Fonctionnement de l'appoint

Auto-construction, techniques, astuces,

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur

Avatar du membre
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3635
Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49

Message par m_you49 »

Salut Ottiti[quote="Ottiti"]Bonsoir m-you49 , pas de pot pour ton neveu, c'est peut être le même genre de cas que le pauvre jeune qui est décédé suite a un hamburger dans un fast food.[/quote]
Mon neveu n'est ni âgé, ni jeune : 40 ans, 1,82 m 110 kg ... L'a été obligé de revendre sa boulangerie, because soupçons d'allergies futures aux produits "phyto-pharmaceutiques" qu'on trouve dans les farines industrielles. C'est tombé sur lui, pas de pot en effet. Pas l'air d'avoir de séquelles. A changé de boulot, de région, donc de vie, etc... Y a de quoi déstabiliser son monde.
Mais bon, on s'écarte du sujet de départ.
@+
Modifié en dernier par m_you49 le mer. mars 23, 2011 0:09 am, modifié 1 fois.
M.You - 49

Avatar du membre
Franck
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 74
Enregistré le : lun. janv. 30, 2006 10:02 am
Localisation : Trigance (83)

Message par Franck »

Pour reprendre notre fil.... et pour completer ces histoires de thermosyphon.
Mes ballons sont situés environ 1m en dessous du niveau du plancher.
Et bien ce soir, mes radiateurs sont chauds à n'en plus pouvoir sans que le circulateur du chauffage soit en fonction.

Toutes les économies (surtout électriques) sont bonnes à prendre.....

Franck

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Tout pareil pour ce qui est du chauffage : installe de 40 ans en tuyau acier d'1", je n'avais aucun doute.

Par contre pour l'ECS ... ben chez moi ça veut pas :sad:
La théorie dit pourtant que j'ai mis toutes les chances de mon côté.
Cumulus 1m au dessus du ballon CESI, tuyau en quasi ligne droite et en CU 28x1.
Ben rien ... le haut du solaire est monté de 60 à 71°, le bas du cumulus n'a pas bougé des 45°
Quand je pense que certains fonctionne en PER de 16 :cry: :lol:
Soit je tente ça ... soit je fais un piquage sur la platine de la résistance du cumulus pour brancher un tuyau en direction de la boucle de recirculation.
Manquerait plus après ça que je doive passer au circulateur :-x

olab
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 127
Enregistré le : mer. nov. 03, 2010 19:25 pm
Localisation : ici

Message par olab »

Par contre pour l'ECS ... ben chez moi ça veut pas Triste
La théorie dit pourtant que j'ai mis toutes les chances de mon côté.
Cumulus 1m au dessus du ballon CESI, tuyau en quasi ligne droite et en CU 28x1.
Ben rien ... le haut du solaire est monté de 60 à 71°, le bas du cumulus n'a pas bougé des 45°
Mais, normalement, il faut un retour, non?
Pour un circuit de chauffage, il existe, pour de l'ECS ... :???:
Ce n'est pas parce que vous êtes parano que personne ne vous suit ... :-?

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Ouaip ... j'ai peur que tout le monde n'ait pas suivi ;-) :lol:

En fait, la théorie défendue ici est la création d'un thermosiphon dans un seul et unique tuyau : l'eau chaude montant au centre quand la froide redescend sur les bords.
De la micro-stratification si j'osais un parallèle.

A moins qu'on ne se soit pas compris avec Franck, c'est ce qu'il a constaté sur son installation.
Par contre la théorie voudrait qu'on opère avec un tuyau le plus gros possible :
- lui fonctionne en PER de 16
- moi pas en Cu de 28
=> là ça cloche :mad:

Avatar du membre
Franck
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 74
Enregistré le : lun. janv. 30, 2006 10:02 am
Localisation : Trigance (83)

Message par Franck »

Je confirme tt ce qui à été dit. Et avec le printemps estival que nous avons, chaque jour apporte sa confirmation. Que ce soit pour le chauffage ( ca marche le soir, quand le ballon de stock est trés chaud > 50°) et avec l'ECS. J'ai coupé la résistance électrique du cumulus de 50l, et l'eau à chaque soutirrage est brulante.

