Avis réparation d'une installation Viessmann VITOSOL 200-T SD2 3m²
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34
Avis réparation d'une installation Viessmann VITOSOL 200-T SD2 3m²
Bonsoir,
Petite question concernant l'installation qui date initialement de 2008.
Achat de la maison en 2018 après un 1er entretien au bout de 2 ans (purge complète et réfection d'un raccord)
Problème pendant l'été 2020 =>
Mise hors production du système, en effet j'ai eu pendant quelques jours des températures assez haute sur la sonde de l'afficheur 150/180°c de mémoire...
Pendant le crépissage de ma cheminée j'ai le raccord au niveau du panneau et le circuit qui c'est déboîté avec la vaporisation de vapeur/glycol en l'air et sur la toiture...
Voici la configuration :
Capteur solaire à tube VITOSOL 200-T SD2 3m²
Régulation VITOSOLIC 200
Pompe circulation PS10
Ballon VITOCELL W100 CVB 300L
Vase d'expansion 50L
2x tubes 18ml.
Vu le coût de l'énergie qui augmente de semaine en semaine....
Je cherche donc à savoir si cela est possible de la remettre en fonction pour un faible coût ou non ?
Et les éléments à contrôler ? Vase d'expansion, raccord etc... ?
Ou s'il est plus intéressant de revendre ?
Merci d'avance !
Bonne soirée
Petite question concernant l'installation qui date initialement de 2008.
Achat de la maison en 2018 après un 1er entretien au bout de 2 ans (purge complète et réfection d'un raccord)
Problème pendant l'été 2020 =>
Mise hors production du système, en effet j'ai eu pendant quelques jours des températures assez haute sur la sonde de l'afficheur 150/180°c de mémoire...
Pendant le crépissage de ma cheminée j'ai le raccord au niveau du panneau et le circuit qui c'est déboîté avec la vaporisation de vapeur/glycol en l'air et sur la toiture...
Voici la configuration :
Capteur solaire à tube VITOSOL 200-T SD2 3m²
Régulation VITOSOLIC 200
Pompe circulation PS10
Ballon VITOCELL W100 CVB 300L
Vase d'expansion 50L
2x tubes 18ml.
Vu le coût de l'énergie qui augmente de semaine en semaine....
Je cherche donc à savoir si cela est possible de la remettre en fonction pour un faible coût ou non ?
Et les éléments à contrôler ? Vase d'expansion, raccord etc... ?
Ou s'il est plus intéressant de revendre ?
Merci d'avance !
Bonne soirée
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3114
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: Avis réparation d'une installation Viessmann VITOSOL 200-T SD2 3m²
A mon avis, y a moyen de le remettre en service;
Vu l'age de l'installation et l'état du glycol, je serais toi, je vidangerai ce qui reste (vu qu'un partie a été vaporisée)
Ensuite, je rincerai l'installation, puis je la remplirai avec de l'eau du robinet.
Remise en service du régulateur pour voir comment ça se comporte .
Si les capteurs remontent rapidement en température, il faudra contrôler le circulateur (peut-être bloqué). Pour se faire, un coup de tourne vis plat sur la grosse vis au centre, tu vas avoir un peu d'eau qui coule, tu enfonces un tourne vis dans le trou et tu fais faire quelques tours au rotor, et tu refermes.
Si au bout de quelques semaines, pas de fuites, et que ça fonctionne bien, tu vidanges et remet du glycol (pour éviter de tout péter cet hiver)
Vu l'age de l'installation et l'état du glycol, je serais toi, je vidangerai ce qui reste (vu qu'un partie a été vaporisée)
Ensuite, je rincerai l'installation, puis je la remplirai avec de l'eau du robinet.
Remise en service du régulateur pour voir comment ça se comporte .
Si les capteurs remontent rapidement en température, il faudra contrôler le circulateur (peut-être bloqué). Pour se faire, un coup de tourne vis plat sur la grosse vis au centre, tu vas avoir un peu d'eau qui coule, tu enfonces un tourne vis dans le trou et tu fais faire quelques tours au rotor, et tu refermes.
