Salut Ottiti[quote="Ottiti"]Bonsoir m-you49 , pas de pot pour ton neveu, c'est peut être le même genre de cas que le pauvre jeune qui est décédé suite a un hamburger dans un fast food.[/quote]
Mon neveu n'est ni âgé, ni jeune : 40 ans, 1,82 m 110 kg ... L'a été obligé de revendre sa boulangerie, because soupçons d'allergies futures aux produits "phyto-pharmaceutiques" qu'on trouve dans les farines industrielles. C'est tombé sur lui, pas de pot en effet. Pas l'air d'avoir de séquelles. A changé de boulot, de région, donc de vie, etc... Y a de quoi déstabiliser son monde.
Mais bon, on s'écarte du sujet de départ.
@+
Mon neveu n'est ni âgé, ni jeune : 40 ans, 1,82 m 110 kg ... L'a été obligé de revendre sa boulangerie, because soupçons d'allergies futures aux produits "phyto-pharmaceutiques" qu'on trouve dans les farines industrielles. C'est tombé sur lui, pas de pot en effet. Pas l'air d'avoir de séquelles. A changé de boulot, de région, donc de vie, etc... Y a de quoi déstabiliser son monde.
Mais bon, on s'écarte du sujet de départ.
@+
Modifié en dernier par m_you49 le mer. mars 23, 2011 0:09 am, modifié 1 fois.
M.You - 49
- Franck
- Stagiaire Solaire
- Messages : 74
- Enregistré le : lun. janv. 30, 2006 10:02 am
- Localisation : Trigance (83)
Pour reprendre notre fil.... et pour completer ces histoires de thermosyphon.
Mes ballons sont situés environ 1m en dessous du niveau du plancher.
Et bien ce soir, mes radiateurs sont chauds à n'en plus pouvoir sans que le circulateur du chauffage soit en fonction.
Toutes les économies (surtout électriques) sont bonnes à prendre.....
Franck
Mes ballons sont situés environ 1m en dessous du niveau du plancher.
Et bien ce soir, mes radiateurs sont chauds à n'en plus pouvoir sans que le circulateur du chauffage soit en fonction.
Toutes les économies (surtout électriques) sont bonnes à prendre.....
Franck
- thermitch
- Maitre Solaire
- Messages : 4065
- Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
- Localisation : Marcillé-Robert (35)
- Contact :
Tout pareil pour ce qui est du chauffage : installe de 40 ans en tuyau acier d'1", je n'avais aucun doute.
Par contre pour l'ECS ... ben chez moi ça veut pas
La théorie dit pourtant que j'ai mis toutes les chances de mon côté.
Cumulus 1m au dessus du ballon CESI, tuyau en quasi ligne droite et en CU 28x1.
Ben rien ... le haut du solaire est monté de 60 à 71°, le bas du cumulus n'a pas bougé des 45°
Quand je pense que certains fonctionne en PER de 16
Soit je tente ça ... soit je fais un piquage sur la platine de la résistance du cumulus pour brancher un tuyau en direction de la boucle de recirculation.
Manquerait plus après ça que je doive passer au circulateur
Par contre pour l'ECS ... ben chez moi ça veut pas

La théorie dit pourtant que j'ai mis toutes les chances de mon côté.
Cumulus 1m au dessus du ballon CESI, tuyau en quasi ligne droite et en CU 28x1.
Ben rien ... le haut du solaire est monté de 60 à 71°, le bas du cumulus n'a pas bougé des 45°
Quand je pense que certains fonctionne en PER de 16


Soit je tente ça ... soit je fais un piquage sur la platine de la résistance du cumulus pour brancher un tuyau en direction de la boucle de recirculation.
Manquerait plus après ça que je doive passer au circulateur

-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 127
- Enregistré le : mer. nov. 03, 2010 19:25 pm
- Localisation : ici
Mais, normalement, il faut un retour, non?Par contre pour l'ECS ... ben chez moi ça veut pas Triste
La théorie dit pourtant que j'ai mis toutes les chances de mon côté.
Cumulus 1m au dessus du ballon CESI, tuyau en quasi ligne droite et en CU 28x1.
Ben rien ... le haut du solaire est monté de 60 à 71°, le bas du cumulus n'a pas bougé des 45°
Pour un circuit de chauffage, il existe, pour de l'ECS ...

