04, 2007 14:13 pm
Localisation : Maintenon 28

Message par bip bip 28 »

Bonjour,
pas de PB particulier sur ce schéma. Prévoir quand même des clapets anti-thermosiphon sur:
  • l'entrée du serpentin d'appoint ECS
    la liaison haut de stock / vanne mélangeuse mur chauffant
    les entrées des serpentins solaires si possible (drain back?)
Amclt.

Avatar du membre
Besson François
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1182
Enregistré le : jeu. janv. 15, 2009 18:09 pm
Localisation : Echalas(69)

Message par Besson François »

Bonsoir a tous , Louit
Ton bouclage esc me chiffonne , a voir de plus pres http://solaire.open-dream.org/
Les gros besoins en esc sont l ete ? sinon la quantitée disponible sera limitée en l absence de soleil
Je ne connais pas tes besoins en chauffage , mais vu les volumes d hydrau accumulation , la surface de capteur et la puissance du poele me parraissent plutot faible
La partie drain back a aussi besoin d etre approfondi , a voir avec les " specialistes"
Modifié en dernier par Besson François le lun. déc. 06, 2010 23:40 pm, modifié 1 fois.
Amicalement François

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Bienvenue Louit, bonjours tous :grin:

Bien mais un gros (énorme) problème : la protection anti légionellose.
1000 litres en collectif "public" y'a intérêt à se blinder et ce n'est pas une source manuelle intermittente qui donnera satisfaction au législateur :???:
Et puis faire un feu en plein été pour chauffer l'eau, c'est aussi sûrement surchauffer le bâtiment.

Avatar du membre
louit
Newbie
Newbie
Messages : 11
Enregistré le : dim. avr. 26, 2009 10:37 am
Localisation : feas 64570

Message par louit »

merci pour toutes ces réponses, vraiment agréable de se sentir épaulé

Je prends note pour les clapets anti thermosiphon

Pour les besoins en chauffage, ils seront faible grâce à une très bonne isolation, un puits canadien, une ventilation double flux.

Pour la légionellose, j'avais pas prévu ! en fait j'avais vaguement imaginé un chauffe eau gaz instantané en série après le mitigeur thermostatique ECS, je n'ai pas trouvé sur le forum de débat sur une telle proposition.

Avatar du membre
gcat
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 115
Enregistré le : ven. nov. 23, 2007 22:43 pm
Localisation : Villeurbanne (69)

Message par gcat »

Bonjour,

La légionellose a été abordée plusieurs fois et Thermitch avait fait un recensement intéressant:
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... gionellose

Pour la production ECS, l'appoint instantané gaz n'apportera pas de solution car, pour détruire les bactéries, il faut à la fois une certaine température et un certain temps. Puis, ce serait dommage de chauffer l'eau à 70° pour ensuite la mélanger à de l'eau froide.


Je pense qu'il faudrait s'orienter vers un ballon avec production d'eau chaude instantanée via un serpentin qui plonge dans une cuve à eau morte. Voir le CR de Manu25 pour la partie échangeur. Pratiquement ça implique l'auto-construction de la cuve. Voir également R*tex.
ECS pour résidence secondaire. 2 LM 112. Auto-vidange. Solaris R2

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Merci Gcat de me rappeler que je suis bigrement en retard sur la fiche :mrgreen: :oops: :lol:

Avatar du membre
ramses
Administrateur
Administrateur
Messages : 2634
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
Localisation : Belgique Prov Namur
Contact :

Message par ramses »

bonsoir a tous,

y a ca aussi, mais c'est plutot dirige "etude et realisation" que legionellose pure, mais cote bagage, ca peut aider celui qui veut passer a l'acte ...
http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf

Bien a vous tous

Avatar du membre
YvesBr
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1421
Enregistré le : lun. mars 20, 2006 23:54 pm
Localisation : Moselle - aéroport 57

Message par YvesBr »

Bonjour,
Pour l'autovidange, il faut mettre un réceptacle qui contiendra la "bulle" sur la branche qui descend des capteurs.
Yves