Sur l'étude thermique que j'ai en ma possession, il est indiqué:
Altitude: 840 mètres
Température extérieure de base: -14°C
Perméabilité: 1.3
Puissance totale à installer: 7.5Kw
Je pensais que c'était le nombre de KWh par an.
Est ce que c'est le cas? Ou alors est ce que c'est plutôt le cas du kwh.ep? ou est ce plutôt en énergie primaire?
D’après vous, avec une dalle standard on peut prétendre à un maintien de la température pendant combien de temps?
Si je comprends bien d’après toi (AD44), il faut compter une conso de 4500 à 7500 kwh pour l'ECS et les autres consos?
Merci pour votre aide à tous[/quote]
Bonsoir,

avec les éléments que tu as donnée je t'ai fait une approche.
Avec les éléments que je ne connais pas tu peut ajuster le calcul
Il manque le volume de la mezzanine, la hauteur du plafond, une référence de ville pour le Dju
P = GV dT .....
soit G = P/Vdt = 7500/ 110 x 2.5 x 18-(-14) = 0.85
Energie de chauffage sur toute l'année
J'ai pris Le Puy en Velay comme référence Dju 2905
E= 24GV Dju = 24 x 0.85 x 110 x 2.5 x 2905 = 16297050 Wh/an soit 16297Kwh/an
à 10 cts le Kwh cout 1629 Euros de chauffage par an pour 18°C .