Page 1 sur 1
Posté : mar. mars 29, 2011 18:27 pm
par jcamps
Bonjour,
Pas de message depuis 4 mois, fallait avaler le déménagement ...mise en service etc.
Je suis donc installé depuis novembre, le chauffage pour l'instant c'est :
une cheminée chaudière (22KW) qui chauffe un ballon combiné de 1000 litres (celui du groupement). Je n'ai pas fais d'ECS avec cette installation, fallait prioriser le chauffage maison.
J'installe actuellement la partie solaire : 4 capteurs à tube (environ 4 m2 hors tout chacun). Je compte en mettre deux en série avec parallèle avec les deux autres en série (suis-je assez clair ? pas trop non ?).
Est-ce à votre avis la bonne solution ?
Salut
Jean
Posté : mar. mars 29, 2011 20:47 pm
par sange
Jean
2 capteurs en serie ca ne peut pas poser de probleme. Assure toi que le chemin parcouru par l'eau soit le meme pour les 2 series de capteurs afin d'equilibrer les debits.
A tous,
plus generalement j'aimerais savoir combien de capteurs sunrain 30 tubes peut on mettre en serie. J'en ai 4 et un montage en serie faciliterait bien le travail.
Merci,
Sylvain.
Posté : mar. mars 29, 2011 21:37 pm
par ROCHA 84
Bonsoir,
il ya une installation près d'Avignon, suivie par Alpilles solaires qui fonctionne avec 6 Sunrain en série. Va sur leur site cette installation doit y figurer
Posté : mer. mars 30, 2011 10:03 am
par Samounet
Bonjour,
Ben je suis allé sur le site et je n'ai pas trouvé cette réalisation.
Je suis dans le même cas, avec 4 capteurs SUNRAIN, à disposer soit en série, soit en pseudo-Tickelmann. Il est clair que le choix de l'une ou l'autre configuration mène à un débit qui va du simple au double.
Par contre, je me demande si le gain en température est réel, dans le cas où je ne me focalise pas sur le rendement, mais sur la température (priorité ECS par exemple).
Bonne journée,
A+
Sam
Posté : mer. mars 30, 2011 12:29 pm
par tof 47
Posté : mer. mars 30, 2011 18:42 pm
par Samounet
Merci.
Intéressant, mais rien sur le branchement des capteurs.
Bonne soirée,
A+
Sam
Posté : mer. mars 30, 2011 19:10 pm
par valtrede
Bonsoir,
Voir ici:
http://www.apper-solaire.org/?Pratique/classement#tubes toutes les installations avec capteurs à tubes du site Apper. Avec un peu de chance vous y trouverez votre bonheur.
Eric
Posté : mer. mars 30, 2011 19:45 pm
par mbertaud
Bonsoir.
J'ai donné une réponse en direct à Jean puisqu'on travaille à 12 m de dénivelé l'un de l'autre (on vous expliquera un jour).
Mon opinion est de mettre les 4 capteurs en série (perte de charge très acceptable) pour obtenir une température élevée dès que possible et "diminuable" si besoin en jouant sur le débit.
Posté : mer. mars 30, 2011 21:00 pm
par jcamps
merci à tous pour vos réponses, je pars sur 4 capteurs en série avec modulation de la vitesse en fonction de la delta T.
Salut à tous, je vous ferais un compte rendu...j'aurais le temps, je prends ma retraite demain !!!
Posté : mer. mars 30, 2011 21:32 pm
par thermitch
[quote="mbertaud"]... on travaille à 12 m de dénivelé l'un de l'autre ...[/quote]
Lequel est en haut de l'immeuble ?
En haut c'est le boss ... ben normal, vu les pertes de charge y'a moins de boulot une fois arrivé en haut

Posté : jeu. mars 31, 2011 7:56 am
par vile-coyote
bonjour a tous,
juste un lien vers mon installation,
je suis en série parallele, histoire de combiné simplicité et performance..
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... /index.htm
peu de tuyauterie, et pas trop de pertes
Posté : jeu. mars 31, 2011 9:37 am
par Mallusone
Bonjour,
Je suis en 2 * 2 aussi avec équilibrage tickelman, la variation de débit permet d'augmenter le delta T pour l'ECS au détriment du rendement... c'est fonction du but à atteindre de toute façon.
@+
Posté : jeu. mars 31, 2011 19:10 pm
par jcamps
Pour thermitch : j'étais le boss ..... jusqu'à ce soir, là c'est fini, je les ai laissé. Pour le boulot c'est comme dans un circuit fermé, le flux qui descend aspire celui qui monte.
Salut.
Jean
Posté : jeu. mars 31, 2011 20:33 pm
par thermitch
Bonne retraite Jean
... mais c'est là que les difficultés commencent, avec l'agenda de ministre et tout ce qui reste de ce qu'on n'a pu faire pendant une vie de labeur.
Excusez la dérive
mais je vois que ça avance bien sur le sujet.