Bonsoir a tous , Beber
Je reste sur ma position , le ballon est beaucoup trop petit , et son but est de stocker , le delta entrée / sortie est beaucoup trop elevé , c est dans le ballon que tu va avoir de l eau tiede , et rapidement froide
Le probleme est que ton insert n est pas assez puissant , de plus tu ne l utilise pas en continu , tes 12kw de reserve seront mangées en deux heures et en faisant fonctionner les deux en meme temps , tu n aura pas plus qu avec l insert tout seul , voir moins si le ballon est froid
Dans tous les cas , il vaut mieux alimenter tes radiateurs a 40° sans interuption , que de leurs envoyer de l eau a 80 pendant 10mn
Si tu veux de l autonomie , il te faut un gros ballon , 1500l ou plus , que tu prechauffera a l avance , pour les jours rouges
Amicalement François