Page 1 sur 5

Posté : lun. mars 02, 2009 20:11 pm
par guy00001
Bonjour,

première intervention , première question sur le fonctionnement....

Une journée moyenne comme hier, la température dans les tubes est montée jusqu'à environ 55° et au retour, dans le bas du ballon, environ 45°tout celà dans le courant de l'après midi.Le soir ,aprés les douches, la température du retour descend et celle dans les tubes aussi mais le circulateur n'a pas arrêté de tourner (jusqu'à au moins 22h30)...Est-ce normal? L'installateur est venu "purger" l'installation avant l'hiver.

Avez-vous un purgeur au point haut de votre installation?

J'ai juste un séparateur d'air juste avant l'entrée dans le boiler....

Vos avis sur la question.

Posté : lun. mars 02, 2009 20:37 pm
par p_bricoleur
Bonjour,

La présence ou non de purgeur ou d'air n'explique pas qu'à 22h30 (donc sans soleil) le circulateur tourne toujours...
C'est un problème de régulation ou de sondes.

On ne sait rien sur ton installation, il faut nous en dire plus.

CESI apparemment.
Circuit solaire sous pression ?
Serpentin ou échangeur externe ?
Comment est fait l'appoint ?

Cordialement,
T.Streiff

Posté : lun. mars 02, 2009 20:41 pm
par r45v
Bonjour Guy,

oui il faut un purgeur en point haut mais après la purge il faut au moins le démonter au pire fermé la vanne qui est en dessous.

Ce qui ce passe peut être:

a) normale si après ta douche la température basse de ton ballon est inférieur a celle des capteurs le circulateur se met en route. mais à 22h30 c'est etrange.

b) une anomalie de branchement de ta régule.

pour cela il faut vérifié les température si tu peux vérifié le point a c'est ok si non c'est le b!

Posté : lun. mars 02, 2009 20:47 pm
par thermitch
La panne, c'est près la purge qu'elle est apparue ?
... dès fois que l'installateur se serait prit les pieds dans le fil de la sonde capteur ??? :-?

Posté : lun. mars 02, 2009 22:16 pm
par guy00001
[quote="p_bricoleur"]Bonjour,

La présence ou non de purgeur ou d'air n'explique pas qu'à 22h30 (donc sans soleil) le circulateur tourne toujours...
C'est un problème de régulation ou de sondes.

On ne sait rien sur ton installation, il faut nous en dire plus.

CESI apparemment.
Circuit solaire sous pression ?
Serpentin ou échangeur externe ?
Comment est fait l'appoint ?

Cordialement,
T.Streiff[/quote]
Mon installation est une viess...vitosol 200 avec boiler solaire 300l (double serpentin, mais un seul utilisé car pas de chaudière); appoint électrique , circuit sous pression...

Posté : lun. mars 02, 2009 22:44 pm
par allonsbon
Salut,

Indique les Températures que tu relèves capteur bas et haut du ballon à différent moment de la journée.

Posté : lun. mars 02, 2009 23:11 pm
par F.MYKIETA
Bonjour à tous,
Je ne serais pas étonné que l'échangeur solaire du ballon soit... monté à l'envers.
Ca marchouille la journée et le capteur est réchauffé tant que le bas du ballon est chaud...
Le mieux est de suivre scrupuleusement le sens du fluide (flèche sur le corps du circulateur).
Cdt,

Posté : mar. mars 03, 2009 18:56 pm
par thermitch
Dans ce cas, ça aurait toujours fonctionné comme ça :-?

Donc je répète donc un peu différemment la question :
- quand et comment est survenue la "panne" ?
- est-ce après une intervention, même d'apparence anodine ?

Posté : mar. mars 03, 2009 22:12 pm
par guy00001
[quote="thermitch"]Dans ce cas, ça aurait toujours fonctionné comme ça :-?

Donc je répète donc un peu différemment la question :
- quand et comment est survenue la "panne" ?
- est-ce après une intervention, même d'apparence anodine ?[/quote]
Bonjour,
on ne peut pas parler vraiment de panne mais plutôt de mauvais fonctionnement....
Aujourd'hui, celà à apparement fonctionné correctement avec des différences de températures de 6-7° entre les tubes et le retour; avec des arrets lorsque le soleil se cachait (madame a vérifié).
Et ce soir, vers 18h30; 39,7° au retour (après une douche de la grande fille) et 17,2 dans les tubes; et à l'arrêt; donc normal.
L'été dernier, ce qui se passait, c'est que la température montait très fort dans les tubes (plus de 150°) mais que le retour ne montait que très doucement....l'échange ne se faisait pas bien du tout....
Visite de l'installateur qui a purger et rempli à nouveau l'installation en disant que c'était l'air contenue dans le circuit qui perturbait le bon fonctionnement.
D'où ma question ;avez-vous tous (fait) placé un purgeur au point haut de votre installation?

