Bonjour,
question idiote peux être mais des serpentin en PER a la place du cuivre est-ce une bonne idée? j'ai vue des photos de gens faire des essais sans connaitre les résultat.
j'ai lu que la température max était de 90 ° mais j'ai déjà trouver du tube polypro gris tenir 120 °.
la question est,la qualité de l'echange est il bon ou pas comparer au cuivre.
quelqu'un a t il déjà essayer ou a un avis la dessus ?
merci
question idiote peux être mais des serpentin en PER a la place du cuivre est-ce une bonne idée? j'ai vue des photos de gens faire des essais sans connaitre les résultat.
j'ai lu que la température max était de 90 ° mais j'ai déjà trouver du tube polypro gris tenir 120 °.
la question est,la qualité de l'echange est il bon ou pas comparer au cuivre.
quelqu'un a t il déjà essayer ou a un avis la dessus ?
merci
-
- Expert Solaire
- Messages : 543
- Enregistré le : lun. mars 03, 2008 12:43 pm
- Localisation : montoulieu (34)
Hello gandhi et tous
juste un avis, les constructeurs de ballons ont déjà du y penser,
et si l'échange était pareil, il n'y aurait plus de cuivre dedans .
je crois que tu bon pour sortir le porte monnaie
A plus tard
juste un avis, les constructeurs de ballons ont déjà du y penser,
et si l'échange était pareil, il n'y aurait plus de cuivre dedans .
je crois que tu bon pour sortir le porte monnaie

A plus tard
Nicolas Pons pour CR (pas que c'était mieux avant..mais un peu quand même)
https://webold.apper-solaire.org/
https://webold.apper-solaire.org/
- m_you49
- Maitre Solaire
- Messages : 3635
- Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
- Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49
Salut.
"Texro" l'a fait et est revenu à l'inox annelé. Plein de messages déjà la-dessus sur le forum.
PER très bien pour PC basse température ou transport d'eau chaude et froide sanitaire, mais très mauvais coeff d'échange. D'où besoin de grandes longueurs, perte de charge, etc.
Voir si expériences de membres.
@ +
"Texro" l'a fait et est revenu à l'inox annelé. Plein de messages déjà la-dessus sur le forum.
PER très bien pour PC basse température ou transport d'eau chaude et froide sanitaire, mais très mauvais coeff d'échange. D'où besoin de grandes longueurs, perte de charge, etc.
Voir si expériences de membres.
@ +
M.You - 49
- ramses
- Administrateur
- Messages : 2634
- Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
- Localisation : Belgique Prov Namur
- Contact :
Bonsoir a tous,
si tu veux te donner une idee de l'echange, tu trouveras ton bonheur avec l'application "le couteau suisse". C'est un petit exe tres bien fait, qui reprend un tas de calculs interessants pour nous et entre autres, les deperditions dans des tuyaux cuivre et PER. Il suffit de l'utilise en le detournant quelque peu de l'objectif premier :
Tu choisis les diam int et ext, ta longueur, ton debit tu travailles sans isolation et tu choisis "eau" comme milieu d'echange et sa temperature. Tu trouveras comme reponse la puissance de ton echangeur et toutes les infos que tu recherches.
Le comparatif avec le cuivre est interessant. Personnellement, grace a cette application, j'ai choisis de faire un echangeur en PER de 90 m de longueur pour ma piscine ... uniquemement parce que le cuivre n'est pas trop copain avec l'eau de piscine ...
Par contre, mon echangeur ECS directe est prevu en inox annele. De 1 pour ne pas "remplir" ma cuve avec du PER et de 2 pour la tenue en temperature du PER ... Par contre pour l'echangeur piscine, je peux me permettre du PER cote temperature.
Bien a vous tous
si tu veux te donner une idee de l'echange, tu trouveras ton bonheur avec l'application "le couteau suisse". C'est un petit exe tres bien fait, qui reprend un tas de calculs interessants pour nous et entre autres, les deperditions dans des tuyaux cuivre et PER. Il suffit de l'utilise en le detournant quelque peu de l'objectif premier :
Tu choisis les diam int et ext, ta longueur, ton debit tu travailles sans isolation et tu choisis "eau" comme milieu d'echange et sa temperature. Tu trouveras comme reponse la puissance de ton echangeur et toutes les infos que tu recherches.
Le comparatif avec le cuivre est interessant. Personnellement, grace a cette application, j'ai choisis de faire un echangeur en PER de 90 m de longueur pour ma piscine ... uniquemement parce que le cuivre n'est pas trop copain avec l'eau de piscine ...

