Bonsoir
ma chaudière vois ETA possède un seul ballon de 1000 l, avec 3 échangeurs (2 solaires et un ECS instantanée)
les 1000 l ne suffisent pas à absorber une charge entière, il faut un 2e ballon, il sera dehors (hors chaufferie) surisolé par un coffrage en bois rempli de ldv
j'hésite sur les schémas à retenir pour ce second ballon
on pourrait d'abord lui fair eutiliser un échangeur solaire, les circuits d'eau serait indépendants, ce qui permettrait de mettre du glycol dasn le ballon
on pourrait utiliser le système termomat de HS france, qui vide/remplit le 2e ballon en fonction d'une consigne de température
inconvénient, ça fait 3 régulations : une pour la chaudière, une pour le solaire, une pour le termomat
mais aussi : existe-t-il une régul qui suarait gérer à la fis les capteurs et le 2e abllon ? par exemple, qui déchargerait le ballon solaire vers le 2e quand les capteurs sont chauds, mais laisserait la chaleur dans le 1er ballon si les capteurs sont froids ?
merci
ballon complémentaire à une installation solaire/bois