bonjour a tous
encore tous neuf ce votre grand forum je recherche des infos pour finaliser mon installation de chauffage alliant un foyer insert bois de type feugene soit 26 kw dont 19kw pour le chauffage en circulation d'eau avec un ballon tampon de 1000 litres munis d' un echangeur pour environ 10 metres carré de panneau solaire en garde au corps de terrasse exp plein sud et un ballon d'ecs a part.
toutes les infos sur une bonne regulation simple de mise en place et pas trop cher sont les biens venu.
bien soleillement
olivier
encore tous neuf ce votre grand forum je recherche des infos pour finaliser mon installation de chauffage alliant un foyer insert bois de type feugene soit 26 kw dont 19kw pour le chauffage en circulation d'eau avec un ballon tampon de 1000 litres munis d' un echangeur pour environ 10 metres carré de panneau solaire en garde au corps de terrasse exp plein sud et un ballon d'ecs a part.
toutes les infos sur une bonne regulation simple de mise en place et pas trop cher sont les biens venu.
bien soleillement
olivier
- ROCHA 84
- Expert Solaire
- Messages : 666
- Enregistré le : sam. janv. 19, 2008 21:52 pm
- Localisation : ISLE SUR LA SORGUE 84
bonsoir,
le type de régulation à mettre en oeuvre dépendra en partie de la façon dont tu souhaites gérer la partie utilistion des calories collectées par l'insert et le solaire et, de ce que tu feras du surcroît d'énergie entre mai et septembre c'est là que l'inclinaison des capteurs sera déterminante sinon je verrais bien, pour rester simple, bien le minisun pour le solaire et, le thermostat spécial bouilleur de Patrick 07
Avant d'aller plus avant, un schéma hydraulique serait peut être une bonne base de travail.
La production d'ECS ou son préchauffage sont ils auusi envisagés ?
le type de régulation à mettre en oeuvre dépendra en partie de la façon dont tu souhaites gérer la partie utilistion des calories collectées par l'insert et le solaire et, de ce que tu feras du surcroît d'énergie entre mai et septembre c'est là que l'inclinaison des capteurs sera déterminante sinon je verrais bien, pour rester simple, bien le minisun pour le solaire et, le thermostat spécial bouilleur de Patrick 07
Avant d'aller plus avant, un schéma hydraulique serait peut être une bonne base de travail.
La production d'ECS ou son préchauffage sont ils auusi envisagés ?
Modifié en dernier par ROCHA 84 le jeu. avr. 22, 2010 20:12 pm, modifié 1 fois.
- olivier Leroux
- Newbie
- Messages : 8
- Enregistré le : mer. avr. 21, 2010 22:23 pm
- Localisation : laval
merci rocha 84 pour ta reponse
aujourd'hui j'ai plein de schemas mais je n'arrive pas a valider avec certitude les deperditions thermiques qui seront les miennes et qui vont valider mon choix de priorites entre l'eau chaude provenant du solaire et celle venant de mon insert.
A l'origine je pensais aussi mettre une pac au cas ou, mais depuis que j'ai trouvé ce forum c'est le bronx dans ma toute petite tete.
je precise que je dispose d'une grosse isolation interieur r 4,7 avec des fenetres neuves dbld vitrage bois au norme d'auhourd'hui;
la distribution sera en plafond hydro basse temperature 28-30° de type "plafino" mais fabriqué maison.
avant de trouver le forum tout était clair mais travaux semblait avancé au bon rythme maintenant je vais vraiment etre en retard dans mais travaux.
je reflechi trop au secours
olivier
aujourd'hui j'ai plein de schemas mais je n'arrive pas a valider avec certitude les deperditions thermiques qui seront les miennes et qui vont valider mon choix de priorites entre l'eau chaude provenant du solaire et celle venant de mon insert.
