chauffage solaire drain back double cuve
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur
- ramses
- Administrateur
- Messages : 2635
- Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
- Localisation : Belgique Prov Namur
- Contact :
Bonsoir a tous,
pourquoi croire qu'il faut absolument rester en pression pour etre etanche en drainback ?
Si votre cuve le permet, pas de probleme; il vous reste a relire les post de notre ami Guy pour la solution DIY ou l'experience d'Ottiti pour la solution "clef en main" ! Mais si la cuve ne le permet pas, passez par une chambre a air "libre" de pression et le tour est joue !
Bien a vous tous
pourquoi croire qu'il faut absolument rester en pression pour etre etanche en drainback ?
Si votre cuve le permet, pas de probleme; il vous reste a relire les post de notre ami Guy pour la solution DIY ou l'experience d'Ottiti pour la solution "clef en main" ! Mais si la cuve ne le permet pas, passez par une chambre a air "libre" de pression et le tour est joue !
Bien a vous tous
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 84
- Enregistré le : mar. avr. 07, 2009 22:12 pm
- Localisation : chevilly 45520
Bonjour,
et merci Balajol pour les liens je vais regarder cela avec attention,non les cailloux ou peu être des billes d'argiles, c'est pour faire brise jet et limiter les turbulences du retour chaud. une idée que j'ai eu comme çà bonne ou mauvaise ? I don't know. quand à la chambre à air c'est effectivement une solution ,je l'avais vu sur le site car le polyester ne supporte pas beaucoup la pression.si j'ai coupé la cuve c'est que j'ai deux cuves identiques et pour renforcer l'isolation j'en fais une double peaux avec les deux.Au début j'avais prévu de la mettre dans la 5000litres et j'ai changer en cours de route.
Nicolas c'est quoi cette résine de la haute t° ou l'a tu trouvé
je cherche de la peinture de revêtement pour polyester et je ne trouve sur orléans qui le fais.
(j'ai doublé la cuve avec de la résine HT (inquiet), mais c'est long et ça pue Faché 2
j'ai prévu env. 30 ml (14/1 ecs instantanée) et 50 ml (16/1 chauffage). )
pourquoi as tu coupé ta cuve?
salutations
Hedon
et merci Balajol pour les liens je vais regarder cela avec attention,non les cailloux ou peu être des billes d'argiles, c'est pour faire brise jet et limiter les turbulences du retour chaud. une idée que j'ai eu comme çà bonne ou mauvaise ? I don't know. quand à la chambre à air c'est effectivement une solution ,je l'avais vu sur le site car le polyester ne supporte pas beaucoup la pression.si j'ai coupé la cuve c'est que j'ai deux cuves identiques et pour renforcer l'isolation j'en fais une double peaux avec les deux.Au début j'avais prévu de la mettre dans la 5000litres et j'ai changer en cours de route.
Nicolas c'est quoi cette résine de la haute t° ou l'a tu trouvé
je cherche de la peinture de revêtement pour polyester et je ne trouve sur orléans qui le fais.
(j'ai doublé la cuve avec de la résine HT (inquiet), mais c'est long et ça pue Faché 2
j'ai prévu env. 30 ml (14/1 ecs instantanée) et 50 ml (16/1 chauffage). )
pourquoi as tu coupé ta cuve?
salutations
Hedon
-
- Expert Solaire
- Messages : 543
- Enregistré le : lun. mars 03, 2008 12:43 pm
- Localisation : montoulieu (34)
Bonjour tous
hedon, la résine (et le top coat qui va bien) j'ai trouvé sur http://www.resines-et-moulages.com/
sympa et forum pour les questions de newbie comme moi.
j'ai découpé ma cuve pour ne pas mourir de dans
Elle est refermée à cette heure (pas comme sur la photo), sera à pression atmo. et chambre à air pour absorber la surpression eau froide/eau chaude.
A plus
hedon, la résine (et le top coat qui va bien) j'ai trouvé sur http://www.resines-et-moulages.com/
sympa et forum pour les questions de newbie comme moi.
j'ai découpé ma cuve pour ne pas mourir de dans

