plan ou tubes je suis perdu !

Fonctionnement, informations...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34

Avatar du membre
rafa66
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 182
Enregistré le : jeu. mars 27, 2008 20:33 pm
Localisation : le soler 66

Message par rafa66 »

bonsoir a tous

cela fait deux jours que je lis sur ce forum (super) en espérant que cela allais m'aider a faire un choix entre plan et tube mais plus je lis moins je sais au départ je voulais chauffer ma piscine l'été et pouvoir profiter pour chauffer l'hiver ou faire de eau chaude j'ai une chaudière a gaz et des radiateurs alu c'est sur j'avais pas prévu ça au départ quant j'ai construit j'ai un bon de commande pour deux camax 200 18 tubes avec de la place pour un de plus mais j'hésite maintenant si vous pouviez m'aider ou me donner votre opinion merci d'avance

Avatar du membre
rafa66
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 182
Enregistré le : jeu. mars 27, 2008 20:33 pm
Localisation : le soler 66

Message par rafa66 »

re bonsoir

j'ai relu et relu encore et en fait c'est pas facile facile mais je suis pas le seul dans ce cas la j'ai vu, mais j'ai fini par trouvé un post qui expliquait bien la difference mais bon puisqu'il faut choisir je vais rester sur mes capteur a tube je pense
sinon c'est fou tout ce qu'on trouve ici mais je suis loins d'avoir tout compris encore
quelqu'un sais si l'echangeur pour piscine de bay sun il est correct parceque je vois aussi qu'on trouve des echangeur a plaque mais le prix est pas le meme !!!
allez bonne soirée et a plus rapha

Avatar du membre
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3635
Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49

Message par m_you49 »

Bonsoir.
J'ai monté cet échangeur sur le circuit chauffage (par PàC) de la piscine de mes beaux-parents il y a 2 ans. Fonctionnement sans souci avec une bonne couche de mousse isolante autour et une sonde applique pour la régul.
J'avais vu à cette époque une pub pour un échangeur plastique (les températures d'échange n'étant pas élevées) à pas cher. Mais qu'est-ce que ça vaut en fiabilité ? Point je ne sais !
@ +
Mil'd
M.You - 49

Avatar du membre
rafa66
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 182
Enregistré le : jeu. mars 27, 2008 20:33 pm
Localisation : le soler 66

Message par rafa66 »

ok merci de l'info

maintenant faut que je cherche comment faire pour pouvoir profiter des panneaux pour m'aider sur le chauffage de la maison, au début ça me paraissait farfelu mais avec tout ce que j'ai lu je me rend compte que ça serait dommage de ne pas en profiter, maintenant j'ai pas trouver encore le système pour coupler chaudière a gaz et mes radiateurs, la je suis preneur moi je suis vraiment apprenti solaire comme y disent ici, des idées j'en ais mais je suis pas sur quelles soit bonnes, je vais bien trouver quelqu'un qui a deja fait ça !!!
bonne journée

Gabriel Gourdon
Newbie
Newbie
Messages : 7
Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 12:29 pm
Localisation : Vignoble nantais 44690 Château Thébaud

Message par Gabriel Gourdon »

Salut Raffa66,
Mon installation à tubes sous vide, fonctionne depuis quatre ans en couplage de 3 autres énergies.
L'important est de disposer d'une réserve d'eau en ballon suffisante pour apporter au chauffage une durée énergie valable. (ce qui n'est pas mon cas par manque de place)
Autre chose, les radiateurs demande une puissance importante en kw/h peu compatible avec le solaire, il faut donc surdimensionner tes radiateurs pour permettre au chauffage de fonctionner en température de sortie d'eau, la plus basse possible. EX (30à 35°C pour les planchers chauffants, idéal pour le solaire; 35 à 45°C pour des convecteurs, maximum pour le solaire et les pompe à chaleur; 60°C pour les radiateurs adaptés aux volumes des pièces à chauffer, trop élevé pour le solaire)
En doublant la puissance des radiateurs on apporte la même quantité d'énergie en baissant fortement la température de production.
Cette méthode permet aussi d'économiser sur le cout de l'énergie, car il faut proportionnellement plus de calories pour atteindre 60°C que 45°C.
Autre possibilité remplacer les radiateurs par des ventilo-convecteurs qui en brassant légèrement l'air de la pièce, favorisent rapidement son réchauffement , avec une température d'énergie plus basse.
J'ai un schéma pour le raccordement simplifié du solaire à d'autres énergies, mais je ne peux le diffuser sur notre site. le livre APPER, sur lequel ce schéma va être publié, doit sortir en juin
je peux te l'envoyer par mail, si cela t'intéresse.
Amitiés Gabriel