A l'origine je pensais aussi mettre une pac au cas ou, mais depuis que j'ai trouvé ce forum c'est le bronx dans ma toute petite tete.
je precise que je dispose d'une grosse isolation interieur r 4,7 avec des fenetres neuves dbld vitrage bois au norme d'auhourd'hui;
la distribution sera en plafond hydro basse temperature 28-30° de type "plafino" mais fabriqué maison.
avant de trouver le forum tout était clair mais travaux semblait avancé au bon rythme maintenant je vais vraiment etre en retard dans mais travaux.
je reflechi trop au secours
olivier
- olivier Leroux
- Newbie
- Messages : 8
- Enregistré le : mer. avr. 21, 2010 22:23 pm
- Localisation : laval
merci thermitch pour ta solicitude.
j'ai pu lire nombre de tes messages et tu sembles effectivement moins perdu que moi face a mes difficultes.
aujourd'hui ce n'est pas tout de suite le schema de l'installation et ou la regulation qui me pose le plus gros probleme, mais c'est le dimensionnement de l'installation solaire par rapport a mes besoins et possibilites.
pourrait tu m'eclairer sur le comment dimensionner le parc solaire pour effectuer en priorité du chauffage via des ballons tampon , je pense 2x1000 litres en serie avec un pont vers le ballon ecs en fonction des infos de t° demandée.
je suis en mesure d'installer sur un garde au corps de 14,5 metres de longueur et sur environ 1 metres des panneaux inclinés de 60 à 70° expo plein sud sans aucun masque.
cette installation devra etre complementaire a un foyer insert bois buche a eau de type feugene (fabrication francaise de 26 kw dont 19kw pour l'eau.
pour assurer la position hors gel en cas d'abscencede notre part ou de soleil de maniere tres longue je dispose d'une chaudiere electrique de 8 kw
Comme je l'ai déjà ecrit grosse isolation thermique toutes les fenetres sont neuves et toutes munis de volets .
le diffuseur interieur sera un plafond chauffant tres basse temperature.
selon mon calcul mon besoin en kw tourne autour de 8 kw pour le chauffage.
peux tu me donner ton point de vue sur le fil a suivre pour bien valider toutes les étapes et ainsi éviter les plus grosses erreurs et donc de futurs désagréments.
Le fait que tu sois effectivement pas loin pourra faciliter à ta guise une visite de mon projet a l'occasion.
cordialement
olivier
j'ai pu lire nombre de tes messages et tu sembles effectivement moins perdu que moi face a mes difficultes.
aujourd'hui ce n'est pas tout de suite le schema de l'installation et ou la regulation qui me pose le plus gros probleme, mais c'est le dimensionnement de l'installation solaire par rapport a mes besoins et possibilites.
pourrait tu m'eclairer sur le comment dimensionner le parc solaire pour effectuer en priorité du chauffage via des ballons tampon , je pense 2x1000 litres en serie avec un pont vers le ballon ecs en fonction des infos de t° demandée.
je suis en mesure d'installer sur un garde au corps de 14,5 metres de longueur et sur environ 1 metres des panneaux inclinés de 60 à 70° expo plein sud sans aucun masque.
cette installation devra etre complementaire a un foyer insert bois buche a eau de type feugene (fabrication francaise de 26 kw dont 19kw pour l'eau.
pour assurer la position hors gel en cas d'abscencede notre part ou de soleil de maniere tres longue je dispose d'une chaudiere electrique de 8 kw
Comme je l'ai déjà ecrit grosse isolation thermique toutes les fenetres sont neuves et toutes munis de volets .
le diffuseur interieur sera un plafond chauffant tres basse temperature.
selon mon calcul mon besoin en kw tourne autour de 8 kw pour le chauffage.
peux tu me donner ton point de vue sur le fil a suivre pour bien valider toutes les étapes et ainsi éviter les plus grosses erreurs et donc de futurs désagréments.
Le fait que tu sois effectivement pas loin pourra faciliter à ta guise une visite de mon projet a l'occasion.
cordialement
olivier
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 370
- Enregistré le : mar. févr. 19, 2008 13:42 pm
- Localisation : Hallivillers (80)
Bonsoir Olivier ,
Si tu souhaites avoir des retours d'expérience sur l'utilisation des inserts chaudières , tu as quelques exemples ici :
http://energies-libres.net/insert-chaudiere
Si tu prévois 2 ballons de 1000L , je te suggère d'en prévoir un avec échangeur solaire ( de 3 m2 au moins ) relié à tes 10m2 de panneaux et l'autre en tampon de l'insert .
Si en cas d'absence c'est la chaudière électrique qui doit chauffer l'habitation ( même légèrement ) , il ne serait pas idiot de faire fonctionner celle-ci la nuit en heures creuses et de lui faire charger le ballon tampon ( comme pour un cumulus ECS )
Pour le calcul d'autonomie avec les ballons chauds , il nous faut connaitre la température minimale de l'eau qui va circuler dans le circuit de chauffage et qui peut encore fournir des calories à l'habitation .