Elle est refermée à cette heure (pas comme sur la photo), sera à pression atmo. et chambre à air pour absorber la surpression eau froide/eau chaude.
A plus
Nicolas Pons pour CR (pas que c'était mieux avant..mais un peu quand même)
https://webold.apper-solaire.org/
https://webold.apper-solaire.org/
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Bonsoir RAMSES et tous,
Bien entendu il ne faut pas obligatoirement être en pression pour être en DRAIN BACK Fermé, mais je pense qu'il faut surtout attirer l'attention des personnes qui décident de travailler en circuit Fermé sur le fait que l’élévation de T° va induire une pression que la cuve doit pouvoir supporter (ou compensation avec chambre à air ou autre) et de ne pas oublier les sécurités qui vont avec.
(De mémoire, j'ai souvenir d'un épisode ou GUY avait une pression de 2 bar en fin de journée)
Cordialement
Bertrand
Bien entendu il ne faut pas obligatoirement être en pression pour être en DRAIN BACK Fermé, mais je pense qu'il faut surtout attirer l'attention des personnes qui décident de travailler en circuit Fermé sur le fait que l’élévation de T° va induire une pression que la cuve doit pouvoir supporter (ou compensation avec chambre à air ou autre) et de ne pas oublier les sécurités qui vont avec.
(De mémoire, j'ai souvenir d'un épisode ou GUY avait une pression de 2 bar en fin de journée)
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 84
- Enregistré le : mar. avr. 07, 2009 22:12 pm
- Localisation : chevilly 45520
Bonsoir,
j'ai vu sur le site que certain pour faire leur échangeurs de chauffage utilisaient des radiateurs immergés dans la cuve, sachant que la cuve est en polyester avec de l'eau sans antigel, les radiateurs en Aluminium posent ils problèmes ?
je pense l'oxydation ou à un couple électrochimique.
merci à vous ,et salutations.
hedon.
j'ai vu sur le site que certain pour faire leur échangeurs de chauffage utilisaient des radiateurs immergés dans la cuve, sachant que la cuve est en polyester avec de l'eau sans antigel, les radiateurs en Aluminium posent ils problèmes ?
je pense l'oxydation ou à un couple électrochimique.
merci à vous ,et salutations.
hedon.
- guy delsol
- Maitre Solaire
- Messages : 1315
- Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
- Localisation : rousson 30
Effectivement...
J'ai choisi, sans pression, au départ.
Volume d'air égal au volume des panneau,+ qq mètres de tuyau.
A froid = 0,5-6 bar, (hauteur manométrique de 7-8 m)
A chaud, l'été, jusqu'à 1 bar. (capteurs inclinés à 60°)(ballon à 80 degrés.)
Ce mois d'octobre, exceptionnel, soleil plus bas, et aussi chaud que l'été, la pression montait à 2 bars. Ce qui m'a inquiété, ( 1 ère fois en 3 ans....)
Souci réglé en purjant de la pression d'air, sans changer le volume de ma "bulle". = tout est remtré dans l'ordre...
CDLT.
Guy
J'ai choisi, sans pression, au départ.
Volume d'air égal au volume des panneau,+ qq mètres de tuyau.
A froid = 0,5-6 bar, (hauteur manométrique de 7-8 m)
A chaud, l'été, jusqu'à 1 bar. (capteurs inclinés à 60°)(ballon à 80 degrés.)
Ce mois d'octobre, exceptionnel, soleil plus bas, et aussi chaud que l'été, la pression montait à 2 bars. Ce qui m'a inquiété, ( 1 ère fois en 3 ans....)
Souci réglé en purjant de la pression d'air, sans changer le volume de ma "bulle". = tout est remtré dans l'ordre...
CDLT.
Guy
- patoche
- Maitre Solaire
- Messages : 1292
- Enregistré le : mar. mai 02, 2006 21:42 pm
- Localisation : st julien du pinet 43200
Salut Hedon, Tous,
Comme une petite bande d'incorruptibles....j'ai essayé
J'ai donc récupéré mes radiateurs alu issus des mes premières cuves pehd
( défuntes...), que j'ai glissé dans mes nouvelles cuves inox
J'ai par la même rajouté deux serpentins cuivre de de 22 dans celles ci...
Le choix des radiateurs, m'a été guidé à l'époque, entre autres par Yves Guern qui a çà aussi, pour la grande surface d'échange et une vitesse d'écoulement réduit, donc logiquement un meilleur échange
Devant ce mélange détonnant de matériaux, j'ai réalisé des anodes zinc ( Ramses...) car l'eau se troublait beaucoup par beaucoup de particules en suspension. Aujourd'hui, l'eau est limpide, mais subsiste une oxydation au niveau des radiateurs alu ( sulfate blanchâtre...), phénomène à suivre, mais devant ces essais, si je dois refaire la partie échangeur, ce sera une brassée de cuivre qui plongera dans la cuve
Voili, voilou je ne suis pas chimiste non plus, mais comme beaucoup, j'aime essayer autrement, en sachant que parfois....ça se paye cash !!!
Bonne journée à tous,
Patoche,
Comme une petite bande d'incorruptibles....j'ai essayé

J'ai donc récupéré mes radiateurs alu issus des mes premières cuves pehd
( défuntes...), que j'ai glissé dans mes nouvelles cuves inox

