Posté : sam. janv. 19, 2013 3:04 am
Bonjour
J'ai l'intention d'installer 8 panneaux GM peints (10 capillaires de 10 mm intérieur et collecteur de 22 mm intérieur dans chaque panneau selon fiche solaire diffusion) en auto vidangeable avec cuve à eau morte circuit ouvert. J'essaie de dimensionner l'installation.
j’ai lu sur le forum qu’il fallait une vitesse dans les tubes de 0.5 m/s pour chasser les bulles d’air.
Pour les panneaux solaires GM peint le débit nominal par panneau est de 120 l/h il y a 10 capillaires de 10 de diamètre intérieur soit 12 l/h par capillaire. Pour une vitesse de 0.5 m/s = 5 dm/s et une section de 0.1*0.1*3.1416/4 = 0.00785 dm2 pour 12 dm3/h de débit on observerait une vitesse de 1529 dm/h = 152.9 m/h soit 152.9/3600 = 0.042 m/s.
Avec cette vitesse dans les capillaires comment les bulles d’air sont évacuées ?
Si on essaie d’avoir au démarrage 0,5 m/s par capillaire il faut un débit dans chaque capillaire de 141.4 l/h soit 1414 l/h pour un panneau (10 fois le débit nominal affiché par le constructeur) pour un ensemble de 8 panneaux il faudrait débiter au démarrage 11 m3/h !!!!!!!
Où me trompe je ..... ?
+ est ce qu’il ne faut tenir compte que du débit dans les collecteurs et ne pas s’occuper des capillaires ?
+ est ce qu’avec le seul débit nominal constructeur les panneaux sont conçus pour permettre l’évacuation des bulles ?
+ est ce que dans le system drain back il faut prévoir un débit de démarrage fort (11 m3/h pour 0.5 m/s) pendant quelques minutes (5 à 10 mn représenterait déjà 0.9 m3 à 1.8 m3 soit quasiment le volume du stockage ou plus s’il est de 1 à 1.5 m3) ?
Entre le niveau d'eau de la cuve et le haut des panneaux je devrais avoir un peu moins de 5 m, j'étais parti d'un débit pour chasser l'air lors de chaque remplissage pour pouvoir dimensionner le tuyau départ cuve
Merci d’avance pour vos réponses
Bien cordialement
J'ai l'intention d'installer 8 panneaux GM peints (10 capillaires de 10 mm intérieur et collecteur de 22 mm intérieur dans chaque panneau selon fiche solaire diffusion) en auto vidangeable avec cuve à eau morte circuit ouvert. J'essaie de dimensionner l'installation.
j’ai lu sur le forum qu’il fallait une vitesse dans les tubes de 0.5 m/s pour chasser les bulles d’air.
Pour les panneaux solaires GM peint le débit nominal par panneau est de 120 l/h il y a 10 capillaires de 10 de diamètre intérieur soit 12 l/h par capillaire. Pour une vitesse de 0.5 m/s = 5 dm/s et une section de 0.1*0.1*3.1416/4 = 0.00785 dm2 pour 12 dm3/h de débit on observerait une vitesse de 1529 dm/h = 152.9 m/h soit 152.9/3600 = 0.042 m/s.
Avec cette vitesse dans les capillaires comment les bulles d’air sont évacuées ?
Si on essaie d’avoir au démarrage 0,5 m/s par capillaire il faut un débit dans chaque capillaire de 141.4 l/h soit 1414 l/h pour un panneau (10 fois le débit nominal affiché par le constructeur) pour un ensemble de 8 panneaux il faudrait débiter au démarrage 11 m3/h !!!!!!!
Où me trompe je ..... ?
+ est ce qu’il ne faut tenir compte que du débit dans les collecteurs et ne pas s’occuper des capillaires ?
+ est ce qu’avec le seul débit nominal constructeur les panneaux sont conçus pour permettre l’évacuation des bulles ?
+ est ce que dans le system drain back il faut prévoir un débit de démarrage fort (11 m3/h pour 0.5 m/s) pendant quelques minutes (5 à 10 mn représenterait déjà 0.9 m3 à 1.8 m3 soit quasiment le volume du stockage ou plus s’il est de 1 à 1.5 m3) ?
Entre le niveau d'eau de la cuve et le haut des panneaux je devrais avoir un peu moins de 5 m, j'étais parti d'un débit pour chasser l'air lors de chaque remplissage pour pouvoir dimensionner le tuyau départ cuve
Merci d’avance pour vos réponses
Bien cordialement