Par contre, mon echangeur ECS directe est prevu en inox annele. De 1 pour ne pas "remplir" ma cuve avec du PER et de 2 pour la tenue en temperature du PER ... Par contre pour l'echangeur piscine, je peux me permettre du PER cote temperature.
Bien a vous tous
-
- Newbie
- Messages : 13
- Enregistré le : mer. mai 21, 2008 14:56 pm
- Localisation : Pleumeleuc (35)
Bonjour à tous,
même si j'ai mis pour diverses mes projets en veilleuse, j'ai quelques informations sur ce sujet. Dans une cuve de 1000 litres j'ai deux serpentins autoconstruits en PER. Calculé à partir d'un tableau type couteau suisse... avec une incertitude sur le coefficient à appliquer sur le PER !
Donc, un serpentin de 100 m en per 16 pour test de production ECS instantanée. Les tests dans une cuve quasi homogène à 60° sont intéressants mais la perte de charge est importante mais utilisable puisque l'échangeur est resté en ligne.
Un second serpentin de 25 m en per 20 pour échange PC.
Une prochaine fois, je ferai l'échangeur ECS en PER20 pour limiter la perte de charge.
Parmi le positif, le poids et la résistance à la corrosion.
Cordialement,
même si j'ai mis pour diverses mes projets en veilleuse, j'ai quelques informations sur ce sujet. Dans une cuve de 1000 litres j'ai deux serpentins autoconstruits en PER. Calculé à partir d'un tableau type couteau suisse... avec une incertitude sur le coefficient à appliquer sur le PER !
Donc, un serpentin de 100 m en per 16 pour test de production ECS instantanée. Les tests dans une cuve quasi homogène à 60° sont intéressants mais la perte de charge est importante mais utilisable puisque l'échangeur est resté en ligne.
Un second serpentin de 25 m en per 20 pour échange PC.
Une prochaine fois, je ferai l'échangeur ECS en PER20 pour limiter la perte de charge.
Parmi le positif, le poids et la résistance à la corrosion.
Cordialement,
- ramses
- Administrateur
- Messages : 2634
- Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
- Localisation : Belgique Prov Namur
- Contact :
bonjour a tous,
Yves, ne te pourris pas la vie avec les pertes en charge du PER ! coupe tes 100m en 2 et mets-les en parallele ! meme resultat avec "beaucoup" moins de perte ... c'en est meme impressionnant tellement les pertes tombent.
Le plus difficile est de parvenir a faire la decoupe "le plus au milieu possible" des 100m ...
Bien a vous tous
Yves, ne te pourris pas la vie avec les pertes en charge du PER ! coupe tes 100m en 2 et mets-les en parallele ! meme resultat avec "beaucoup" moins de perte ... c'en est meme impressionnant tellement les pertes tombent.
Le plus difficile est de parvenir a faire la decoupe "le plus au milieu possible" des 100m ...
Bien a vous tous
- daniel 53
- Technicien Solaire
- Messages : 406
- Enregistré le : mer. déc. 27, 2006 21:49 pm
- Localisation : 53 300 Ambrières-les-Vallées
Bonjour
En matière d'échange thermique, le champion toute catégorie est l'argent, peu employé, on se demande pourquoi...
Sur le deuxième marche du podium vient le cuivre.
L'inox vient très loin derrière et le PER pas encore arrivé.
Pour ma part, j'ai mis une couronne de 50 m de cuivre en 14/16.
Le pincement est proche de 0.
Daniel
En matière d'échange thermique, le champion toute catégorie est l'argent, peu employé, on se demande pourquoi...
Sur le deuxième marche du podium vient le cuivre.
L'inox vient très loin derrière et le PER pas encore arrivé.
Pour ma part, j'ai mis une couronne de 50 m de cuivre en 14/16.
Le pincement est proche de 0.
Daniel
- ramses
- Administrateur
- Messages : 2634
- Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
- Localisation : Belgique Prov Namur
- Contact :
bonsoir a tous,
Genial, merci MICHOKO,
encore une journee rentabilisee : je vais aller me coucher moins con que quand je me suis leve ce matin
! en fait, le PER est chez nous une denree tres tres peu utilisee ... donc, meme pas au courant que la longueur est inscrite dessus !!!
En fait, cette reflexion se basait sur le seul fait qu'il fallait necessairement avoir les 2 branches identiques si on voulait un equilibre des 2 branches et je me voyais deja oblige de "derouller" les 100m pour les mesurer !
Pour le choix du serpentin, il est clair que le cuivre est "au-dessus" des autres, mais le parametre "finance" est important aussi .... le tout est donc de trouver l'equation qui "va bien" !
Bien a vous tous
Genial, merci MICHOKO,


En fait, cette reflexion se basait sur le seul fait qu'il fallait necessairement avoir les 2 branches identiques si on voulait un equilibre des 2 branches et je me voyais deja oblige de "derouller" les 100m pour les mesurer !
Pour le choix du serpentin, il est clair que le cuivre est "au-dessus" des autres, mais le parametre "finance" est important aussi .... le tout est donc de trouver l'equation qui "va bien" !
Bien a vous tous
- Bernard (de Cagnes)
- Maitre Solaire
- Messages : 879
- Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
- Localisation : Fretterans 71