Avatar du membre
rafa66
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 182
Enregistré le : jeu. mars 27, 2008 20:33 pm
Localisation : le soler 66

Message par rafa66 »

bonjour

ok merci gabriel de ces précisions

je suis intéressé pour les idées de raccordements mon adresse mail est dans mon profil sinon je peu te la redonner
j'ai quant même un petit problème c'est la surface disponible pour les panneaux je ne peut pour l'instant qu'installer 5.7 m² de surface utile
je cherche une autre place mais c'est pas facile (tube vertical a l'ombre en été !
j'ai déjà une approche pour les connections avec ma chaudière que m'a donné p_bricoleur qui n'est pas mal je trouve

merci raphael

Avatar du membre
rafa66
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 182
Enregistré le : jeu. mars 27, 2008 20:33 pm
Localisation : le soler 66

Message par rafa66 »

c'est encore moi !!
je viens de rentrer de déplacement et donc j'ai pu vérifier l'inclinaison de mon abris 17° c'est pas énorme mais j'ai pas trop le choix
pas moyen de retrouver ma boussole mais l'expo est bonne
avec cette inclinaison c'est plus intéressant les tubes ?


merci raphael

Avatar du membre
rafa66
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 182
Enregistré le : jeu. mars 27, 2008 20:33 pm
Localisation : le soler 66

Message par rafa66 »

bon cette fois ça y est je me suis lancé
j'ai mis 42 tubes de 58 mm ,j'ai plus de place :( et commencé par ma boucle de decharge dans ma piscine, pour le moment tout va bien ça chauffe super bien
maintenant je vais attaquer la partie chauffage mais plus j'avance plus je patauge

encore merci rapha

Avatar du membre
YvesBr
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1422
Enregistré le : lun. mars 20, 2006 23:54 pm
Localisation : Moselle - aéroport 57

Message par YvesBr »

Bonjour raphaël,
Tu as donc déjà réalisé une installation ! :)
Quels sont les soucis que tu rencontres ? :roll:
Quel type de capteurs à tubes est-ce ?

Yves

andrebayle
Modérateur
Modérateur
Messages : 879
Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 13:42 pm
Localisation : Vinay - 38 - ISERE

Message par andrebayle »

Bonjour rafa66

J' ai 54 tubes sous vide 1800x58, orientés plein S/O et inclinés à 35°. Avec , je tiens ma cuve de 600L chauffage chaude et un cesi de 150L, j' ai un plancher chauffant.

Regarde le graphique joint ça te donnera un ordre d' idée.

Les capteurs ne montent pas en T° parce que je régule en conséquence, mais ne t' y trompe pas, si tu ne leur donnes rien à chauffer, ça part vite en surchauffe

Mon champ de capteurs, pas assez puissant ( manque de place ), soutient bien le chauffage en 1/2 saison, mais ne fait pas grand chose en plein hiver. Pour info j' ai arrêté la chaudière début mars .Elle s' est remise en marche par intermittence fin Mai parce que ça caillait !!!!!!!!

