Avis réparation d'une installation Viessmann VITOSOL 200-T SD2 3m²

Fonctionnement, informations...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34

yves35
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 920
Enregistré le : dim. juin 29, 2008 20:34 pm
Localisation : Rennes 35

Re: Avis réparation d'une installation Viessmann VITOSOL 200-T SD2 3m²

Message par yves35 »

bonjour,
Pouvez vous me confirmer la manip car j'ai la pression qui diminue en quelques minutes...
s'il n'y a pas de fuites,il reste sans doute de l'air dans le circuit...
donc faire circuler encore en marche forcée avec bien sûr le purgeur auto ouvert.
Par ailleurs si ce n'est déjà fait mettre la bonne pression sur le coté aréique du vase d'expansion . Si tu mets par exemple 2 bars la menbrane ne bougera pas tant qu'il n'y aura pas 2 bars dans le circuit primaire. La bonne pression coté air c'est 0.5 bar+ 1bar par 10 metres de denivellé entre le manomètre et le sommet du champ de capteurs. Les vases sont livrés gonflés , en général il faut les dégonfler un peu. La pression coté air se vérifie avec le manomètre d'une pompe à vélo.
le purgeur haut ne pisse pas
il devrait s'il y avait assez de liquide ,non?
yves

Avatar du membre
Seb.m57
Newbie
Newbie
Messages : 18
Enregistré le : lun. sept. 26, 2022 22:11 pm

Re: Avis réparation d'une installation Viessmann VITOSOL 200-T SD2 3m²

Message par Seb.m57 »

Bonjour,

Merci pour les conseils 👍 Je n'avais effectivement pas fait la mise à la bonne pression du vase (2,8bar à la livraison) et non 1,7 pour mon installation et depuis la pression reste stable :mrgreen:

Pour info, voici les spécifications de mon installation :

Ml tube horizontal : env 6m => 0,6bar
Ml tube vertical : env 5m => 0,1bar
Total : env 11m => 0,7bar

0,7bar + Pression base : 1bar
= Pression service : 1,7bar

Mise en pression le vase à 1,8bar ainsi que mon installation à 1,7bar (en cas de légère variation), plus passage en mode forcé de la circulation pour chasser l'air présent dans le circuit, soit via le désaerateur soit via le purgeur haut.

Image Image


Concernant la pompe/débitmètre voici les réglages.

Pompe en position II et le débitmètre (me semble à remplacer...) le flotteur ce déplace "étrangement" soit il reste en position basse ou en position haute... :mad:

ImageImage

Répondre