plan ou tubes je suis perdu !
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34
- rafa66
- Etudiant Solaire

- Messages : 182
- Enregistré le : jeu. mars 27, 2008 20:33 pm
- Localisation : le soler 66
bonsoir a tous
cela fait deux jours que je lis sur ce forum (super) en espérant que cela allais m'aider a faire un choix entre plan et tube mais plus je lis moins je sais au départ je voulais chauffer ma piscine l'été et pouvoir profiter pour chauffer l'hiver ou faire de eau chaude j'ai une chaudière a gaz et des radiateurs alu c'est sur j'avais pas prévu ça au départ quant j'ai construit j'ai un bon de commande pour deux camax 200 18 tubes avec de la place pour un de plus mais j'hésite maintenant si vous pouviez m'aider ou me donner votre opinion merci d'avance
cela fait deux jours que je lis sur ce forum (super) en espérant que cela allais m'aider a faire un choix entre plan et tube mais plus je lis moins je sais au départ je voulais chauffer ma piscine l'été et pouvoir profiter pour chauffer l'hiver ou faire de eau chaude j'ai une chaudière a gaz et des radiateurs alu c'est sur j'avais pas prévu ça au départ quant j'ai construit j'ai un bon de commande pour deux camax 200 18 tubes avec de la place pour un de plus mais j'hésite maintenant si vous pouviez m'aider ou me donner votre opinion merci d'avance
- rafa66
- Etudiant Solaire

- Messages : 182
- Enregistré le : jeu. mars 27, 2008 20:33 pm
- Localisation : le soler 66
re bonsoir
j'ai relu et relu encore et en fait c'est pas facile facile mais je suis pas le seul dans ce cas la j'ai vu, mais j'ai fini par trouvé un post qui expliquait bien la difference mais bon puisqu'il faut choisir je vais rester sur mes capteur a tube je pense
sinon c'est fou tout ce qu'on trouve ici mais je suis loins d'avoir tout compris encore
quelqu'un sais si l'echangeur pour piscine de bay sun il est correct parceque je vois aussi qu'on trouve des echangeur a plaque mais le prix est pas le meme !!!
allez bonne soirée et a plus rapha
j'ai relu et relu encore et en fait c'est pas facile facile mais je suis pas le seul dans ce cas la j'ai vu, mais j'ai fini par trouvé un post qui expliquait bien la difference mais bon puisqu'il faut choisir je vais rester sur mes capteur a tube je pense
sinon c'est fou tout ce qu'on trouve ici mais je suis loins d'avoir tout compris encore
quelqu'un sais si l'echangeur pour piscine de bay sun il est correct parceque je vois aussi qu'on trouve des echangeur a plaque mais le prix est pas le meme !!!
allez bonne soirée et a plus rapha
- m_you49
- Maitre Solaire

- Messages : 3635
- Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
- Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49
Bonsoir.
J'ai monté cet échangeur sur le circuit chauffage (par PàC) de la piscine de mes beaux-parents il y a 2 ans. Fonctionnement sans souci avec une bonne couche de mousse isolante autour et une sonde applique pour la régul.
J'avais vu à cette époque une pub pour un échangeur plastique (les températures d'échange n'étant pas élevées) à pas cher. Mais qu'est-ce que ça vaut en fiabilité ? Point je ne sais !
@ +
Mil'd
J'ai monté cet échangeur sur le circuit chauffage (par PàC) de la piscine de mes beaux-parents il y a 2 ans. Fonctionnement sans souci avec une bonne couche de mousse isolante autour et une sonde applique pour la régul.
J'avais vu à cette époque une pub pour un échangeur plastique (les températures d'échange n'étant pas élevées) à pas cher. Mais qu'est-ce que ça vaut en fiabilité ? Point je ne sais !
@ +
Mil'd
M.You - 49
- rafa66
- Etudiant Solaire

