Page 1 sur 1

[R&D] Ballon électr au dessus ballon solaire thermosiphon

Posté : mar. sept. 23, 2014 11:02 am
par pierre07
Si vous avez la possibilité de placer le ballon électrique plus haut que le ballon solaire, l'eau chaude solaire, par thermosiphon, ira d'elle même dans le ballon électrique et celui-ci consommera moins d'électricité.
Le ballon solaire sera plus froid et démarrera plus tôt le matin ce qui permettra de récupérer plus d'énergie.

Cette astuce n'est pas souvent décrite, elle permet d'avoir l'équivalent d'un gros ballon bien stratifié.
Il faut évidemment avoir de la hauteur sous plafond ou alors placer les cumulus sur deux étages différents...

Le thermosiphon est amélioré si le diamètre du tuyau reliant la sortie du cumulus solaire vers l'entrée de l'électrique est de gros diamètre (25mm est, je pense suffisant, si peu de longueur entre les deux cumulus.
Pierre07

http://chaleurbois.free.fr

Posté : mar. sept. 23, 2014 12:37 pm
par monteric
Bonjour

Je comprends pas comment il peut y avoir un thermosiphon sur un cicuit ecs qui est fermé?

Eric

Posté : mar. sept. 23, 2014 13:20 pm
par Balajol
[quote="pierre07"]Si vous avez la possibilité de placer le ballon électrique plus haut que le ballon solaire, l'eau chaude solaire, par thermosiphon, ira d'elle même dans le ballon électrique et celui-ci consommera moins d'électricité.
Le ballon solaire sera plus froid et démarrera plus tôt le matin ce qui permettra de récupérer plus d'énergie.

Cette astuce n'est pas souvent décrite, elle permet d'avoir l'équivalent d'un gros ballon bien stratifié.
Il faut évidemment avoir de la hauteur sous plafond ou alors placer les cumulus sur deux étages différents...

Le thermosiphon est amélioré si le diamètre du tuyau reliant la sortie du cumulus solaire vers l'entrée de l'électrique est de gros diamètre (25mm est, je pense suffisant, si peu de longueur entre les deux cumulus.
Pierre07

http://chaleurbois.free.fr[/quote]

Bonjour Pierre et tous,
Nous somment plusieurs à avoir expérimenté la chose :-)
Sans modification du ballon "electrique" ou d' une chaudière, l' échange reste minime. (Thermosiphon dans une seule canalisation avec refroidissement sur les parois)
L'ajout d'une canne à mi hauteur sur le deuxième ballon améliore nettement la circulation.
Pour ma part la hauteur sous plafond n'était pas suffisante, j'ai du ajouter un petit circulateur de bouclage :cry: :cry: (il fallait plus de 20°C de décalage pour démarrer un thermosiphon très limité, malgré la canne additionnelle. photo page 11 de mon compte rendu)
Cordialement
Bertrand

Posté : mar. sept. 23, 2014 22:48 pm
par pierre07
Dans le mm tuyau, l'eau chaude monte au centre du tuyau tandis que l'eau froide redescend en anneau sur la périphérie. d'où l'utilité du gros diamètre.
Même si le débit est faible, le temps et la gravité jouent en notre faveur.

Posté : mar. sept. 23, 2014 23:38 pm
par Balajol
[quote="pierre07"]Dans le mm tuyau, l'eau chaude monte au centre du tuyau tandis que l'eau froide redescend en anneau sur la périphérie. d'où l'utilité du gros diamètre.
Même si le débit est faible, le temps et la gravité jouent en notre faveur.[/quote]

Bonsoir,
Le diamètre important facilite en effet le thermosiphon mais il y a étranglement sur les raccordements des ballons (En général 3/4 Pouce avec un diamètre interne de 12 ou 13 mm)
Sans la canne additionnelle ç'est moyennement efficace :sad:
Cordialement
Bertrand