plan ou tubes je suis perdu !

Fonctionnement, informations...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34

andrebayle
Modérateur
Modérateur
Messages : 879
Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 13:42 pm
Localisation : Vinay - 38 - ISERE

Message par andrebayle »

Bonsoir à tous

ERRATUM

Dans un précédent message plus haut j' avais dit avoir arrêté la chaudière début Mars.

En fait c' est fin Mars, début Avril

A force d' écrire vite... :oops:

Avatar du membre
rafa66
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 182
Enregistré le : jeu. mars 27, 2008 20:33 pm
Localisation : le soler 66

Message par rafa66 »

ok merci de l'info

mais bon mes radiateurs sont un peut plus chaud que ça quant meme et j'ai pas de sonde exterieure, faut que je chope la doc de la chaudiere pour voir si c'est possible ça, je sais quant façade je peut regler la temperature que je veut en sortie, enfin juste une indication plus ou moins en fait.
mais meme comme ça, si j'ai bien compris, si elle dois chauffer de l'eau deja chaude (enfin ça ça serais bien!!!) elle fournira quant meme moins de calories non ?
et quant le stock devient froid on bypass c'est ça ?
ça c'est pour la partie gestion et c'est pas gagné encore

en tourt cas merci pour ces infos et a plus rapha

Avatar du membre
p_bricoleur
Modérateur
Modérateur
Messages : 1671
Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
Localisation : Rueil-Malmaison (92)
Contact :

Message par p_bricoleur »

OK j'ai compris la remarque de Babar.
C'est si la chaudière est modulante ou non.

Si elle ne l'est pas, le réglage de température de départ est approximatif et correspond à un débit de gaz fixe.
Si le retour est plus chaud, le départ sera plus chaud aussi.

Si la chaudière est modulante, elle asservit le débit de gaz sur la chaleur nécessaire pour atteindre la température demandée.
C'est ce type qui permet de faire des économies car si le retour est plus chaud, elle baisse automatiquement le débit de gaz.

On peut voir si la chaudière module ou non le matin quand tout est froid.
Au début, le retour est froid, la chaudière démarre fort.
Après quelques dizaines de minutes, l'eau de chauffage a fait le tour du circuit et le retour devient tiède. Si à ce moment la chaudière ne ralentit pas, elle n'est pas modulante.

Cordialement

Avatar du membre
p_bricoleur
Modérateur
Modérateur
Messages : 1671
Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
Localisation : Rueil-Malmaison (92)
Contact :

Message par p_bricoleur »

Pour rafa66, un schéma classique de montage solaire en préchauffage d'une chaudière modulante.

Montage général mais à éviter avec une chaudière à condensation.

Cordialement
Fichiers joints
schémaChauffageClassique.pdf
(27.21 Kio) Téléchargé 248 fois

Avatar du membre
steraflo
Newbie
Newbie
Messages : 47
Enregistré le : mer. févr. 01, 2006 14:40 pm
Localisation : St Florent-sur-Cher (18)

Message par steraflo »

Bonjour p_bricoleur,

Pourquoi ce montage est-il à éviter avec une chaudière à condensation ?

J'ai une chaudière brojte à condensation (et modulante) et je suis en train de brancher le stock solaire sur le retour chaudière.

Quel peut-être l'impacte de ce branchement sur le fonctionnement de la chaudière ?

Cordialement

Jean-Luc

Avatar du membre
babar
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 262
Enregistré le : mer. août 22, 2007 17:21 pm
Localisation : Brest Finistère 29

Message par babar »

Salut

Le résultat sera 0 condensation (ou très peut) perdant ainsi l'avantage de la condensation.
C'est le sol-air que j'espère...

pvigraphics.com/graphisme, site web et multimédia

Avatar du membre
rafa66
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 182
Enregistré le : jeu. mars 27, 2008 20:33 pm
Localisation : le soler 66

Message par rafa66 »

bonjour

je sais pas encore si ma chaudiere est modulante, j'ai jamais fait attention en fait, mais le fait que je puisse regler la temperature de sortie ça veut pas dire qu'il y a une regulation sur la temperature de l'eau ?
si je me trompe pas les bruleurs ne chauffe pas en permanence, quant c'est chaud ils s'arrêtent

bon dés que je rentre je vais jeter un œil a la doc mais bon c'est pas la saison pour faire des essais de chauffage

en tous cas merci de ces infos

rapha

Avatar du membre
p_bricoleur
Modérateur
Modérateur
Messages : 1671
Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
Localisation : Rueil-Malmaison (92)
Contact :

Message par p_bricoleur »

Le même schéma pour une chaudière à condensation, à peine plus compliqué que l'autre.

http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... ndensation

Il marche aussi avec une basse température.