- Messages : 182
- Enregistré le : jeu. mars 27, 2008 20:33 pm
- Localisation : le soler 66
ok merci de l'info
maintenant faut que je cherche comment faire pour pouvoir profiter des panneaux pour m'aider sur le chauffage de la maison, au début ça me paraissait farfelu mais avec tout ce que j'ai lu je me rend compte que ça serait dommage de ne pas en profiter, maintenant j'ai pas trouver encore le système pour coupler chaudière a gaz et mes radiateurs, la je suis preneur moi je suis vraiment apprenti solaire comme y disent ici, des idées j'en ais mais je suis pas sur quelles soit bonnes, je vais bien trouver quelqu'un qui a deja fait ça !!!
bonne journée
maintenant faut que je cherche comment faire pour pouvoir profiter des panneaux pour m'aider sur le chauffage de la maison, au début ça me paraissait farfelu mais avec tout ce que j'ai lu je me rend compte que ça serait dommage de ne pas en profiter, maintenant j'ai pas trouver encore le système pour coupler chaudière a gaz et mes radiateurs, la je suis preneur moi je suis vraiment apprenti solaire comme y disent ici, des idées j'en ais mais je suis pas sur quelles soit bonnes, je vais bien trouver quelqu'un qui a deja fait ça !!!
bonne journée
-
Gabriel Gourdon
- Newbie

- Messages : 7
- Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 12:29 pm
- Localisation : Vignoble nantais 44690 Château Thébaud
Salut Raffa66,
Mon installation à tubes sous vide, fonctionne depuis quatre ans en couplage de 3 autres énergies.
L'important est de disposer d'une réserve d'eau en ballon suffisante pour apporter au chauffage une durée énergie valable. (ce qui n'est pas mon cas par manque de place)
Autre chose, les radiateurs demande une puissance importante en kw/h peu compatible avec le solaire, il faut donc surdimensionner tes radiateurs pour permettre au chauffage de fonctionner en température de sortie d'eau, la plus basse possible. EX (30à 35°C pour les planchers chauffants, idéal pour le solaire; 35 à 45°C pour des convecteurs, maximum pour le solaire et les pompe à chaleur; 60°C pour les radiateurs adaptés aux volumes des pièces à chauffer, trop élevé pour le solaire)
En doublant la puissance des radiateurs on apporte la même quantité d'énergie en baissant fortement la température de production.
Cette méthode permet aussi d'économiser sur le cout de l'énergie, car il faut proportionnellement plus de calories pour atteindre 60°C que 45°C.
Autre possibilité remplacer les radiateurs par des ventilo-convecteurs qui en brassant légèrement l'air de la pièce, favorisent rapidement son réchauffement , avec une température d'énergie plus basse.
J'ai un schéma pour le raccordement simplifié du solaire à d'autres énergies, mais je ne peux le diffuser sur notre site. le livre APPER, sur lequel ce schéma va être publié, doit sortir en juin
je peux te l'envoyer par mail, si cela t'intéresse.
Amitiés Gabriel
Mon installation à tubes sous vide, fonctionne depuis quatre ans en couplage de 3 autres énergies.
L'important est de disposer d'une réserve d'eau en ballon suffisante pour apporter au chauffage une durée énergie valable. (ce qui n'est pas mon cas par manque de place)
Autre chose, les radiateurs demande une puissance importante en kw/h peu compatible avec le solaire, il faut donc surdimensionner tes radiateurs pour permettre au chauffage de fonctionner en température de sortie d'eau, la plus basse possible. EX (30à 35°C pour les planchers chauffants, idéal pour le solaire; 35 à 45°C pour des convecteurs, maximum pour le solaire et les pompe à chaleur; 60°C pour les radiateurs adaptés aux volumes des pièces à chauffer, trop élevé pour le solaire)
En doublant la puissance des radiateurs on apporte la même quantité d'énergie en baissant fortement la température de production.
Cette méthode permet aussi d'économiser sur le cout de l'énergie, car il faut proportionnellement plus de calories pour atteindre 60°C que 45°C.
Autre possibilité remplacer les radiateurs par des ventilo-convecteurs qui en brassant légèrement l'air de la pièce, favorisent rapidement son réchauffement , avec une température d'énergie plus basse.
J'ai un schéma pour le raccordement simplifié du solaire à d'autres énergies, mais je ne peux le diffuser sur notre site. le livre APPER, sur lequel ce schéma va être publié, doit sortir en juin
je peux te l'envoyer par mail, si cela t'intéresse.
Amitiés Gabriel
- rafa66
- Etudiant Solaire