Si au bout de quelques semaines, pas de fuites, et que ça fonctionne bien, tu vidanges et remet du glycol (pour éviter de tout péter cet hiver)
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
Re: Avis réparation d'une installation Viessmann VITOSOL 200-T SD2 3m²
Merci pour ta réponse.
Donc pour résumer :
- Réemboîtement du raccord
- Vérification des autres raccords et flexibles
- Ouverture du départ pour insérer de l'eau dans le circuit via une pompe ( Jardin par exemple ? Spécification nécessaire ? )
- Ouverture du retour pour purger le liquide restant.
-Apres plusieurs cycles, remplir le circuit d'eau et laisser circuler pendant plusieurs semaines ?
PI : J'ai fais un test il y a quelques semaines et lorsque je reallume l'installation le circulateur fonctionne et le contrôleur également.
Donc pour résumer :
- Réemboîtement du raccord
- Vérification des autres raccords et flexibles
- Ouverture du départ pour insérer de l'eau dans le circuit via une pompe ( Jardin par exemple ? Spécification nécessaire ? )
- Ouverture du retour pour purger le liquide restant.
-Apres plusieurs cycles, remplir le circuit d'eau et laisser circuler pendant plusieurs semaines ?
PI : J'ai fais un test il y a quelques semaines et lorsque je reallume l'installation le circulateur fonctionne et le contrôleur également.
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3114
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: Avis réparation d'une installation Viessmann VITOSOL 200-T SD2 3m²
Tu as globalement compris où je voulais en venir ;)
Pour mettre en pression l'installation en eau clair, je me casserai pas le cul avec un pulvérisateur. Un simple tuyau d'arrosage branché sur un robinet de la maison pourra faire l'affaire ;)
Tu n'as pas besoin de monter à plus de 1,5 bar.
Pour mettre en pression l'installation en eau clair, je me casserai pas le cul avec un pulvérisateur. Un simple tuyau d'arrosage branché sur un robinet de la maison pourra faire l'affaire ;)
Tu n'as pas besoin de monter à plus de 1,5 bar.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
Re: Avis réparation d'une installation Viessmann VITOSOL 200-T SD2 3m²
Bonsoir, pour donner quelques infos suite à mon précédent poste .
- Vidange complète du circuit
- Changement des joints par des aramides
- Nettoyage du circuit à l'eau, avec mise en pression pour décoller les résidus.
A venir :
- Changement du manomètre HS
- Contrôle ou remplacement du vase d'expansion solaire
(Je suspecte que la membrane soit poreuse.... Comment puis-je le vérifier ? Gonflage via un compresseur ? )
Je cherche à retrouver le modèle exact où la contenance mais impossible de déchiffrer sur l'étiquette... :/
- Vérification du module de contrôle (Vitosolic 200)
- Mise en eau et sous pression pendant 48H pour contrôle
- Vidange complète du circuit
- Changement des joints par des aramides
- Nettoyage du circuit à l'eau, avec mise en pression pour décoller les résidus.
A venir :
- Changement du manomètre HS
- Contrôle ou remplacement du vase d'expansion solaire
(Je suspecte que la membrane soit poreuse.... Comment puis-je le vérifier ? Gonflage via un compresseur ? )
Je cherche à retrouver le modèle exact où la contenance mais impossible de déchiffrer sur l'étiquette... :/
- Vérification du module de contrôle (Vitosolic 200)
- Mise en eau et sous pression pendant 48H pour contrôle
-
- Maitre Solaire
- Messages : 2343
- Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
- Localisation : Bretagne
Re: Avis réparation d'une installation Viessmann VITOSOL 200-T SD2 3m²
Bonjour, peut-être un reflex S8, donc volume 8 litres. à vérifier en calculant sommairement pi X diamètre X hauteur.
https://webold.apper-solaire.org/
Re: Avis réparation d'une installation Viessmann VITOSOL 200-T SD2 3m²
Ok cool, je vais regarder en fin de journée.
Pour le test de l'existant tu me conseil quoi.