J'ai par la même rajouté deux serpentins cuivre de de 22 dans celles ci...
Le choix des radiateurs, m'a été guidé à l'époque, entre autres par Yves Guern qui a çà aussi, pour la grande surface d'échange et une vitesse d'écoulement réduit, donc logiquement un meilleur échange

Devant ce mélange détonnant de matériaux, j'ai réalisé des anodes zinc ( Ramses...) car l'eau se troublait beaucoup par beaucoup de particules en suspension. Aujourd'hui, l'eau est limpide, mais subsiste une oxydation au niveau des radiateurs alu ( sulfate blanchâtre...), phénomène à suivre, mais devant ces essais, si je dois refaire la partie échangeur, ce sera une brassée de cuivre qui plongera dans la cuve

Voili, voilou je ne suis pas chimiste non plus, mais comme beaucoup, j'aime essayer autrement, en sachant que parfois....ça se paye cash !!!
Bonne journée à tous,
Patoche,
C'est en restant à rien faire...qu'on apprend à mal-faire!!!
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 84
- Enregistré le : mar. avr. 07, 2009 22:12 pm
- Localisation : chevilly 45520
Bonjour à tous , et merci pour vos avis.
vu ce que Patoche dis exit l'alu qui m'aurai fait gagner une centaine d'euro,si c'est pour encrasser mon install. négatif.
quand à une erreur sur l'alimentation des panneaux je ne vois pas laquelle, mais ce n'est pas impossible ? peux tu préciser ta remarque SVP.
je rappelle que les panneaux sont orientables est-ouest et angle 47°-90° en vertical individuellement, mais synchronisé donc tous en parallèle.
je mettrai une photo sur le site dés qu'ils seront posé sur leur supports.

vu ce que Patoche dis exit l'alu qui m'aurai fait gagner une centaine d'euro,si c'est pour encrasser mon install. négatif.
quand à une erreur sur l'alimentation des panneaux je ne vois pas laquelle, mais ce n'est pas impossible ? peux tu préciser ta remarque SVP.

je rappelle que les panneaux sont orientables est-ouest et angle 47°-90° en vertical individuellement, mais synchronisé donc tous en parallèle.
je mettrai une photo sur le site dés qu'ils seront posé sur leur supports.
- remi.450
- Maitre Solaire
- Messages : 2589
- Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
- Localisation : St Jean de la Ruelle (45)
Bonsoir,
Pour l'alimentation des panneaux il faut bien respecter certaines règles.
En voilà une "le Tickelman"
http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... tickelman/
Rémi
Pour l'alimentation des panneaux il faut bien respecter certaines règles.
En voilà une "le Tickelman"
http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... tickelman/
Rémi
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 84
- Enregistré le : mar. avr. 07, 2009 22:12 pm
- Localisation : chevilly 45520
Bonsoir à tous,
effectivement ce petit schéma explique le tickleman,j'avais envisagé de mettre des réducteurs de débits pour éviter ce phénomène de surchauffe des premiers panneaux.ça aurai eu l'avantage de moins de longueur de cuivre coût moins élevé, mais peu être des réglages un peu hard et long .Cette méthode est sans appel, reste s'y coller.
aujourd'hui je viens d'assembler mes cuves 1400l l'une dans l'autre pour réaliser la double parois ça va faire un thermos de 1400 litre.reste à coller la bonde de vidange et faire un bon couvercle avant de faire les serpentins .
salutations.
effectivement ce petit schéma explique le tickleman,j'avais envisagé de mettre des réducteurs de débits pour éviter ce phénomène de surchauffe des premiers panneaux.ça aurai eu l'avantage de moins de longueur de cuivre coût moins élevé, mais peu être des réglages un peu hard et long .Cette méthode est sans appel, reste s'y coller.
aujourd'hui je viens d'assembler mes cuves 1400l l'une dans l'autre pour réaliser la double parois ça va faire un thermos de 1400 litre.reste à coller la bonde de vidange et faire un bon couvercle avant de faire les serpentins .
salutations.
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 182
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 20:15 pm
- Localisation : Lyon 69
Bonjour à tous.
Hedon.
Il est indispensable de raccorder correctement les panneaux, étant donné le nombre important tu auras bien du mal à les équilibrer.
Un autre truc m'échappe, tu comptes réellement les raccorder un par un ou utiliser la possibilité de les "abouter" les uns aux autres ?
Comptes-tu également ne faire qu'un groupe ou les répartir en deux groupes ?
Bonne journée
Hedon.
Il est indispensable de raccorder correctement les panneaux, étant donné le nombre important tu auras bien du mal à les équilibrer.
Un autre truc m'échappe, tu comptes réellement les raccorder un par un ou utiliser la possibilité de les "abouter" les uns aux autres ?
Comptes-tu également ne faire qu'un groupe ou les répartir en deux groupes ?
Bonne journée