- Messages : 182
- Enregistré le : jeu. mars 27, 2008 20:33 pm
- Localisation : le soler 66
bonjour
ok merci gabriel de ces précisions
je suis intéressé pour les idées de raccordements mon adresse mail est dans mon profil sinon je peu te la redonner
j'ai quant même un petit problème c'est la surface disponible pour les panneaux je ne peut pour l'instant qu'installer 5.7 m² de surface utile
je cherche une autre place mais c'est pas facile (tube vertical a l'ombre en été !
j'ai déjà une approche pour les connections avec ma chaudière que m'a donné p_bricoleur qui n'est pas mal je trouve
merci raphael
ok merci gabriel de ces précisions
je suis intéressé pour les idées de raccordements mon adresse mail est dans mon profil sinon je peu te la redonner
j'ai quant même un petit problème c'est la surface disponible pour les panneaux je ne peut pour l'instant qu'installer 5.7 m² de surface utile
je cherche une autre place mais c'est pas facile (tube vertical a l'ombre en été !
j'ai déjà une approche pour les connections avec ma chaudière que m'a donné p_bricoleur qui n'est pas mal je trouve
merci raphael
-
andrebayle
- Modérateur

- Messages : 879
- Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 13:42 pm
- Localisation : Vinay - 38 - ISERE
Bonjour rafa66
J' ai 54 tubes sous vide 1800x58, orientés plein S/O et inclinés à 35°. Avec , je tiens ma cuve de 600L chauffage chaude et un cesi de 150L, j' ai un plancher chauffant.
Regarde le graphique joint ça te donnera un ordre d' idée.
Les capteurs ne montent pas en T° parce que je régule en conséquence, mais ne t' y trompe pas, si tu ne leur donnes rien à chauffer, ça part vite en surchauffe
Mon champ de capteurs, pas assez puissant ( manque de place ), soutient bien le chauffage en 1/2 saison, mais ne fait pas grand chose en plein hiver. Pour info j' ai arrêté la chaudière début mars .Elle s' est remise en marche par intermittence fin Mai parce que ça caillait !!!!!!!!
Tu n' as que 48 tubes inclinés à 17°, tu n' auras pas de mal cet été, par contre pour l' hiver, ça semble bien peu... mais ça dépend de ce que tu veux chauffer.
J' ai 54 tubes sous vide 1800x58, orientés plein S/O et inclinés à 35°. Avec , je tiens ma cuve de 600L chauffage chaude et un cesi de 150L, j' ai un plancher chauffant.
Regarde le graphique joint ça te donnera un ordre d' idée.
Les capteurs ne montent pas en T° parce que je régule en conséquence, mais ne t' y trompe pas, si tu ne leur donnes rien à chauffer, ça part vite en surchauffe
Mon champ de capteurs, pas assez puissant ( manque de place ), soutient bien le chauffage en 1/2 saison, mais ne fait pas grand chose en plein hiver. Pour info j' ai arrêté la chaudière début mars .Elle s' est remise en marche par intermittence fin Mai parce que ça caillait !!!!!!!!
Tu n' as que 48 tubes inclinés à 17°, tu n' auras pas de mal cet été, par contre pour l' hiver, ça semble bien peu... mais ça dépend de ce que tu veux chauffer.
- Fichiers joints
-
- 21 - 06.xls
- (75.5 Kio) Téléchargé 244 fois
- rafa66
- Etudiant Solaire

- Messages : 182
- Enregistré le : jeu. mars 27, 2008 20:33 pm
- Localisation : le soler 66
les soucis c'est plutot sur la gestion de l'ensemble que je les ais, ma chaudiere, au dernieres nouvelles !! c'est une basse temperature donc je penche pour utiliser le stock solaire pour rechauffer le retour chauffage. enfin on verra bien si il y adu stock
je sais c'est pas beaucoup 42 tubes et trop incliné mais bon pas la choix
vu que ma temperature dans le ballon risque de ne pas etre tres elevée (je penche pour un 500 l) ne serait t'il pas interéssant de le consommer a mesure la journée quant la chaudiere ne tourne pas. elle tourne le matin midi et le soir avant le retour de la troupe
parceque meme 30° dans un radiateur alu bien dimensionné je crois (on m'a conseillé au depart de pas hésiter sur la taille meme si je regrette le planché chauffant :( ) ça paet toujour apporter quelque chose non ? alors que pour le retour chauffage je doute un peut du coup
j'ai bon jusque la ? ou je résonne pas comme il faut ?
si il vous faut d'autre info pour m'aider dans mon choix suffit de demander
merci raphael
je sais c'est pas beaucoup 42 tubes et trop incliné mais bon pas la choix
vu que ma temperature dans le ballon risque de ne pas etre tres elevée (je penche pour un 500 l) ne serait t'il pas interéssant de le consommer a mesure la journée quant la chaudiere ne tourne pas. elle tourne le matin midi et le soir avant le retour de la troupe
parceque meme 30° dans un radiateur alu bien dimensionné je crois (on m'a conseillé au depart de pas hésiter sur la taille meme si je regrette le planché chauffant :( ) ça paet toujour apporter quelque chose non ? alors que pour le retour chauffage je doute un peut du coup
j'ai bon jusque la ? ou je résonne pas comme il faut ?
si il vous faut d'autre info pour m'aider dans mon choix suffit de demander
merci raphael
- babar
- Etudiant Solaire