Ce n'est pas parce que vous êtes parano que personne ne vous suit ... 

- thermitch
- Maitre Solaire
- Messages : 4065
- Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
- Localisation : Marcillé-Robert (35)
- Contact :
Ouaip ... j'ai peur que tout le monde n'ait pas suivi
En fait, la théorie défendue ici est la création d'un thermosiphon dans un seul et unique tuyau : l'eau chaude montant au centre quand la froide redescend sur les bords.
De la micro-stratification si j'osais un parallèle.
A moins qu'on ne se soit pas compris avec Franck, c'est ce qu'il a constaté sur son installation.
Par contre la théorie voudrait qu'on opère avec un tuyau le plus gros possible :
- lui fonctionne en PER de 16
- moi pas en Cu de 28
=> là ça cloche


En fait, la théorie défendue ici est la création d'un thermosiphon dans un seul et unique tuyau : l'eau chaude montant au centre quand la froide redescend sur les bords.
De la micro-stratification si j'osais un parallèle.
A moins qu'on ne se soit pas compris avec Franck, c'est ce qu'il a constaté sur son installation.
Par contre la théorie voudrait qu'on opère avec un tuyau le plus gros possible :
- lui fonctionne en PER de 16
- moi pas en Cu de 28
=> là ça cloche

- Franck
- Stagiaire Solaire
- Messages : 74
- Enregistré le : lun. janv. 30, 2006 10:02 am
- Localisation : Trigance (83)
Je confirme tt ce qui à été dit. Et avec le printemps estival que nous avons, chaque jour apporte sa confirmation. Que ce soit pour le chauffage ( ca marche le soir, quand le ballon de stock est trés chaud > 50°) et avec l'ECS. J'ai coupé la résistance électrique du cumulus de 50l, et l'eau à chaque soutirrage est brulante.
Franck
Franck
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 127
- Enregistré le : mer. nov. 03, 2010 19:25 pm
- Localisation : ici
Oui ...Ouaip ... j'ai peur que tout le monde n'ait pas suivi Clin d'oeil Lol

C'est ce que je voulais me faire confirmer.En fait, la théorie défendue ici est la création d'un thermosiphon dans un seul et unique tuyau : l'eau chaude montant au centre quand la froide redescend sur les bords.
De la micro-stratification si j'osais un parallèle.
J'ai un peu de mal avec ça. Comment une même masse d'eau dans un tube pourrait avoir 2 mouvements opposés et une différence de température comme ça sans qu'il y ait turbulence, échange ...

Ce n'est pas parce que vous êtes parano que personne ne vous suit ... 

- patrick07
- Maitre Solaire
- Messages : 1869
- Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
- Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
- Contact :
[quote="thermitch"]
...
- lui fonctionne en PER de 16
- moi pas en Cu de 28
=> là ça cloche
[/quote]
Bonsoir Michel,
Peut être que la soluce est là, PER vs CU... Ne dit on pas qu'une lyre anti-thermosiphon pour être efficace ne doit pas être isolée ?
As-tu isolé le tuyau de liaison ballon/cumulus ?
M'enfin ça devrait quand même s'amorcer, le chaud montant au centre du tube, le froid descendant en périphérie.
...
- lui fonctionne en PER de 16
- moi pas en Cu de 28
=> là ça cloche

Bonsoir Michel,
Peut être que la soluce est là, PER vs CU... Ne dit on pas qu'une lyre anti-thermosiphon pour être efficace ne doit pas être isolée ?
As-tu isolé le tuyau de liaison ballon/cumulus ?
M'enfin ça devrait quand même s'amorcer, le chaud montant au centre du tube, le froid descendant en périphérie.