Par exemple , 1000L d'eau à 80° que l'on "exploite " jusqu'à 30°C , aura fourni 58 KWh , soit une puissance moyenne de 2.4 Kw pendant 24 h .
Chauffé par la chaudière électrique de 8KW , il lui faut en gros 7 h pour remonter à 80°C .
A+
Gérald
Si tu souhaites avoir des retours d'expérience sur l'utilisation des inserts chaudières , tu as quelques exemples ici :
http://energies-libres.net/insert-chaudiere
Si tu prévois 2 ballons de 1000L , je te suggère d'en prévoir un avec échangeur solaire ( de 3 m2 au moins ) relié à tes 10m2 de panneaux et l'autre en tampon de l'insert .
Si en cas d'absence c'est la chaudière électrique qui doit chauffer l'habitation ( même légèrement ) , il ne serait pas idiot de faire fonctionner celle-ci la nuit en heures creuses et de lui faire charger le ballon tampon ( comme pour un cumulus ECS )
Pour le calcul d'autonomie avec les ballons chauds , il nous faut connaitre la température minimale de l'eau qui va circuler dans le circuit de chauffage et qui peut encore fournir des calories à l'habitation .
Par exemple , 1000L d'eau à 80° que l'on "exploite " jusqu'à 30°C , aura fourni 58 KWh , soit une puissance moyenne de 2.4 Kw pendant 24 h .
Chauffé par la chaudière électrique de 8KW , il lui faut en gros 7 h pour remonter à 80°C .
A+
Gérald
- olivier Leroux
- Newbie
- Messages : 8
- Enregistré le : mer. avr. 21, 2010 22:23 pm
- Localisation : laval
bonjour looping
merci de ta reponse, j'ai fait un tour sur ton lien et j'y ai vue ton insert
peux tu me dire quel est son diametre de raccordement au tubage et un idee de son prix.
pour le reste de ta reponse je n'utiliserai je pense que dans tres peu d'occasion ma chaudiere elec .
ma t° de retour devrai t etre de 24-25 pour un 27-28 de depart.
@+
olivier
merci de ta reponse, j'ai fait un tour sur ton lien et j'y ai vue ton insert
peux tu me dire quel est son diametre de raccordement au tubage et un idee de son prix.
pour le reste de ta reponse je n'utiliserai je pense que dans tres peu d'occasion ma chaudiere elec .
ma t° de retour devrai t etre de 24-25 pour un 27-28 de depart.
@+
olivier
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 370
- Enregistré le : mar. févr. 19, 2008 13:42 pm
- Localisation : Hallivillers (80)
Ton installation de chauffage fonctionnera donc bien en basse température .
Tu gagneras en efficacité sur la partie solaire et en autonomie avec les tampons .
Sur les déperditions de ton habitations , il est difficile de faire une estimation sans avoir les chiffres de consommation chauffage de l'année précédente .
Sinon il y a le calcul avec les DJU et le coefficient G de la maison ( sortir la calculette et le bouquin de l'Apper ) .
Pour en revenir à l'insert , je t'envoie en MP l'adresse du site du fabriquant de mon modèle ( je ne fais pas de pub ) . Il y aussi les autres fabriquants français , mais qui ont une gamme beaucoup plus réduite et proposent très peu d'accessoires .
La sortie du tubage est en 200 . Il est interdit de réduire le diamètre du conduit .
A+
Gérald
Tu gagneras en efficacité sur la partie solaire et en autonomie avec les tampons .
Sur les déperditions de ton habitations , il est difficile de faire une estimation sans avoir les chiffres de consommation chauffage de l'année précédente .
Sinon il y a le calcul avec les DJU et le coefficient G de la maison ( sortir la calculette et le bouquin de l'Apper ) .
Pour en revenir à l'insert , je t'envoie en MP l'adresse du site du fabriquant de mon modèle ( je ne fais pas de pub ) . Il y aussi les autres fabriquants français , mais qui ont une gamme beaucoup plus réduite et proposent très peu d'accessoires .
La sortie du tubage est en 200 . Il est interdit de réduire le diamètre du conduit .
A+
Gérald
Modifié en dernier par looping le lun. avr. 26, 2010 21:52 pm, modifié 1 fois.
- olivier Leroux
- Newbie
- Messages : 8
- Enregistré le : mer. avr. 21, 2010 22:23 pm
- Localisation : laval