fonctionnement installation Viessmann...
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34
-
- Newbie
- Messages : 26
- Enregistré le : lun. mars 02, 2009 14:19 pm
- Localisation : Evrehailles; Belgique
- Contact :
Bonjour,
première intervention , première question sur le fonctionnement....
Une journée moyenne comme hier, la température dans les tubes est montée jusqu'à environ 55° et au retour, dans le bas du ballon, environ 45°tout celà dans le courant de l'après midi.Le soir ,aprés les douches, la température du retour descend et celle dans les tubes aussi mais le circulateur n'a pas arrêté de tourner (jusqu'à au moins 22h30)...Est-ce normal? L'installateur est venu "purger" l'installation avant l'hiver.
Avez-vous un purgeur au point haut de votre installation?
J'ai juste un séparateur d'air juste avant l'entrée dans le boiler....
Vos avis sur la question.
première intervention , première question sur le fonctionnement....
Une journée moyenne comme hier, la température dans les tubes est montée jusqu'à environ 55° et au retour, dans le bas du ballon, environ 45°tout celà dans le courant de l'après midi.Le soir ,aprés les douches, la température du retour descend et celle dans les tubes aussi mais le circulateur n'a pas arrêté de tourner (jusqu'à au moins 22h30)...Est-ce normal? L'installateur est venu "purger" l'installation avant l'hiver.
Avez-vous un purgeur au point haut de votre installation?
J'ai juste un séparateur d'air juste avant l'entrée dans le boiler....
Vos avis sur la question.
- p_bricoleur
- Modérateur
- Messages : 1671
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
- Localisation : Rueil-Malmaison (92)
- Contact :
Bonjour,
La présence ou non de purgeur ou d'air n'explique pas qu'à 22h30 (donc sans soleil) le circulateur tourne toujours...
C'est un problème de régulation ou de sondes.
On ne sait rien sur ton installation, il faut nous en dire plus.
CESI apparemment.
Circuit solaire sous pression ?
Serpentin ou échangeur externe ?
Comment est fait l'appoint ?
Cordialement,
T.Streiff
La présence ou non de purgeur ou d'air n'explique pas qu'à 22h30 (donc sans soleil) le circulateur tourne toujours...
C'est un problème de régulation ou de sondes.
On ne sait rien sur ton installation, il faut nous en dire plus.
CESI apparemment.
Circuit solaire sous pression ?
Serpentin ou échangeur externe ?
Comment est fait l'appoint ?
Cordialement,
T.Streiff
- r45v
- Expert Solaire
- Messages : 701
- Enregistré le : ven. avr. 07, 2006 22:17 pm
- Localisation : Orléans (45)
Bonjour Guy,
oui il faut un purgeur en point haut mais après la purge il faut au moins le démonter au pire fermé la vanne qui est en dessous.
Ce qui ce passe peut être:
a) normale si après ta douche la température basse de ton ballon est inférieur a celle des capteurs le circulateur se met en route. mais à 22h30 c'est etrange.
b) une anomalie de branchement de ta régule.
pour cela il faut vérifié les température si tu peux vérifié le point a c'est ok si non c'est le b!
oui il faut un purgeur en point haut mais après la purge il faut au moins le démonter au pire fermé la vanne qui est en dessous.
Ce qui ce passe peut être:
a) normale si après ta douche la température basse de ton ballon est inférieur a celle des capteurs le circulateur se met en route. mais à 22h30 c'est etrange.
b) une anomalie de branchement de ta régule.
pour cela il faut vérifié les température si tu peux vérifié le point a c'est ok si non c'est le b!
Modifié en dernier par r45v le lun. mars 02, 2009 20:42 pm, modifié 1 fois.
Cordialement RV45 

-
- Newbie
- Messages : 26
- Enregistré le : lun. mars 02, 2009 14:19 pm
- Localisation : Evrehailles; Belgique
- Contact :
[quote="p_bricoleur"]Bonjour,
La présence ou non de purgeur ou d'air n'explique pas qu'à 22h30 (donc sans soleil) le circulateur tourne toujours...
C'est un problème de régulation ou de sondes.
On ne sait rien sur ton installation, il faut nous en dire plus.
CESI apparemment.
Circuit solaire sous pression ?
Serpentin ou échangeur externe ?
Comment est fait l'appoint ?
Cordialement,
T.Streiff[/quote]
Mon installation est une viess...vitosol 200 avec boiler solaire 300l (double serpentin, mais un seul utilisé car pas de chaudière); appoint électrique , circuit sous pression...
La présence ou non de purgeur ou d'air n'explique pas qu'à 22h30 (donc sans soleil) le circulateur tourne toujours...
C'est un problème de régulation ou de sondes.
On ne sait rien sur ton installation, il faut nous en dire plus.
CESI apparemment.
Circuit solaire sous pression ?
Serpentin ou échangeur externe ?
Comment est fait l'appoint ?
Cordialement,
T.Streiff[/quote]
Mon installation est une viess...vitosol 200 avec boiler solaire 300l (double serpentin, mais un seul utilisé car pas de chaudière); appoint électrique , circuit sous pression...
