Diamètre maxi à brancher sur un raccord 3/4" ?

Auto-construction, techniques, astuces,

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur

Répondre
Avatar du membre
strawbale
Newbie
Newbie
Messages : 29
Enregistré le : lun. oct. 10, 2011 17:31 pm
Localisation : Montardit (09)

Message par strawbale »

Bonjour,

J'ai trouvé un ballon solaire inox 'abordable' (815€ pour 150L ou 948€ pour 200L) avec des raccords 3/4" pour le circuit primaire.
Je me demande quel diamètre maxi de tuyaux circuit primaire on peut brancher sur ça, parce que je veux faire le système en thermosiphon.

Merci pour vos avis!

Avatar du membre
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3097
Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
Localisation : 57420 FEY

Message par Ottiti »

Salut

En cuivre j'ai été jusqu'au 22 mm voir 28 mm avec une adaptation 3/4 vers 1"1/4
En multicouche jusqu'au 25 mm

Cas réel et personnel

A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur

Avatar du membre
strawbale
Newbie
Newbie
Messages : 29
Enregistré le : lun. oct. 10, 2011 17:31 pm
Localisation : Montardit (09)

Message par strawbale »

Bonjour et merci Ottiti,

J'ai vu (entre temps) que les panneaux qu j'ai prévus (LM112) ont aussi des raccords 3/4" donc ça ira!
Modifié en dernier par strawbale le jeu. janv. 26, 2012 17:06 pm, modifié 1 fois.

Avatar du membre
strawbale
Newbie
Newbie
Messages : 29
Enregistré le : lun. oct. 10, 2011 17:31 pm
Localisation : Montardit (09)

Message par strawbale »

PS: il s'agit de ce ballon:
http://www.djg.com/fr/standaard-product ... tot-500-l/
avec échangeur(s) en inox

Avatar du membre
Tarassac
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 743
Enregistré le : mer. avr. 29, 2009 10:58 am
Localisation : Tarassac 34390

Message par Tarassac »

Bonjour à tous,

Attention Strawbale !!!!

J'ai regardé ça en diagonale, Mais une surface de 0.9 m² pour un serpentin, c'est du serpentin CHAUDIERE !!! d'ailleurs c'est bien écrit, ils parlent de chaudières à gaz, mazout, boulettes (??????) mais aucunement du SOLAIRE !!
Regarde bien!

C'est bien sur mon avis, j'ai mis 3m² dans mon serpentin!! attendons ce que diront les copains!!

Hervé

Avatar du membre
strawbale
Newbie
Newbie
Messages : 29
Enregistré le : lun. oct. 10, 2011 17:31 pm
Localisation : Montardit (09)

Message par strawbale »

Merci Hervé,
Tu as raison par rapport au utulisation prévue, mais quand j'ai vu sur leur site que leurs ballons dits 'solaires' (http://www.djg.com/fr/standaard-product ... tot-500-l/) ont le même échangeur en bas (pour le solaire) et un 2ème (plus petit) en haut (pour le chauffage) j'ai decidé à les appeler: ils disent que avec 1 échangeur c'est ok pour le solaire...
Mais je suis ouvert aux avis de forum!

Avatar du membre
Tarassac
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 743
Enregistré le : mer. avr. 29, 2009 10:58 am
Localisation : Tarassac 34390

Message par Tarassac »

Effectivement,

J'ai regardé vite fait chez un des rares qui donnent des spécifications sur leur produits et sur les 200l ily a un serpentin de Im² et sur le 300l il fait 1,1m² alors peut-être que tu as raison!! j'ai peu-être vu grand!!

Hervé

Avatar du membre
strawbale
Newbie
Newbie
Messages : 29
Enregistré le : lun. oct. 10, 2011 17:31 pm
Localisation : Montardit (09)

Message par strawbale »

mais l'échangeur ici sera en inox (moins conductive, j'imagine), donc peut être sousdimensionné surtout pour thermosiphon???

Avatar du membre
Tarassac
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 743
Enregistré le : mer. avr. 29, 2009 10:58 am
Localisation : Tarassac 34390

Message par Tarassac »

Oh tu sais, les échangeurs du commerce sont généralement en acier!! et épais avec ça!

Pour l'inox, je pense que c'est du fin (pour le prix) et ça échange pas mal!!
ce qui m'embête, chez eux c'est que je n'ai pas vu de ballons avec résistance, ai-je mal regardé?

Avatar du membre
strawbale
Newbie
Newbie
Messages : 29
Enregistré le : lun. oct. 10, 2011 17:31 pm
Localisation : Montardit (09)

Message par strawbale »

Ils le font, apparement, mais c'est pas mentionné sur leur site...
peut être par ce que là bas on utilise le solaire souvent pour pré-chauffage pour la chaudière (normalement à gaz, 50% moins chèr que chauffer électriquement, là bas). Mais je ne sais pas encore sur quel ballon on paut avoir une résistance; sinon, je mettrai un petit ballon electrique (50/75L) en série.

Avatar du membre
lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2844
Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation : Robiac (30)
Contact :

Message par lebritish »

ATTENTION un commercial qui viens faire sa pub !!!
merci aux admin de faire le ménage...

cfait: la moderation

Avatar du membre
ringeval
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 745
Enregistré le : sam. nov. 01, 2008 11:34 am
Localisation : saint silvain sous toulx-creuse (23)

Message par ringeval »

bonjour,
sur mon ballon de 300litres, l'échangeur bas 1.3m², haut1.1m²
thierry
Modifié en dernier par ringeval le jeu. janv. 26, 2012 19:58 pm, modifié 1 fois.

Répondre