- Messages : 262
- Enregistré le : mer. août 22, 2007 17:21 pm
- Localisation : Brest Finistère 29
Salut
Si t'es radiateurs tourne couramment avec de l'eau à 30 °C c'est nickel pour ton solaire, ca marchera bien.
Si ta chaudière est une basse température met la sur le départ de ton stock solaire, de cette manière le stock préchauffe (si c'est possible, sinon on le shunte) et la chaudière module derrière pour faire l'appoint. Attention il faut que ta chaudière régul en fonction de la température extérieur car sinon elle va tourner en tout ou rien perdant ainsi les bénéfices de la modulation de puissance (meilleurs performances).c'est une basse temperature donc je penche pour utiliser le stock solaire pour rechauffer le retour chauffage.
Si t'es radiateurs tourne couramment avec de l'eau à 30 °C c'est nickel pour ton solaire, ca marchera bien.
- p_bricoleur
- Modérateur

- Messages : 1671
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
- Localisation : Rueil-Malmaison (92)
- Contact :
Babar,
Tu peux être plus explicite sur la phrase suivante :
Cordialement
Tu peux être plus explicite sur la phrase suivante :
Je ne vois pas bien ce que tu veux dire.Attention il faut que ta chaudière régul en fonction de la température extérieur car sinon elle va tourner en tout ou rien perdant ainsi les bénéfices de la modulation de puissance (meilleurs performances).
Cordialement
- babar
- Etudiant Solaire

- Messages : 262
- Enregistré le : mer. août 22, 2007 17:21 pm
- Localisation : Brest Finistère 29
Salut P_bricoleur
Ce que je veux dire c'est que les chaudières basse température peuvent être installé sans régulation, rendant impossible la modulation bruleur. La chaudière fonctionne en tout ou rien.
Il faut donc que la chaudière dispose d'une régulation avancé, une loi de chauffe, de manière à donner l'info de modulation permettant comme tu le sais, de fournir l'énergie réellement nécessaire au système.
Ce que je veux dire c'est que les chaudières basse température peuvent être installé sans régulation, rendant impossible la modulation bruleur. La chaudière fonctionne en tout ou rien.
Il faut donc que la chaudière dispose d'une régulation avancé, une loi de chauffe, de manière à donner l'info de modulation permettant comme tu le sais, de fournir l'énergie réellement nécessaire au système.
- ice 54
- Maitre Solaire

- Messages : 1856
- Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
- Localisation : dombasle 54
Bonjour Babar, petite histoire marrante sur les chaudières basse température.
Il y a un an on me demande d'intervenir sur une chaudière Vi ...nn de 500 kW qui condense. Arrivé sur place je regarde le type de chaudière s'est une basse température et débit nul. Etrange le fait qu'elle condense, j'appelle un commercial de la marque pour avoir des info. Et j'apprends que cette chaudière fonctionne à minimum technique de 55 °C donc un départ à minimum 60/65 °C !!!!!! no coment.
Salutation
Il y a un an on me demande d'intervenir sur une chaudière Vi ...nn de 500 kW qui condense. Arrivé sur place je regarde le type de chaudière s'est une basse température et débit nul. Etrange le fait qu'elle condense, j'appelle un commercial de la marque pour avoir des info. Et j'apprends que cette chaudière fonctionne à minimum technique de 55 °C donc un départ à minimum 60/65 °C !!!!!! no coment.
Salutation
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.