Tu n' as que 48 tubes inclinés à 17°, tu n' auras pas de mal cet été, par contre pour l' hiver, ça semble bien peu... mais ça dépend de ce que tu veux chauffer.
Fichiers joints
21 - 06.xls
(75.5 Kio) Téléchargé 244 fois

Avatar du membre
rafa66
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 182
Enregistré le : jeu. mars 27, 2008 20:33 pm
Localisation : le soler 66

Message par rafa66 »

les soucis c'est plutot sur la gestion de l'ensemble que je les ais, ma chaudiere, au dernieres nouvelles !! c'est une basse temperature donc je penche pour utiliser le stock solaire pour rechauffer le retour chauffage. enfin on verra bien si il y adu stock :shock:
je sais c'est pas beaucoup 42 tubes et trop incliné mais bon pas la choix

vu que ma temperature dans le ballon risque de ne pas etre tres elevée (je penche pour un 500 l) ne serait t'il pas interéssant de le consommer a mesure la journée quant la chaudiere ne tourne pas. elle tourne le matin midi et le soir avant le retour de la troupe

parceque meme 30° dans un radiateur alu bien dimensionné je crois (on m'a conseillé au depart de pas hésiter sur la taille meme si je regrette le planché chauffant :( ) ça paet toujour apporter quelque chose non ? alors que pour le retour chauffage je doute un peut du coup

j'ai bon jusque la ? ou je résonne pas comme il faut ?

si il vous faut d'autre info pour m'aider dans mon choix suffit de demander

merci raphael

Avatar du membre
babar
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 262
Enregistré le : mer. août 22, 2007 17:21 pm
Localisation : Brest Finistère 29

Message par babar »

Salut
c'est une basse temperature donc je penche pour utiliser le stock solaire pour rechauffer le retour chauffage.
Si ta chaudière est une basse température met la sur le départ de ton stock solaire, de cette manière le stock préchauffe (si c'est possible, sinon on le shunte) et la chaudière module derrière pour faire l'appoint. Attention il faut que ta chaudière régul en fonction de la température extérieur car sinon elle va tourner en tout ou rien perdant ainsi les bénéfices de la modulation de puissance (meilleurs performances).

Si t'es radiateurs tourne couramment avec de l'eau à 30 °C c'est nickel pour ton solaire, ca marchera bien.
C'est le sol-air que j'espère...

pvigraphics.com/graphisme, site web et multimédia

Avatar du membre
p_bricoleur
Modérateur
Modérateur
Messages : 1671
Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
Localisation : Rueil-Malmaison (92)
Contact :

Message par p_bricoleur »

Babar,

Tu peux être plus explicite sur la phrase suivante :
Attention il faut que ta chaudière régul en fonction de la température extérieur car sinon elle va tourner en tout ou rien perdant ainsi les bénéfices de la modulation de puissance (meilleurs performances).
Je ne vois pas bien ce que tu veux dire.

Cordialement

Avatar du membre
babar
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 262
Enregistré le : mer. août 22, 2007 17:21 pm
Localisation : Brest Finistère 29

Message par babar »

Salut P_bricoleur

Ce que je veux dire c'est que les chaudières basse température peuvent être installé sans régulation, rendant impossible la modulation bruleur. La chaudière fonctionne en tout ou rien.
Il faut donc que la chaudière dispose d'une régulation avancé, une loi de chauffe, de manière à donner l'info de modulation permettant comme tu le sais, de fournir l'énergie réellement nécessaire au système.
C'est le sol-air que j'espère...

pvigraphics.com/graphisme, site web et multimédia

Avatar du membre
ice 54
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1856
Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
Localisation : dombasle 54

Message par ice 54 »

Bonjour Babar, petite histoire marrante sur les chaudières basse température.
Il y a un an on me demande d'intervenir sur une chaudière Vi ...nn de 500 kW qui condense. Arrivé sur place je regarde le type de chaudière s'est une basse température et débit nul. Etrange le fait qu'elle condense, j'appelle un commercial de la marque pour avoir des info. Et j'apprends que cette chaudière fonctionne à minimum technique de 55 °C donc un départ à minimum 60/65 °C !!!!!! no coment.

Salutation
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.

Répondre