Franck

olab
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 127
Enregistré le : mer. nov. 03, 2010 19:25 pm
Localisation : ici

Message par olab »

Ouaip ... j'ai peur que tout le monde n'ait pas suivi Clin d'oeil Lol
Oui ... :oops:
En fait, la théorie défendue ici est la création d'un thermosiphon dans un seul et unique tuyau : l'eau chaude montant au centre quand la froide redescend sur les bords.
De la micro-stratification si j'osais un parallèle.
C'est ce que je voulais me faire confirmer.
J'ai un peu de mal avec ça. Comment une même masse d'eau dans un tube pourrait avoir 2 mouvements opposés et une différence de température comme ça sans qu'il y ait turbulence, échange ... :???:
Ce n'est pas parce que vous êtes parano que personne ne vous suit ... :-?

Avatar du membre
patrick07
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1869
Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
Contact :

Message par patrick07 »

[quote="thermitch"]
...
- lui fonctionne en PER de 16
- moi pas en Cu de 28
=> là ça cloche :mad:[/quote]

Bonsoir Michel,

Peut être que la soluce est là, PER vs CU... Ne dit on pas qu'une lyre anti-thermosiphon pour être efficace ne doit pas être isolée ?

As-tu isolé le tuyau de liaison ballon/cumulus ?

M'enfin ça devrait quand même s'amorcer, le chaud montant au centre du tube, le froid descendant en périphérie. :-?
Patrick

[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Salut Patrick :grin:

J'y ai bien pensé, aussi j'ai testé avec et sans isolation : rien à faire. :???:
J'hésite ce matin à tester une liaison PE ... d'autan que je n'ai plus de raccords PE sous la main :mad:

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Bon voilà ... ça marche 8-)

Mais (ben oui ce serait trop beau), rien à faire avec un seul tuyau.
J'ai bien tenté le fameux PER de 16 mais je n'ai pas eu la réussite de Franck. :???:
Alors je suis passé au retour en ajoutant un piquage sur la platine de mon cumulus.
Vous pouvez voir sur le relevé que ça suit pas mal ;-)
Fichiers joints
thermoCESI.JPG

Avatar du membre
PPJURA
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 133
Enregistré le : dim. déc. 28, 2008 11:37 am
Localisation : Saint Amour - 39 - France

Message par PPJURA »

Bonjour à tous, Termitch,
Super si ça marche, mais peux-tu donner plus de détails sur le branchement de tes 2 tuyaux ? Sur ton schéma, on n'en voit qu'un. Les deux seraient tous simplement en parallèle (pour une comparaison d'électricien), et donc partiraient et arriveraient au même endroit ? les deux en CU de même diamètre ?
Bon soleil à tous

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Salut PP :grin:

Effectivement, l'image de fond est ce que j'utilise pour la supervision et ça ne suit pas forcément illico les modifications hydrauliques :oops:

Voilà le réel à ce jour :
Fichiers joints
fond complet.JPG

Avatar du membre
YvesBr
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1421
Enregistré le : lun. mars 20, 2006 23:54 pm
Localisation : Moselle - aéroport 57

Message par YvesBr »

Ouah Michel, tu t'es lancé dans l'utilisation de Smart Command, sans rien nous dire ;-)
C'est Pasqual qui va être content !
Je constate que tes courbes présentent des échelons. Où fais-tu l'arrondi au degré ?
Sur mon programme M3, je travaille avec la température multipliée par 10, et ne la divise par dix que pour l'affichage. Ce n'est pas pour la précision, mais la résolution est meilleure.

Yves

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Salut Yves :grin:

Je ne finasse pas l'aspect de la courbe :oops:
C'est juste pour fixer les idées que je fais ça
... du vite fait qui me sert également pour mes expérimentations chaudière bois etc. ...

Leo
Newbie
Newbie
Messages : 29
Enregistré le : sam. mars 06, 2010 19:14 pm
Localisation : Bas-Rhin 67

Message par Leo »

Bonjour,

J'utilise le même principe.

Un ballon de 500l solaire qui sert en priorité au chauffage. (que du plancher). L'ECS y passe par un échangeur avant de rentrer dans l'ancien chauffe-eau électrique (150l) qui assure le complément le cas échéant.
Un thermostat différentiel force la circulation et réchauffe le chauffe-eau électrique. Bien sur si cela fonctionne en thermosiphon c'est encore meilleur.

Avantage. Le 500l peut-être utilisé par le chauffage sans toucher à l'ECS. Le solaire démarre à une température plus basse.

Leo.

Répondre