Posté : jeu. mai 08, 2014 12:14 pm
par spelese
Bonjour à tous,

Je suis un heureux auto-installateur d'un montage solaire ECS en autovidangeable / réserve à eau morte ; enfin j'étais heureux puisque le fait de passer en début d'été dernier (2013) de 2 à 3 panneaux GM2510 m'a créé une fuite (gel) sur celui du milieu durant cet hiver...

Faute à une pente de vidange mal négociée, c'est en toute logique le panneau du milieu qui n'a pas dû se vider normalement.

...Donc rien de bien méchant, les panneaux étants (à peu près bien) accessibles.

C'est ma faute quoi.

Bref, avant de renégocier la pente correctement il faut que je répare mon GM2510 que j'ai déposé. J'ai vu que certains l'on déjà fait ici, sans détailler (ou alors j'ai mal vu)

Habituellement je m'en débrouille, mais là j'ai besoin de vos lumières : Après avoir fait sauter les rivets des cornières d'angle et "ouvert" un peu de manière à pouvoir sortir le joint, je constate que la "plaque" souple en alu du dessous du panneau semble être collée au mastic dans le bas des profilés sur tout leur long, ne me permettant pas de "sortir" proprement le profil de coté du capteur.

Ma question : Je me demande si ces panneaux sont montés "d'un seul tenant" en usine, avec la colle qui sèche ensuite... Ou bien y-a-t'il un coté à ouvrir plutôt qu'un autre ou encore une astuce d'ouverture ?

Je n'ai pas envie de tout arracher, vive l'ouvre-boîte.

Des idées ?

Merci merci

Sylvain

Posté : jeu. mai 08, 2014 17:11 pm
par zebra3
bonjour i l existe sur le forum un poste tres bien fait pour la reparation de capteur suite au géle ,je l'ai utilisé moi meme pour un capteur ,mais je suis vraiment desolé je n'arrive pas a le retrouver,peut etre un autre plus doué va te le procurer
:-?

Posté : jeu. mai 08, 2014 17:30 pm
par ramses
bonjour a tous,

de l'aide dans la rubrique "capteur" de "en theorie"sur le site APPER

Y'a ca
http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf

et ca
http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... index.html

et sur le forum, vite fait y'a ca
viewtopic.php?t=5945&highlight=/

et encore d'autres mais bon, faut juste chercher un peu ...

Bien a vous tous

Posté : ven. mai 09, 2014 0:25 am
par Ottiti
Bonsoir

Quant je pense que je me suis fait pourrir car je mettais de l'antigel dans mon DrainBlock :roll:
Ta mésaventure me confirme mon choix 8-)

Bon courage

Posté : ven. mai 09, 2014 21:54 pm
par Jean-Matthieu STRICKER
Bonsoir,

En autovidange on pense à un tas de cas liés à des problèmes de vidange.
Mais un autre problème que j'ai vécu vient du gel à l'amorçage par temps froid et ensoleillé !
Dans ce cas il est recommandé de mettre des sondes en bas et d'interdire le circulateur tant que la température est inférieure à 0°C
(voir détails à la fin de mon compte rendu)

J'ai suivi la procédure donnée sur le site de l'APPER pour le démonter

Profites en pour supprimer la laine de roche en bas entre le collecteur et le cadre, cela réduira la condensation. (voir sujet de Patrick O7)

Posté : sam. mai 10, 2014 21:12 pm
par Ottiti
[quote="Jean-Matthieu STRICKER"]En autovidange on pense à un tas de cas liés à des problèmes de vidange.
Mais un autre problème que j'ai vécu vient du gel à l'amorçage par temps froid et ensoleillé !
Dans ce cas il est recommandé de mettre des sondes en bas et d'interdire le circulateur tant que la température est inférieure à 0°C[/quote]

Salut

Moi j'ai 2 sondes de fonctionnement

1 en bas pour démarrer
1 en haut pour fonctionner

Un relais Finder temporisé de chez Conrad bascule les sondes donc la gestion n en vois qu'une :cool:

Sinon vous avez un problème "culturel" avec le glycol ?
C est pas parce que le DrainBack peut fonctionner sans glycol que ce n'est pas utile d'en mettre par moment :roll:
Surtout dans l'EST Jean-Marie , un peu d'antigel et plus de soucis de démarrage matinal :lol:

A+

Posté : dim. mai 11, 2014 7:35 am
par Jean-Matthieu STRICKER
Bonjour Luc,

J'avais pensé à mettre aussi de l'antigel.

Mais pour un électronicien comme moi,
j'ai préféré gérer ça par les électrons ! :grin: :grin: :grin:

Posté : dim. mai 11, 2014 11:05 am
par Ottiti
Bonjour

Pour être un peu plus sérieux :roll:

Il peut y avoir aussi le problème de l'inox annelé, dans les portions plate et droite il y a un peu d'eau qui reste au fond des spires :sad:
C'est cela aussi qui peut créer des paillettes de glace.

Dans mon cas particulier l'antigel c'est de l'Anti-algue surtout :roll:
Le Drainbloc ne démarre qu'avec un Delta de 5°c et qu'au dessus de 20°c, dans les panneaux bien sur :-D

A+