-
- Newbie
- Messages : 26
- Enregistré le : lun. mars 02, 2009 14:19 pm
- Localisation : Evrehailles; Belgique
- Contact :
[quote="thermitch"]Dans ce cas, ça aurait toujours fonctionné comme ça
Donc je répète donc un peu différemment la question :
- quand et comment est survenue la "panne" ?
- est-ce après une intervention, même d'apparence anodine ?[/quote]
Bonjour,
on ne peut pas parler vraiment de panne mais plutôt de mauvais fonctionnement....
Aujourd'hui, celà à apparement fonctionné correctement avec des différences de températures de 6-7° entre les tubes et le retour; avec des arrets lorsque le soleil se cachait (madame a vérifié).
Et ce soir, vers 18h30; 39,7° au retour (après une douche de la grande fille) et 17,2 dans les tubes; et à l'arrêt; donc normal.
L'été dernier, ce qui se passait, c'est que la température montait très fort dans les tubes (plus de 150°) mais que le retour ne montait que très doucement....l'échange ne se faisait pas bien du tout....
Visite de l'installateur qui a purger et rempli à nouveau l'installation en disant que c'était l'air contenue dans le circuit qui perturbait le bon fonctionnement.
D'où ma question ;avez-vous tous (fait) placé un purgeur au point haut de votre installation?
Vous pouvez consulter mon skyblog montrant la construction de notre maison (très) basse énergie....

Donc je répète donc un peu différemment la question :
- quand et comment est survenue la "panne" ?
- est-ce après une intervention, même d'apparence anodine ?[/quote]
Bonjour,
on ne peut pas parler vraiment de panne mais plutôt de mauvais fonctionnement....
Aujourd'hui, celà à apparement fonctionné correctement avec des différences de températures de 6-7° entre les tubes et le retour; avec des arrets lorsque le soleil se cachait (madame a vérifié).
Et ce soir, vers 18h30; 39,7° au retour (après une douche de la grande fille) et 17,2 dans les tubes; et à l'arrêt; donc normal.
L'été dernier, ce qui se passait, c'est que la température montait très fort dans les tubes (plus de 150°) mais que le retour ne montait que très doucement....l'échange ne se faisait pas bien du tout....
Visite de l'installateur qui a purger et rempli à nouveau l'installation en disant que c'était l'air contenue dans le circuit qui perturbait le bon fonctionnement.
D'où ma question ;avez-vous tous (fait) placé un purgeur au point haut de votre installation?
Vous pouvez consulter mon skyblog montrant la construction de notre maison (très) basse énergie....
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 114
- Enregistré le : mar. janv. 20, 2009 10:40 am
- Localisation : Nantes 44
Salut,
Pour le purgeur en haut il est préconisé d'en avoir un. D'ailleur certains servent également de soupape de sécurité en cas de surchauffe du glycole ou liquide circulant dans le collecteur.
Pour le circulateur en route à 22h30 c'est surprenant mais peut être pas anormale.
Si la journée a été belle la température au collecteur à été importante > 50°C cela va mettre un certain temps à se refroidir. Si il y a une forte consommation d'eau chaude le soir (plusieurs douches) la température en bas du ballon va se refroidir rapidement par l'apport d'eau froide à 11-12 °C.
Donc si la T° basse du ballon arrive par exemple à 16°C et que la température du collecteur est encore à 23°C sans soleil (juste le refroidissement du collecteur), le Delta T maintien la marche du circulateur.
Pour le purgeur en haut il est préconisé d'en avoir un. D'ailleur certains servent également de soupape de sécurité en cas de surchauffe du glycole ou liquide circulant dans le collecteur.
Pour le circulateur en route à 22h30 c'est surprenant mais peut être pas anormale.
Si la journée a été belle la température au collecteur à été importante > 50°C cela va mettre un certain temps à se refroidir. Si il y a une forte consommation d'eau chaude le soir (plusieurs douches) la température en bas du ballon va se refroidir rapidement par l'apport d'eau froide à 11-12 °C.
Donc si la T° basse du ballon arrive par exemple à 16°C et que la température du collecteur est encore à 23°C sans soleil (juste le refroidissement du collecteur), le Delta T maintien la marche du circulateur.
Kit 36 tubes + ballon double serpentins 300 l- Coleos (casto-brico)
- p_bricoleur
- Modérateur
- Messages : 1671
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
- Localisation : Rueil-Malmaison (92)
- Contact :
Si il y a un purgeur au point haut :
- il doit obligatoirement avoir une vanne entre le circuit et le purgeur.
Cela évite qu'en cas de vaporisation (ça finit toujours par arriver), le caloporteur sorte en vapeur par le purgeur.
- prévoir un purgeur haute température car à la sortie des capteurs, ça peut être très chaud.
Cordialement,
T.Streiff
- il doit obligatoirement avoir une vanne entre le circuit et le purgeur.
Cela évite qu'en cas de vaporisation (ça finit toujours par arriver), le caloporteur sorte en vapeur par le purgeur.
- prévoir un purgeur haute température car à la sortie des capteurs, ça peut être très chaud.
