Message par richardel »

Merci, Boun, et un grand merci pour tes chiffres qui prouvent bien qu'il y a problème de mon coté.
Pas bête l'idée du détecteur... Mais je suppose que tu l'as couplé a un temporisateur car tu n'as pas besoin d'eau chaude quand tu vas chercher un mouchoir, par exemple.
Note que même si tu ne temporise pas, c'est quand même nettement mieux qu'une boucle permanente.

Pour jyf82, l'idée n'est pas mauvaise non plus mais a partir du moment ou tu as pris de l'eau, c'est trop tard, l'eau chaude devrait déjà être présente.

Je n'ai pas trouvé de système "tip top", c'est pourquoi je suis revenu sur le poussoir.

Amitiés
L'important n'est pas la température de l'eau solaire, c'est le nombre de KWh engrangé.

labuze
Newbie
Newbie
Messages : 2
Enregistré le : sam. mai 22, 2010 21:48 pm
Localisation : vaucluse

Message par labuze »

il existe des circulateurs avec programmateur et capteur de temperature, le circulateur s'arrete lorsque la temperature voulue est obtenue sur des plages horaires programmées.
perso j'ai ca sur mon installation, gros inconvenient cela casse la stratification de mon ballon...

Avatar du membre
Robert
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 85
Enregistré le : mer. mars 28, 2007 3:22 am
Localisation : Québec ( 04 )

Message par Robert »

Bonsoir tous,
Questions:
1 est-ce que le circulateur de la boucle fonctionne aussi longtemps que le robinet est ouvert?
sinon:
2- qu'est ce qui empeche l'eau de venir du tuyau de retour de la boucle plutot que celui de l'arrivée, un anti-retour?
Robert

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

jyf82 a écrit :Bonsoir,
La détection de besoin ECS peut se faire également à l'aide d'un contrôleur de
débit à palette qui enclenchera le circulateur de boucle après détection
d'un débit supérieur à 1 litre/min ( exemple contacteur de débit FS08 ).
A+
Cette solution ne permet pas d'avoir l'ECS de suite. Donc les premiers mètres de tubes sont froids.
En fait il faudrait que le circulateur soit "médium" et anticipe de quelques secondes.
il existe des circulateurs avec programmateur et capteur de temperature, le circulateur s'arrete lorsque la temperature voulue est obtenue sur des plages horaires programmées.
perso j'ai ca sur mon installation, gros inconvenient cela casse la stratification de mon ballon...
A la différence des ballons d'ECS avec chauffage classique ou le retour de boucle se fait sur l'arrivée d'eau froide en bas, en solaire le retour doit se faire en haut dans le ballon.
Questions:
2- qu'est ce qui empeche l'eau de venir du tuyau de retour de la boucle plutot que celui de l'arrivée, un anti-retour? Oui, et le circulateur est sur le retour avec une conduite plus petite.
Robert
Rémi
Modifié en dernier par remi.450 le lun. mai 24, 2010 6:54 am, modifié 2 fois.

Avatar du membre
richardel
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 824
Enregistré le : dim. juin 29, 2008 23:02 pm
Localisation : Verviers Belgique

Message par richardel »

1 est-ce que le circulateur de la boucle fonctionne aussi longtemps que le robinet est ouvert?
sinon:
Non... c'est la pression qui fait couler l'eau.
Le circulateur est présent pour faire circuler l'eau dans la boucle avant utilisation.
Dans mon système, lorsqu'on est dans la tranche horaire, le circulateur s'active 3 minutes (programmable au temps nécessaire pour que l'eau chaude arrive au point de puisage le plus éloigné) puis repos pendant 15 minutes (temps estimé pour un refroidissement acceptable) puis reprise du cycle si la tranche horaire est toujours active.
C'est effectivement un anti-retour qui empêche l'eau de remonter la boucle.

Amitié
Modifié en dernier par richardel le lun. mai 24, 2010 16:13 pm, modifié 1 fois.
L'important n'est pas la température de l'eau solaire, c'est le nombre de KWh engrangé.

Avatar du membre
patrick07
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1869
Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
Contact :

Message par patrick07 »

Bonsoir,

... Et si on n'a pas prévu de troisième tuyaux pour cette boucle de recirculation ???, comme moi :oops: .

Est ce que ça pourrait marcher en renvoyant l'eau chaude (encore froide) dans la ligne froide avec un petit circulateur sanitaire ???

Sans parler des pertes thermiques et du réchauffement de la ligne froide, je pense qu'avec 2 anti-retour ça devrait le faire :-? .
Patrick

[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

Bonjour,
Je n'en mettrait pas ma main à couper, mais il me semble que sur un post une installation avait été réalisé comme ça avec by-pass de l'eau chaude sur l'eau froide.
Faites des recherches.
Rémi

tazar
Newbie
Newbie
Messages : 1
Enregistré le : lun. juin 05, 2006 4:01 am
Localisation : guadeloupe
Contact :

Message par tazar »

si ca peut vous donner des idées , une réalisations ici

Image

ca marche depuis qq années

Avatar du membre
patrick07
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1869
Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
Contact :

Message par patrick07 »

Bonjour,

Merci Tazar c'est exactement ce que je voulais faire.

Pas bête l'idée de l'électrovanne, ça évite les clapets anti-retour.

Juste une remarque, le circulateur devrait être un modèle pour eau sanitaire (corps en laiton ou bronze) sinon il va rouiller, mais apparemment ça tourne comme ça depuis plusieurs années...

:bye:
Patrick

[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]