Patrick
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
- thermitch
- Maitre Solaire
- Messages : 4065
- Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
- Localisation : Marcillé-Robert (35)
- Contact :
Bon voilà ... ça marche
Mais (ben oui ce serait trop beau), rien à faire avec un seul tuyau.
J'ai bien tenté le fameux PER de 16 mais je n'ai pas eu la réussite de Franck.
Alors je suis passé au retour en ajoutant un piquage sur la platine de mon cumulus.
Vous pouvez voir sur le relevé que ça suit pas mal

Mais (ben oui ce serait trop beau), rien à faire avec un seul tuyau.
J'ai bien tenté le fameux PER de 16 mais je n'ai pas eu la réussite de Franck.

Alors je suis passé au retour en ajoutant un piquage sur la platine de mon cumulus.
Vous pouvez voir sur le relevé que ça suit pas mal

- PPJURA
- Stagiaire Solaire
- Messages : 133
- Enregistré le : dim. déc. 28, 2008 11:37 am
- Localisation : Saint Amour - 39 - France
Bonjour à tous, Termitch,
Super si ça marche, mais peux-tu donner plus de détails sur le branchement de tes 2 tuyaux ? Sur ton schéma, on n'en voit qu'un. Les deux seraient tous simplement en parallèle (pour une comparaison d'électricien), et donc partiraient et arriveraient au même endroit ? les deux en CU de même diamètre ?
Bon soleil à tous
Super si ça marche, mais peux-tu donner plus de détails sur le branchement de tes 2 tuyaux ? Sur ton schéma, on n'en voit qu'un. Les deux seraient tous simplement en parallèle (pour une comparaison d'électricien), et donc partiraient et arriveraient au même endroit ? les deux en CU de même diamètre ?
Bon soleil à tous
- YvesBr
- Maitre Solaire
- Messages : 1421
- Enregistré le : lun. mars 20, 2006 23:54 pm
- Localisation : Moselle - aéroport 57
Ouah Michel, tu t'es lancé dans l'utilisation de Smart Command, sans rien nous dire 
C'est Pasqual qui va être content !
Je constate que tes courbes présentent des échelons. Où fais-tu l'arrondi au degré ?
Sur mon programme M3, je travaille avec la température multipliée par 10, et ne la divise par dix que pour l'affichage. Ce n'est pas pour la précision, mais la résolution est meilleure.
Yves

C'est Pasqual qui va être content !
Je constate que tes courbes présentent des échelons. Où fais-tu l'arrondi au degré ?
Sur mon programme M3, je travaille avec la température multipliée par 10, et ne la divise par dix que pour l'affichage. Ce n'est pas pour la précision, mais la résolution est meilleure.
Yves
Bonjour,
J'utilise le même principe.
Un ballon de 500l solaire qui sert en priorité au chauffage. (que du plancher). L'ECS y passe par un échangeur avant de rentrer dans l'ancien chauffe-eau électrique (150l) qui assure le complément le cas échéant.
Un thermostat différentiel force la circulation et réchauffe le chauffe-eau électrique. Bien sur si cela fonctionne en thermosiphon c'est encore meilleur.
Avantage. Le 500l peut-être utilisé par le chauffage sans toucher à l'ECS. Le solaire démarre à une température plus basse.
Leo.
J'utilise le même principe.
Un ballon de 500l solaire qui sert en priorité au chauffage. (que du plancher). L'ECS y passe par un échangeur avant de rentrer dans l'ancien chauffe-eau électrique (150l) qui assure le complément le cas échéant.
Un thermostat différentiel force la circulation et réchauffe le chauffe-eau électrique. Bien sur si cela fonctionne en thermosiphon c'est encore meilleur.
Avantage. Le 500l peut-être utilisé par le chauffage sans toucher à l'ECS. Le solaire démarre à une température plus basse.
Leo.