Vidange du ballon et gonflage pour voir si la membrane supporte ? Une pression spécifique ?
Pour le test de l'existant tu me conseil quoi.
Vidange du ballon et gonflage pour voir si la membrane supporte ? Une pression spécifique ?
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3114
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: Avis réparation d'une installation Viessmann VITOSOL 200-T SD2 3m²
Tu dévisses la valve , et tu regardes s'il reste de l'air dedans;
Tu vides l'air de la vessie, si de l'eau sort par la valve, ton vase est bon pour être changé.
Tu vides l'air de la vessie, si de l'eau sort par la valve, ton vase est bon pour être changé.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
Re: Avis réparation d'une installation Viessmann VITOSOL 200-T SD2 3m²
Merci !.
J'ai effectivement de l'eau qui ressort mais via la vis de purge en haut du vase, est ce normal ?
J'ai effectivement de l'eau qui ressort mais via la vis de purge en haut du vase, est ce normal ?
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3114
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: Avis réparation d'une installation Viessmann VITOSOL 200-T SD2 3m²
C'est la valve de remplissage de la vessie.
Pour moi, ton vase est à remplacer (rien que quand on voit l'état de l'étiquette autour de la valve.. bouffée par le glycol)
Pour moi, ton vase est à remplacer (rien que quand on voit l'état de l'étiquette autour de la valve.. bouffée par le glycol)
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
Re: Avis réparation d'une installation Viessmann VITOSOL 200-T SD2 3m²
Petit retour J-2
Je viens de changer l'ancien manomètre HS par un nouveau qui monte jusqu'à 6bar. Est-il nécessaire de changer le groupe de sécurité ? (voir photo flèche rouge)
Test de la pompe sur les 3 vitesses via le VITOSOLIC 100 relais en mode forcé elle s'enclenche et tourne visiblement correctement.
Concernant le vase d'expansion, je doute également sur le fonctionnement => l'entrée du vase est caramel, le raccord juste avant idem avec un espèce de joint torique collé... J'envisage donc de changer l'élément en bleu
Pour le moment nettoyage grossier et rinçage à l'eau, remontage et gonflage avec le compresseur à 1,5bar.
Voici les dimensions : Circonférence 113cm / Diamètre : 35,97cm / Hauteur 49cm env ou 46cm avant le raccord donc environ 33L
Cela m'oriente sur le modèle identique : https://www.reflex-winkelmann.com/be/fr ... s/9706300/
Ou pour le remplacement : https://flamcogroup.com/fr/catalog/syst ... +a+nr+view / https://amzn.eu/d/9drulWc
Pour finir je viens de remettre le circuit en eau à 2bar pour cette nuit est voir demain si une baisse de pression ou non...
En complément par mesure de prudence, je viens d'enclencher sur le VITOSOLIC 100 le mode anti-gel pour enclencher automatiquement la pompe lorsque le circuit tourne à l'eau et avec une température qui approche 4°C.
Je viens de changer l'ancien manomètre HS par un nouveau qui monte jusqu'à 6bar. Est-il nécessaire de changer le groupe de sécurité ? (voir photo flèche rouge)
Test de la pompe sur les 3 vitesses via le VITOSOLIC 100 relais en mode forcé elle s'enclenche et tourne visiblement correctement.
Concernant le vase d'expansion, je doute également sur le fonctionnement => l'entrée du vase est caramel, le raccord juste avant idem avec un espèce de joint torique collé... J'envisage donc de changer l'élément en bleu
Pour le moment nettoyage grossier et rinçage à l'eau, remontage et gonflage avec le compresseur à 1,5bar.
Voici les dimensions : Circonférence 113cm / Diamètre : 35,97cm / Hauteur 49cm env ou 46cm avant le raccord donc environ 33L
Cela m'oriente sur le modèle identique : https://www.reflex-winkelmann.com/be/fr ... s/9706300/
Ou pour le remplacement : https://flamcogroup.com/fr/catalog/syst ... +a+nr+view / https://amzn.eu/d/9drulWc
Pour finir je viens de remettre le circuit en eau à 2bar pour cette nuit est voir demain si une baisse de pression ou non...