Cordialement,
T.Streiff
-
- Newbie
- Messages : 26
- Enregistré le : lun. mars 02, 2009 14:19 pm
- Localisation : Evrehailles; Belgique
- Contact :
[quote="p_bricoleur"]Si il y a un purgeur au point haut :
- il doit obligatoirement avoir une vanne entre le circuit et le purgeur.
Cela évite qu'en cas de vaporisation (ça finit toujours par arriver), le caloporteur sorte en vapeur par le purgeur.
- prévoir un purgeur haute température car à la sortie des capteurs, ça peut être très chaud.
Cordialement,
T.Streiff[/quote]
Il n'est pas obligatoire alors le purgeur? Pourtant la documentation technique Viessmann le prévoit!!!! Mais je l'ai vu après.....je faisait confiance en l'installateur....
- il doit obligatoirement avoir une vanne entre le circuit et le purgeur.
Cela évite qu'en cas de vaporisation (ça finit toujours par arriver), le caloporteur sorte en vapeur par le purgeur.
- prévoir un purgeur haute température car à la sortie des capteurs, ça peut être très chaud.
Cordialement,
T.Streiff[/quote]
Il n'est pas obligatoire alors le purgeur? Pourtant la documentation technique Viessmann le prévoit!!!! Mais je l'ai vu après.....je faisait confiance en l'installateur....
- patoche
- Maitre Solaire
- Messages : 1292
- Enregistré le : mar. mai 02, 2006 21:42 pm
- Localisation : st julien du pinet 43200
Salut Guy, Tous,
Comme te dis P.Bricoleur il est obligatoire pour remplir son rôle...."purger"
Une fois cette purge réalisée ( au remplissage et à l'ajout éventuel de l'install) tu dois l'isoler par une vanne .....pour éviter les pertes à chaud, qui deviendront des manques à froid qu'il faudra compenser et à nouveau puger...
P.Bricoleur t'a très bien résumé ça. En gros il ne devrait servir qu'au départ...
A+, Patoche,
Comme te dis P.Bricoleur il est obligatoire pour remplir son rôle...."purger"

Une fois cette purge réalisée ( au remplissage et à l'ajout éventuel de l'install) tu dois l'isoler par une vanne .....pour éviter les pertes à chaud, qui deviendront des manques à froid qu'il faudra compenser et à nouveau puger...

P.Bricoleur t'a très bien résumé ça. En gros il ne devrait servir qu'au départ...
A+, Patoche,
C'est en restant à rien faire...qu'on apprend à mal-faire!!!
-
- Newbie
- Messages : 26
- Enregistré le : lun. mars 02, 2009 14:19 pm
- Localisation : Evrehailles; Belgique
- Contact :
Merci à vous tous pour ces précisions.
Pensez vous que mon instal pourrait de nouveau mal fonctionner par la non présence du purgeur?
Mon séparateur d'air suffit'il?
L'install a mieux fonctionné depuis qu'il a vidé et remi le glycol .....Je ne comprends pas pourquoi il y a eu de l'air après un certain temps dans l'install alors que vous affirmez que le purgeur n'est utile qu'au remplissage !!!!
Je sais je suis ch.... mais j'ai envie d'avoir tous les éléments pour m'expliquer avec l'installateur !!!!
J'ai oublié de dire que après à peine quelques mois d'utilisation, j'ai eu un gros problème; le séparateur d'air a lâché (cassure) et tout le glycol s'est répandu dans le grenier !!! une belle sal....
Suite à celà, remplacement du séparateur d'air, du circulateur( il a tourné à vide), du vase d'expension( il en a placé 2 maintenant)...et voilà; juste le débitmètre n'a pas été remplacé...(pas utile d'après lui).
Vous comprenez mieux maintenat mes "craintes"....
Pensez vous que mon instal pourrait de nouveau mal fonctionner par la non présence du purgeur?
Mon séparateur d'air suffit'il?
L'install a mieux fonctionné depuis qu'il a vidé et remi le glycol .....Je ne comprends pas pourquoi il y a eu de l'air après un certain temps dans l'install alors que vous affirmez que le purgeur n'est utile qu'au remplissage !!!!
Je sais je suis ch.... mais j'ai envie d'avoir tous les éléments pour m'expliquer avec l'installateur !!!!
J'ai oublié de dire que après à peine quelques mois d'utilisation, j'ai eu un gros problème; le séparateur d'air a lâché (cassure) et tout le glycol s'est répandu dans le grenier !!! une belle sal....
Suite à celà, remplacement du séparateur d'air, du circulateur( il a tourné à vide), du vase d'expension( il en a placé 2 maintenant)...et voilà; juste le débitmètre n'a pas été remplacé...(pas utile d'après lui).
Vous comprenez mieux maintenat mes "craintes"....
- thermitch
- Maitre Solaire
- Messages : 4065
- Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
- Localisation : Marcillé-Robert (35)
- Contact :
Pour ce qui est de l'usage du purgeur dans le temps et d'éventuelles entrées "d'air", je peux te proposer la lecture de ceci : http://www.reflex.de/reflex/pdf_franz/F ... _franz.pdf
Je l'ai trouvé fort instructif
Je l'ai trouvé fort instructif
