Temperature max d'un ballon ECS

Auto-construction, techniques, astuces,

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur

Avatar du membre
lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2811
Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation : Robiac (30)
Contact :

Re: Temperature max d'un ballon ECS

Message par lebritish »

Mon point de vu: monter l'eau d'un ballon ECS à plus de 65°C c'est contre productif (ca fatigue le matos bcp plus vite). que ce soit en thermique ou en PV.
1- Avec le thermique il faut faire de la recirculation nocturne (ce qui provoque une conso d'élec la nuit :cry: ) ou bâcher ou avoir prévu des masques ou etc...
2- Avec le PV c'est simple. Tu mets la sécurité à 65°C et puis quand c'est atteint tu balance le reste sur le réseau. C'est autorisé maintenant, et ça profite bien à tout le monde écologiquement parlant :cool:

PS: Patrick, sympa ton routeur en photo, je l'attends en "vrai" :-D

Avatar du membre
clyric
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1666
Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
Localisation : morangis

Re: Temperature max d'un ballon ECS

Message par clyric »

en regardant les graphs, je pense que la sonde ne remonte pas forcément la bonne valeur dans l'ensemble du ballon, mais plutôt un étage de la stratification :
je prends par exemple à 19h10, il est à 79 ° et à 7h il est à 67° avec un refroidissement qui s'adouci vers cette valeur.

en tout cas, c'est noté, je vais écouter tes conseils et baisser un peu la temp de sécurité.

et je vais aussi voir du coup pour créer un nouveau système de délestage vers un autre ballon pour le lave vaisselle ( vu que j'ai un vieux ballon de 50l qui traine )
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Temperature max d'un ballon ECS

Message par j2c »

Si tu as la place pour le mettre dans un volume chauffé... et proche du lave vaisselle.. ça sera tout bénef.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

Avatar du membre
clyric
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1666
Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
Localisation : morangis

Re: Temperature max d'un ballon ECS

Message par clyric »

chauffé non, mais proche du lave vaisselle oui : l'étage d'en dessous donc faut percer en 22 la dalle...
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Temperature max d'un ballon ECS

Message par j2c »

Environ 5 minutes avec un bon perforateur ;) (et si c'est un hourdi.. 10 secondes avec un marteau piqueur .. OUPS.. coucou chérie, y a un trou de 40cm2 dans le sol :p ça surprend quand on ne s'y attend pas :d)

Vu que tu as déjà coffré l'autre ballon, c'est pas à toi qu'on va apprendre à faire une isolation de ballon correcte :D
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

Avatar du membre
clyric
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1666
Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
Localisation : morangis

Re: Temperature max d'un ballon ECS

Message par clyric »

j2c a écrit :
jeu. mai 28, 2020 11:09 am
Vu que tu as déjà coffré l'autre ballon, c'est pas à toi qu'on va apprendre à faire une isolation de ballon correcte :D
Sisi, faut que tu viennes m'aider :mrgreen:

toute façon faut que je vois si le jeu en vaut la chandelle, car envoyer de l'eau trop chaude sur la vaisselle, je doute qu'elle apprécie. je vais voir le thermostat du ballon en question.
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Temperature max d'un ballon ECS

Message par j2c »

mitigeur de sécurité en sortie de ballon ?
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Temperature max d'un ballon ECS

Message par j2c »

Si je dois venir t'aider..
Va falloir que je trouve deux passe droit :

* un pour ma femme qui va me tuer si je ne fais pas avancer nos travaux.
* un pour les gendarmes : tu habites à plus de 100km de chez moi :p

De toute façon.. la prochaine fois que je fais un saut en rp.. je te fais signe ;)
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

Avatar du membre
clyric
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1666
Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
Localisation : morangis

Re: Temperature max d'un ballon ECS

Message par clyric »

pour les gendarmes, pas de problèmes, ils peuvent m'appeler, ils devraient te laisser passer.
par contre pour madame... je vais pas prendre de risques inconsidéré... c'est trop dangereux... un coup à finir à l'hopital :content:

et pour le mitigeur, c'est surement ce que j'aurais fait... on verra si ça me prend un de ces 4... surtout que j'ai aussi pas mal de travaux à finir avant.
et tu passes quand tu veux à la maison ^^
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/