Bonsoir
Effectivement c'est mieux que le groupe soit sur le premier ballon
Mais bon sur le deuxième cela passe aussi SI aucune vannes entre les 2 bien sur.
Perso j'ai 3 ballons 1 groupe 1 soupape 1 vase sanitaire
Le groupe protège le serpentin ECS instantané (48l) + Ballon Chaudière fioul (110l)
La soupape protège un petit ballon electrique (50l), pas de place pour un groupe
Le ballon sanitaire protège le tous.
J'ai zappé le groupe sur le serpentin ECS car je n'ai pas de vanne, entre lui et le ballon chaudière, et il est en Inox annelé donc dilatable. De plus un ballon de 800 litres ne passe pas de 12°c a 60°c en 2 heures. Au mieux j'ai un delta de 20°c soit d’après le couteau suisse 0,44 litres de dilatation en 8/10 heures
De plus le moindre tirage d'eau chaude fait chuter l’éventuelle pression parasite
Cela fonctionne depuis plus d'un an sans la moindre fuites sur le groupe ou la soupape (sauf essais trimestriel du groupe)
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur