PANNE REGULATION SOLAIRE DIEMASOL
Bonjour,
Mon CES De Dietrich installation DIETRISOL avec regulation DIEMASOL B présente une anomalie de fonctionnement.
Il doit s"agir d'une défaillance de sonde. La LED passe au rouge-vert clignotant et ne fonctionne plus au solaire mais uniquement en HC.
Aucun dépanneur ne peut se déplacer et je dois m'absenter dix jours.
Question : En attendant qu'un dépanneur soit disponible ... Est-il possible de déconnecter le CES du réseau EDF durant mon absence ? Cela évitera de chauffer l'eau inutilement en HC.
Merci de vos réponses.
Mon CES De Dietrich installation DIETRISOL avec regulation DIEMASOL B présente une anomalie de fonctionnement.
Il doit s"agir d'une défaillance de sonde. La LED passe au rouge-vert clignotant et ne fonctionne plus au solaire mais uniquement en HC.
Aucun dépanneur ne peut se déplacer et je dois m'absenter dix jours.
Question : En attendant qu'un dépanneur soit disponible ... Est-il possible de déconnecter le CES du réseau EDF durant mon absence ? Cela évitera de chauffer l'eau inutilement en HC.
Merci de vos réponses.
-
- Maitre Solaire
- Messages : 1016
- Enregistré le : dim. juin 29, 2008 20:34 pm
- Localisation : Rennes 35
Re: PANNE REGULATION SOLAIRE DIEMASOL
bonsoir,
si on a un doute sur le fonctionnement d'une sonde, il est simple de la vérifier. Il faut repérer son branchement sur la régulation et mesurer la résistance avec un multimètre (pas cher en gsb) . Il y a des tableaux de valeur sur internet pour la résistance en fonction de la température. Tu as de la chance les sondes de la régulation RESOL sont des PT 1000.
Il faut chercher sur internet la doc de la régulation . Il y a une FAQ de dépannage pour les réguls RESOL
yves
les heures creuses c'est la nuit en général?La LED passe au rouge-vert clignotant et ne fonctionne plus au solaire mais uniquement en HC
si on a un doute sur le fonctionnement d'une sonde, il est simple de la vérifier. Il faut repérer son branchement sur la régulation et mesurer la résistance avec un multimètre (pas cher en gsb) . Il y a des tableaux de valeur sur internet pour la résistance en fonction de la température. Tu as de la chance les sondes de la régulation RESOL sont des PT 1000.
Il faut chercher sur internet la doc de la régulation . Il y a une FAQ de dépannage pour les réguls RESOL
bien sûr qu'il est possible de couper la résistance, mais en ce moment (sauf si tu es dans l'hémisphère sud) c'est plutôt les surchauffes qu'on craint . Il y a une fonction antisurchauffe très efficace sur ta régul+refroidissement nocturne.Est-il possible de déconnecter le CES du réseau EDF durant mon absence ? Cela évitera de chauffer l'eau inutilement en HC.
yves
Re: PANNE REGULATION SOLAIRE DIEMASOL
Bonjour,
Merci d'avoir "éclairer" mes lumières ...
En fait, après vérifications, ce matin tout est en ordre de marche. Les voyants sont au vert fixe et le CES chauffe.
Sur la notice, il y a 3 explications sur le clignotement vert-rouge. Dans mon cas, il s'agissait d'une surchauffe (je suis en Provence) et le CES régulait tout simplement. Il faut dire qu'il date de 2006 et que madame la fouine m'a obligé à changer à 2 reprises la sonde qui est fixée près des panneaux sur le toit. Mais je suis ai fait payer la facture après de longues surveillance nocturne...
Pour les heures creuses je bénéficie de 2h30 heures l'après-midi et de 5h30 la nuit.
Bref, tout à l'air de fonctionner ce matin.
Merci encore de ta réponse et bon WE à tous.
Merci d'avoir "éclairer" mes lumières ...

En fait, après vérifications, ce matin tout est en ordre de marche. Les voyants sont au vert fixe et le CES chauffe.
Sur la notice, il y a 3 explications sur le clignotement vert-rouge. Dans mon cas, il s'agissait d'une surchauffe (je suis en Provence) et le CES régulait tout simplement. Il faut dire qu'il date de 2006 et que madame la fouine m'a obligé à changer à 2 reprises la sonde qui est fixée près des panneaux sur le toit. Mais je suis ai fait payer la facture après de longues surveillance nocturne...

Pour les heures creuses je bénéficie de 2h30 heures l'après-midi et de 5h30 la nuit.
Bref, tout à l'air de fonctionner ce matin.
Merci encore de ta réponse et bon WE à tous.
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 199
- Enregistré le : mer. juin 07, 2023 14:42 pm
- Localisation : Yonne
Re: PANNE REGULATION SOLAIRE DIEMASOL
Bonjour, la régulation de jour qui ralentit le débit pour dégrader le rendement en maintenant les panneaux à haute température dès le début du chargement pour qu'ils dissipent plus je comprends, en revanche pour le refroidissement nocturne, on est d'accord que ça ne fonctionne que si on a un second échangeur en haut, celui du bas ne pouvant refroidir qu'un faible volume à cause de la stratification (c'est toujours ça de pris, mais ça ne va pas loin il me semble pour la plupart des installations) ou bien ça comprend autre chose que simplement faire fonctionner le circuit solaire de nuit ?
-
- Maitre Solaire
- Messages : 1016
- Enregistré le : dim. juin 29, 2008 20:34 pm
- Localisation : Rennes 35
Re: PANNE REGULATION SOLAIRE DIEMASOL
bonjour,
Donc je n'ai pas besoin de l'échangeur du haut. Bonus gratuit:j'ai de l'eau bien chaude constamment alors que si je refroidissait tout le ballon je serais obligé de surveiller plus finement pour les jours peu ensoleillés
Yves
dans mon cas (ballon de 500 litres ,échangeur du bas seul utilisé,12 m² de capteurs plans sebasol) la consigne est de refroidir le bas du ballon (environ 300 litres ) jusqu'a 45°C le haut du ballon (dans les 200 litres environ...) reste bien chaud. Cela suffit pour ne pas partir en stagnation (la consigne de charge ,le on est à 120°C).
on est d'accord que ça ne fonctionne que si on a un second échangeur en haut, celui du bas ne pouvant refroidir qu'un faible volume à cause de la stratification
Donc je n'ai pas besoin de l'échangeur du haut. Bonus gratuit:j'ai de l'eau bien chaude constamment alors que si je refroidissait tout le ballon je serais obligé de surveiller plus finement pour les jours peu ensoleillés
Yves
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 199
- Enregistré le : mer. juin 07, 2023 14:42 pm
- Localisation : Yonne
Re: PANNE REGULATION SOLAIRE DIEMASOL
300L sur 500L, ça me parait déjà bien haut pour un échangeur bas, il me semble que la plupart des ballons ne permettent pas un tel ratio. Mais 45°C ça me semble encore assez chaud, ça fait peu de "place" pour les calories du lendemain en période estival non ?
-
- Maitre Solaire
- Messages : 1016
- Enregistré le : dim. juin 29, 2008 20:34 pm
- Localisation : Rennes 35
Re: PANNE REGULATION SOLAIRE DIEMASOL
bonjour,
-l'échangeur haut entre à 24 cm du sommet et sort à 59 cm
-le ballon fait 169 cm de haut
Tout ça hors isolation le volume chauffé par le haut est donc de 500X59/169=174 litres(mais l'échangeur du haut est inutilisé)
-l'échangeur du bas entre à 74 cm le volume qu'il chauffe (ou refroidit) "en propre" est donc de 500X74/169=218 litres
entre les 2 échangeurs il y a une hauteur qui est réchauffée si besoin par la résistance électrique (et au-dessus bien sûr)
yves
tu m'as mis le doute...je suis allé mesurer300L sur 500L, ça me parait déjà bien haut pour un échangeur bas, il me semble que la plupart des ballons ne permettent pas un tel ratio.
-l'échangeur haut entre à 24 cm du sommet et sort à 59 cm
-le ballon fait 169 cm de haut
Tout ça hors isolation le volume chauffé par le haut est donc de 500X59/169=174 litres(mais l'échangeur du haut est inutilisé)
-l'échangeur du bas entre à 74 cm le volume qu'il chauffe (ou refroidit) "en propre" est donc de 500X74/169=218 litres
entre les 2 échangeurs il y a une hauteur qui est réchauffée si besoin par la résistance électrique (et au-dessus bien sûr)
ne perd pas de vue que le circulateur ne démarre qu'à 120°C et que je charge en mode dégradé .Au total ça me va comme ça.Mais 45°C ça me semble encore assez chaud, ça fait peu de "place" pour les calories du lendemain en période estival non ?
yves