oui justement, pour du chauffage au sol à 28° je veux bien, mais pour des radiateurs...car la surface d'échange avec le serpentin supérieur n'est pas enorme contrairement à la géothermie.
j'ai du soleil dans mes radiateurs !!!
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34
- françois34
- Modérateur

- Messages : 1213
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
- patrick07
- Maitre Solaire

- Messages : 1869
- Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
- Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
- Contact :
Bonjour,
Même pour un plancher chauffant ça marche très mal, voir ma première expérience avec un ballon "standard" double serpentin: http://strap07.chez-alice.fr/cr3.html

Même pour un plancher chauffant ça marche très mal, voir ma première expérience avec un ballon "standard" double serpentin: http://strap07.chez-alice.fr/cr3.html
Patrick
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
- rafa66
- Etudiant Solaire

- Messages : 182
- Enregistré le : jeu. mars 27, 2008 20:33 pm
- Localisation : le soler 66
bonjour
moi pour le moment ça fonctionne pas mal
j'envoie dans les radiateurs de l'eau chaude comprise entre 40 et 44° je peut vous faire passer les courbes si vous voulez voir, peut être que j'ai de la chance et que le serpentin du haut est assez grand sur ce modèle de ballon mais ça viens peut être aussi du fait que je n'ai qu'une partie des radiateurs 4 au total, j'aurais bien raccordé toute la maison mais je n'ai pas assez de puissance disponible et la j'aurais u sans doute de l'eau tiède, mais la il sont chaud mes radiateurs
je ferais des essais plus tard pour voir jusqu'à quelle température l'échange se fait, mais je ne pense pas avoir besoin de plus car je n'ai pas fait ça pour l'hiver mais plutôt pour l'inter saison maintenant quoi !
rapha
moi pour le moment ça fonctionne pas mal
j'envoie dans les radiateurs de l'eau chaude comprise entre 40 et 44° je peut vous faire passer les courbes si vous voulez voir, peut être que j'ai de la chance et que le serpentin du haut est assez grand sur ce modèle de ballon mais ça viens peut être aussi du fait que je n'ai qu'une partie des radiateurs 4 au total, j'aurais bien raccordé toute la maison mais je n'ai pas assez de puissance disponible et la j'aurais u sans doute de l'eau tiède, mais la il sont chaud mes radiateurs
je ferais des essais plus tard pour voir jusqu'à quelle température l'échange se fait, mais je ne pense pas avoir besoin de plus car je n'ai pas fait ça pour l'hiver mais plutôt pour l'inter saison maintenant quoi !
rapha
- rafa66
- Etudiant Solaire

- Messages : 182
- Enregistré le : jeu. mars 27, 2008 20:33 pm
- Localisation : le soler 66
je viens de lire le post de patrick
moi avec des températures de 40) dans le ballon je sort au environ de 36 38 j'ai une sonde sur le M3 mais j'ai vérifié avec un thermomètre ça correspond bien je maintient cette température pendant une heure sans problème sur le graphique 1h30
les gros pic sont des réglages sur le M3 donc coupure sur l'espion et les plus petits sont des problèmes de parasites que j'ai sur la carte de multiplexage, c'est mieux mais j'en ais encore
ne me demandez pas pourquoi le bas du ballon est plus chaud que le haut je comprend pas, c'est possible une variation au niveau des sondes ?
rapha
moi avec des températures de 40) dans le ballon je sort au environ de 36 38 j'ai une sonde sur le M3 mais j'ai vérifié avec un thermomètre ça correspond bien je maintient cette température pendant une heure sans problème sur le graphique 1h30
les gros pic sont des réglages sur le M3 donc coupure sur l'espion et les plus petits sont des problèmes de parasites que j'ai sur la carte de multiplexage, c'est mieux mais j'en ais encore
ne me demandez pas pourquoi le bas du ballon est plus chaud que le haut je comprend pas, c'est possible une variation au niveau des sondes ?
rapha
- Fichiers joints
-
- courbe temp.jpg (125.02 Kio) Vu 2382 fois
- françois34
- Modérateur

- Messages : 1213
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
- rafa66
- Etudiant Solaire

- Messages : 182
- Enregistré le : jeu. mars 27, 2008 20:33 pm
- Localisation : le soler 66
ha celle la je ne l'ai pas je ne mesure que celle sortie serpentin celle qui va aux radiateurs je mettrais une autre sonde pour contrôler mais la je n'ai plus le temps je repart bosser
je ne comprend pas ou tu dis "j'ose espérer que ce soit le retour" ?
rapha
je ne comprend pas ou tu dis "j'ose espérer que ce soit le retour" ?
rapha
Modifié en dernier par rafa66 le sam. mars 07, 2009 12:24 pm, modifié 1 fois.
- françois34
- Modérateur

- Messages : 1213
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
Le bon branchement serait de rentrer les retours radiateurs dans le bas du serpentin et de sortir l'eau réchauffée par le haut du serpentin pour l'envoyer aux radiateurs.je ne comprend pas ou tu dis "j'ose espérer que ce soit le retour" ?
Mais si tu n'as pas la température d'entrée, tu ne peux pas savoir, il se peut même que tu réchauffes ton ballon avec l'eau des radiateurs..
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
- rafa66
- Etudiant Solaire

- Messages : 182
- Enregistré le : jeu. mars 27, 2008 20:33 pm
- Localisation : le soler 66
ok
non non le retour radiateur se fait bien sur le bas du serpentin et le haut va aux radiateurs
pour ce qui est de réchauffer le ballon c'est pas possible normalement quant j'ai la pompe de circulation du ballon qui fonctionne j'ai une vanne trois voie en sous sol qui m'isole cette partie des radiateurs
c'est ou chaudière ou solaire, seul le retour radiateur est commun, j'espère ne pas passer a coté de quelque chose !!!
je ferais des test approfondit des mon retour
rapha
non non le retour radiateur se fait bien sur le bas du serpentin et le haut va aux radiateurs
pour ce qui est de réchauffer le ballon c'est pas possible normalement quant j'ai la pompe de circulation du ballon qui fonctionne j'ai une vanne trois voie en sous sol qui m'isole cette partie des radiateurs
c'est ou chaudière ou solaire, seul le retour radiateur est commun, j'espère ne pas passer a coté de quelque chose !!!
je ferais des test approfondit des mon retour
rapha
Modifié en dernier par rafa66 le sam. mars 07, 2009 12:49 pm, modifié 1 fois.
- françois34
- Modérateur

- Messages : 1213
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault