s'il n'y a pas de fuites,il reste sans doute de l'air dans le circuit...Pouvez vous me confirmer la manip car j'ai la pression qui diminue en quelques minutes...
donc faire circuler encore en marche forcée avec bien sûr le purgeur auto ouvert.
Par ailleurs si ce n'est déjà fait mettre la bonne pression sur le coté aréique du vase d'expansion . Si tu mets par exemple 2 bars la menbrane ne bougera pas tant qu'il n'y aura pas 2 bars dans le circuit primaire. La bonne pression coté air c'est 0.5 bar+ 1bar par 10 metres de denivellé entre le manomètre et le sommet du champ de capteurs. Les vases sont livrés gonflés , en général il faut les dégonfler un peu. La pression coté air se vérifie avec le manomètre d'une pompe à vélo.
il devrait s'il y avait assez de liquide ,non?le purgeur haut ne pisse pas