Cordialement

Avatar du membre
babar
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 262
Enregistré le : mer. août 22, 2007 17:21 pm
Localisation : Brest Finistère 29

Message par babar »

Tu as une sonde extérieure sur ta chaudière? Ton thermostat est il cablé sur le circulateur?
C'est le sol-air que j'espère...

pvigraphics.com/graphisme, site web et multimédia

Avatar du membre
rafa66
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 182
Enregistré le : jeu. mars 27, 2008 20:33 pm
Localisation : le soler 66

Message par rafa66 »

bonsoir

non j'ai pas de sonde a l'exterieur, faut que je regarde si c'est possible et mon thermostat d'ambiance commande ma pompe de circulation, ça j'en suis sur
apres le reste !!!
prochaine maison je ferais mieux

a plus rapha

Avatar du membre
babar
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 262
Enregistré le : mer. août 22, 2007 17:21 pm
Localisation : Brest Finistère 29

Message par babar »

Ba pour moi elle ne module pas. Donc appoint énergétique de la chaudière pas terrible, il faudra voir pour une régulation performante.
C'est le sol-air que j'espère...

pvigraphics.com/graphisme, site web et multimédia

Avatar du membre
rafa66
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 182
Enregistré le : jeu. mars 27, 2008 20:33 pm
Localisation : le soler 66

Message par rafa66 »

ok
pour le moment c'est sur que je l'ai jamais entendu reguler, deja que j'ai pas beaucoup de puissance dehors j'ai pas l'impression que je vais gagner grand chose comme ça, je vais finir par passer en direct pour envoyer les quelques calories que je vais reccuperer direct au radiateurs !!!

merci pour ces details

bonne soirée et a plus rapha

Avatar du membre
ice 54
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1856
Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
Localisation : dombasle 54

Message par ice 54 »

Bonjour, :idea: :idea: :idea: :idea:

Petit question je doit mettre mes panneaux en façade est sélectionner le type à mettre dur hésitation plan/sous vide, sous vide /plan mmmh dur question pour tout le monde.
Je propose une autre solution, si je prend mon projet façade : ma possibilité,
Une ligne de capteur de 8 ml et une ligne de 3 ml

A l'origine je part sur des sous vide du forum soit 4 panneaux et suite à plusieurs discussion (et au livre de Forum) le problème est que la surface d'absorbeur total n'est que de 9 m2 donc même si le rendement est meilleur l'énergie total récupérée est assez basse.

Evolution du projet : les 4 sous vides deviennent 8 panneaux plans 2510 à 75 °C d’inclinaison (toujours presque plein sud) soit 16.8 m2 mais en hiver et par temps nuageux niveau production s'est loin d'être le top.

Ma solution est la suivante : :lol:

2 panneaux sous vide afin de produire par temps couvert est donc d'assurer au minimum l'ecs est 4 panneaux plan en renfort pour l'appoint chauffage en inter saison quand le soleil revient surface 13 m2. :shock:

S'est une solution que personne n'envisage pourtant elle permet d'optimiser la production et de limiter la surchauffe

Que pensez vous de l'idée :?: :?:

Salutations
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.

Avatar du membre
ice 54
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1856
Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
Localisation : dombasle 54

Message par ice 54 »

bonjour , personne n'a d'avis sur le sujet :?:
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.

Malognes
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 732
Enregistré le : dim. déc. 11, 2005 16:06 pm
Localisation : Mons Belgique

Message par Malognes »

Bonjour,

Tu proposes une système correspondant à une installation 2 façades ou une combinaison de 2 types de captation différentes ( plan - sous-vide).

Avec ces combinaisons, il faut 2 systèmes solaires : tuyaux de transfert, circulateurs et régulations. Car les 2 systèmes ne vont pas travailler de façon identique malgré une pose identique.

Exemples :
Sous faible ensoleillement, le sous-vide produit une eau exploitable mais pas encore le plan. Avec une seul sytème, le plan va inhiber le sous-vide et tu n'auras rien; il faut 2 systèmes solaires.
Delta T° différent.

Sur l'emplacement d'un sous-vide, tu peux mettre 2 plans :
Fort ensoleillement : avec plan : 2 x plus de production.
Surchauffe : avec plan : 2x plus de surchauffe.
Beaucoup de nuages : 2 x moins ou rien.

Le choix n'est pas évidant car on ne le fait qu'une fois.

A+

Répondre

Retourner vers « Capteurs sous vide »