En complément par mesure de prudence, je viens d'enclencher sur le VITOSOLIC 100 le mode anti-gel pour enclencher automatiquement la pompe lorsque le circuit tourne à l'eau et avec une température qui approche 4°C.
Modifié en dernier par Seb.m57 le sam. oct. 08, 2022 21:57 pm, modifié 1 fois.
Re: Avis réparation d'une installation Viessmann VITOSOL 200-T SD2 3m²
J-3
Avec la température assez basse, le contrôleur a enclenché la pompe pendant quelques heures cette nuit.
Par contre je viens de constater à mon retour du travail que la pression est tombé sous 1bar...
Je vais commander un nouveau vase, pouvez vous me donner votre avis concernant le rachat du même ou d'un similaire ( sauf la pression max ) ?
Voici les dimensions : Circonférence 113cm / Diamètre : 35,97cm / Hauteur 49cm env ou 46cm avant le raccord donc environ 33L
Modèle identique : https://www.reflex-winkelmann.com/be/fr ... s/9706300/
Ou pour le remplacement : https://flamcogroup.com/fr/catalog/syst ... +a+nr+view / https://amzn.eu/d/9drulWc
Avec la température assez basse, le contrôleur a enclenché la pompe pendant quelques heures cette nuit.
Par contre je viens de constater à mon retour du travail que la pression est tombé sous 1bar...
Je vais commander un nouveau vase, pouvez vous me donner votre avis concernant le rachat du même ou d'un similaire ( sauf la pression max ) ?
Voici les dimensions : Circonférence 113cm / Diamètre : 35,97cm / Hauteur 49cm env ou 46cm avant le raccord donc environ 33L
Modèle identique : https://www.reflex-winkelmann.com/be/fr ... s/9706300/
Ou pour le remplacement : https://flamcogroup.com/fr/catalog/syst ... +a+nr+view / https://amzn.eu/d/9drulWc
Modifié en dernier par Seb.m57 le sam. oct. 08, 2022 21:57 pm, modifié 1 fois.
- lebritish
- Maitre Solaire
- Messages : 2811
- Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
- Localisation : Robiac (30)
- Contact :
Re: Avis réparation d'une installation Viessmann VITOSOL 200-T SD2 3m²
Bsoir,
Les 2 vases d'expansion que tu proposes sont adapté. Prend celui qui arrivera le plus vite chez toi !
chez solaire diffusion: https://boutique-solaire-diffusion.eu/v ... -35_litres
A+
Thierry
Les 2 vases d'expansion que tu proposes sont adapté. Prend celui qui arrivera le plus vite chez toi !
chez solaire diffusion: https://boutique-solaire-diffusion.eu/v ... -35_litres
A+
Thierry
Re: Avis réparation d'une installation Viessmann VITOSOL 200-T SD2 3m²
Ok super, je viens de commander à l'instant un 50L / 8bar
110€ chez Amazon : https://www.amazon.fr/dp/B077M3YHHX?_en ... 61FSG&th=1
80€ avec livraison chez un fournisseur : https://www.haustechnikpartner24.com/So ... excon-8bar
Concernant le remplacement du groupe de sécurité et de la pièce avant le vase d'expansion un avis ?
110€ chez Amazon : https://www.amazon.fr/dp/B077M3YHHX?_en ... 61FSG&th=1
80€ avec livraison chez un fournisseur : https://www.haustechnikpartner24.com/So ... excon-8bar
Concernant le remplacement du groupe de sécurité et de la pièce avant le vase d'expansion un avis ?
- lebritish
- Maitre Solaire
- Messages : 2811
- Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
- Localisation : Robiac (30)
- Contact :
Re: Avis réparation d'une installation Viessmann VITOSOL 200-T SD2 3m²
Perso je remplacerai juste le groupe de sécurité.
L'autre ca me parait etre une vanne d'isolation pour démonter le VE sans vidanger toute l'installation
L'autre ca me parait etre une vanne d'isolation pour démonter le VE sans vidanger toute l'installation