Vous pouvez consulter mon skyblog montrant la construction de notre maison (très) basse énergie....

Posté : mer. mars 04, 2009 12:51 pm
par allonsbon
Salut,

Pour le purgeur en haut il est préconisé d'en avoir un. D'ailleur certains servent également de soupape de sécurité en cas de surchauffe du glycole ou liquide circulant dans le collecteur.
Pour le circulateur en route à 22h30 c'est surprenant mais peut être pas anormale.
Si la journée a été belle la température au collecteur à été importante > 50°C cela va mettre un certain temps à se refroidir. Si il y a une forte consommation d'eau chaude le soir (plusieurs douches) la température en bas du ballon va se refroidir rapidement par l'apport d'eau froide à 11-12 °C.
Donc si la T° basse du ballon arrive par exemple à 16°C et que la température du collecteur est encore à 23°C sans soleil (juste le refroidissement du collecteur), le Delta T maintien la marche du circulateur.

Posté : mer. mars 04, 2009 15:06 pm
par p_bricoleur
Si il y a un purgeur au point haut :
- il doit obligatoirement avoir une vanne entre le circuit et le purgeur.
Cela évite qu'en cas de vaporisation (ça finit toujours par arriver), le caloporteur sorte en vapeur par le purgeur.
- prévoir un purgeur haute température car à la sortie des capteurs, ça peut être très chaud.

Cordialement,
T.Streiff

Posté : mer. mars 04, 2009 20:39 pm
par guy00001
[quote="p_bricoleur"]Si il y a un purgeur au point haut :
- il doit obligatoirement avoir une vanne entre le circuit et le purgeur.
Cela évite qu'en cas de vaporisation (ça finit toujours par arriver), le caloporteur sorte en vapeur par le purgeur.
- prévoir un purgeur haute température car à la sortie des capteurs, ça peut être très chaud.

Cordialement,
T.Streiff[/quote]

Il n'est pas obligatoire alors le purgeur? Pourtant la documentation technique Viessmann le prévoit!!!! Mais je l'ai vu après.....je faisait confiance en l'installateur....

Posté : mer. mars 04, 2009 21:21 pm
par patoche
Salut Guy, Tous,
Comme te dis P.Bricoleur il est obligatoire pour remplir son rôle...."purger" :-D
Une fois cette purge réalisée ( au remplissage et à l'ajout éventuel de l'install) tu dois l'isoler par une vanne .....pour éviter les pertes à chaud, qui deviendront des manques à froid qu'il faudra compenser et à nouveau puger... :-?
P.Bricoleur t'a très bien résumé ça. En gros il ne devrait servir qu'au départ...
A+, Patoche,

Posté : mer. mars 04, 2009 22:16 pm
par guy00001
Merci à vous tous pour ces précisions.

Pensez vous que mon instal pourrait de nouveau mal fonctionner par la non présence du purgeur?
Mon séparateur d'air suffit'il?

L'install a mieux fonctionné depuis qu'il a vidé et remi le glycol .....Je ne comprends pas pourquoi il y a eu de l'air après un certain temps dans l'install alors que vous affirmez que le purgeur n'est utile qu'au remplissage !!!!

Je sais je suis ch.... mais j'ai envie d'avoir tous les éléments pour m'expliquer avec l'installateur !!!!

J'ai oublié de dire que après à peine quelques mois d'utilisation, j'ai eu un gros problème; le séparateur d'air a lâché (cassure) et tout le glycol s'est répandu dans le grenier !!! une belle sal....
Suite à celà, remplacement du séparateur d'air, du circulateur( il a tourné à vide), du vase d'expension( il en a placé 2 maintenant)...et voilà; juste le débitmètre n'a pas été remplacé...(pas utile d'après lui).

Vous comprenez mieux maintenat mes "craintes"....

Posté : jeu. mars 05, 2009 19:12 pm
par thermitch
Pour ce qui est de l'usage du purgeur dans le temps et d'éventuelles entrées "d'air", je peux te proposer la lecture de ceci : http://www.reflex.de/reflex/pdf_franz/F ... _franz.pdf
Je l'ai trouvé fort instructif ;-)